نحوه اعمال 25 درصد نیروی زلزله در سازه ای که فقط یک جهت آن سیستم دو گانه است
#1
با سلام
در سازه ای بتنی که فقط یک جهت آن سیستم دوگانه ( قاب خمشی متوسط با دیوار برشی ) می باشد اعمال قاعده 25 % نیروی زلزله فقط برای قاب جهت سیستم دو گانه است و یا اینکه همزمان در جهت دیگر (سمت قاب خمشی متوسط ) باید از 100 % نیروی زلزله استفاده کنیم؟
یا اینکه همزمان در دو جهت صرف نظر از سیستم دو گانه و جهت دیگر قاب خمشی اعمال 25 % نیروی زلزله می باشد ؟
پاسخ
#2
باسلام

طراحی 25-100 تنها برای سیستم دوگانه می باشد . براین اساس نیاز است تنها اثر آن بر قاب دوگانه نتیجه شود .

نتیجه : اثر 25 درصد نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی در ردیف سیستم دوگانه قرار می گیرد . اثر 100درصدی نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی به تنهایی در
باربری جانبی سازه موثر است .

پاینده باشید
پاسخ
#3
با سلام
آیا صحبت شما به این معنی است جهت کنترل 25 %به طور مثال :
در جهت X قاب خمشی متوسط داریم : 100% نیروی زلزله
در جهت Y سیستم قاب خمشی با دیوار برشی متوسط داریم : 25% نیروی زلزله
یعنی Cx را برای 100% و Cy را برای 25% تحلیل و طراحی میکنیم.به عبارتی دیگر ستونها که در هر دو جهت مشتر ک هستند همزمان برایCx 100% , و 25% Cy تحلیل و طراحی میشوند ؟
پاسخ
#4
توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
پاسخ
#5
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
پاسخ
#6
(1394/10/5 ، 01:21 عصر)behnam373 نوشته است:
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
البته منظورم اینه که فقط در جهت
y
دیوار داریم و جهت عمود قاب خمشی باشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 0 46 1398/4/16 ، 02:20 صبح
آخرین ارسال: miranpour
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,696 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 4,959 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 162 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 720 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 317 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 321 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,870 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 312 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 13,846 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان