(1392/6/1 ، 10:14 صبح)soli69 نوشته است: دوستان عزیز در مورد بادبند زنی قاب Dدر این سازه نظر بدید که سازه هم دارای اختلاف تراز هست و من بادبند هاد رو طبقه طبقه زدم از نظر اسازه ای و اجرایی اشکال دارد یا نه این هم لینک دانلود پروژه
http://uplod.ir/2l4iun8wo6b9/PROF.rar.htm
از لحاظ اجرایی میشه گفت که اجرای اینگونه دهانه های بادبندی مشکله . به این دلیل که جوشکاران دهانه های بادبندی را در روی زمین تهیه می کنند ( یعنی ستونها و بادبندها را در زمین به هم جوش می کنند ) . حالا شما تصور کنید که این دو دهانه که طول یکی از آنها هم زیاد است را با هم تهیه و سپس بخواهند نصب کنند !!! خیلی دشوار است .
از لحاظ سازه ای هم ستون وسط دو دهانه یه مقدار بحرانی می شود . از طرفی به احتمال بسیار قوی مشکل آپلیفت خواهید داشت .
به نظر من دهانه های مهار بند شده را در قابهای دیگری قرار دهید و همه را تنها در یک قاب قرار ندهید