نحوه ترکیب بارها و اعمال بار قائم زلزله
#1
سلام من نمیدانم نحوه اعمال بار زلزله قایم به کنسول بار نقطه ای است یا گسترده و اگر نقطه ای است به کجا وارد میشود و بار قایم زلزله به دال کنسول و تیر کنسول هم وارد میشود یا نه و ضمنا ترکیب بار کامل برای اثر قائم بار زلزله سازه بتنی را نیز با اثر 30%لطفا توضیح دهید.و اگر ممکن است یک نمونه فایل etabsبا بالکن و بار قایم زلزله داده شده آپلود کنید.:huh:
پاسخ
#2
سلام
دوست عزیز امکانش هست که این فایل کمکت کنه ولی مطمئن باش که مهندس فرشاد یا مهندس رضا بیشتر کمکت میکنن.

سلام
دوست عزیز امکانش هست که این فایل کمکت کنه ولی مطمئن باش که مهندس فرشاد یا مهندس رضا بیشتر کمکت میکنن.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   zarib zelzele.pdf (اندازه: 143.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 13,011)
پاسخ
#3
دوست من سوال من درخصوص نحوه اثر بار قائم زلزله و ترکیب بار آن میباشد نه ضریب زلزله
پاسخ
#4
در این مورد روشهای مختلفی وجود دارد . باید ابتدا نیروی قائم زلزله را محاسبه کنید . سپس یک بار EZ از نوع Quake و در قسمت Auto Lateral حالت None را انتخاب کنید .
نحوه اعمال آن به نحوه اعمال بار ثقلی بستگی دارد . به این صورت که چون در طره ها بارهای ثقلی به صورت سطحی به کف وارد می شوند باید مقدار بار قائم زلزله را نیز به صورت ثقلی به طره ها وارد کنید و خود برنامه آن را به صورت خطی به تیرها انتقال می دهد و اگر در طره ها بار متمرکز دارید باید نیروی قائم زلزله را نیز به صورت نقطه ای وارد کنید .
در مورد ترکیب بارها هم باید یک ترکیب بار فقط -EZ قرار دهید تا اثر کاهنده در تیرها اعمال نشود . ولی این ترکیب بار تحت هیچ شرایطی بحرانی نخواهد بود و می توان از آن صرف نظر کرد .
اما در کلیه ترکیب بارها باید 30 درصد نیروی زلزله قایم را به صورت + و - اضافه کنید ( یعنی در ترکیب بارهایی که نیروی زلزله دارید باید عدد 0.3EZ را اضافه کنید )
سپس 8 ترکیب بار دیگر باید بسازید:
به اینگونه است که 4 حالت آن را فقط ترکیب بار مرده و زلزله EX و EY ( زلزله بدون از خروج از مرکزیت ) با رعایت مثبت و منفی آنها و بار EZ-
0.3EX+0.3EY+1EZ+DL
0.3EX+0.3EY+1EZ+DL-
0.3EX-0.3EY+1EZ+DL
0.3EX-0.3EY+1EZ+DL-

چهار تای بعدی :
DL+LL+0.3EX+0.3EY+EZ
DL+LL-0.3EX+0.3EY+EZ
DL+LL+0.3EX-0.3EY+EZ
DL+LL-0.3EX-0.3EY+EZ

( ضریب 0.3 در بارهای زلزله بالا رعایت قاعده 100-30 می باشد که باید فقط در بارهای زلزله بدون از خروج از مرکزیت اعمال شود )
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
در مورد اعمال نیروی زلزله در جهت قائم من دو دل هستم که این کار درسته یا نه به چند دلیل
1 -اگه لازم بود خود برنامه این مقدار رو به صورت پیش فرض داشت
2 -نیروی زلزله معمولا در راستای z رخ نمی ده از طرفی هم برنامه با فرمولهایی که حاشیه ی امنیت زیادی دارن مقاطع رو طراحی میکنن

به نظر من نیازی به اعمال انیروی قائم در طراحی نیست و فقط مقدار بار وارده رو کمی بیشتر بگیریم کافی هست(اون هم به خاطر عمل تشدید مثلا چند تا بچه نوک بالکن بالا پایین بپرن)

دوستان نظری دارن بگن
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
بار قائم زلزله در سازه های فولادی نیازی نیست چون در این سازه ها خمش منفی و مثبت براش فرقی نداره و میشه گفت که بارهای ثقلی بحرانی میشن و خیلی احتمالش کمه که نیروی قائم بتونه بحرانی تر باشه ( خود من به صورت دستی چک کردم که زیاد اختلاف نداره )
اما در مورد سازه های بتنی قضیه متفاوت است چون ما برای طراحی طره ها بر اساس بارهای ثقلی فقط لنگر منفی تکیه را بدست می آوریم و آرماتور های بالای تیر را بدست می آوریم ولی در هنگام وقوع زلزله مطمئنن نیروی قائم زلزله نیز یکسری لنگر مثبت به طره ها میدن پ باید این نیرو را هم در نظر بگیریم

به عنوان پیشنهاد برای دوستان من خودم چند مورد چک کردم که آرماتورهایی که از بار قائم زلزله بدست میاد حدود 70 درصد آرماتورهاییی است که بر اساس بارهای ثقلی بدست میاد پس میشه این بارو در نظر نگیریم و در جهت اطمینان از همون آرماتورهایی که برای بالای تیر استفاده کردیم در پایینم استفاده کنیم تا مشکل طره ها در برابر زلزله حل شود .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7
من هم با نظر شما موافقم ولی چون در کمیسیون محاسبات براساس آیین نامه های ایران از جمله آیین نامه 2800 کنترل میکنند بایستی اثر قائم زلزله را لحاظ کنم .
پاسخ
#8
(1391/7/26 ، 01:55 صبح)admin نوشته است: در این مورد روشهای مختلفی وجود دارد . باید ابتدا نیروی قائم زلزله را محاسبه کنید . سپس یک بار EZ از نوع Quake و در قسمت Auto Lateral حالت None را انتخاب کنید .
نحوه اعمال آن به نحوه اعمال بار ثقلی بستگی دارد . به این صورت که چون در طره ها بارهای ثقلی به صورت سطحی به کف وارد می شوند باید مقدار بار قائم زلزله را نیز به صورت ثقلی به طره ها وارد کنید و خود برنامه آن را به صورت خطی به تیرها انتقال می دهد و اگر در طره ها بار متمرکز دارید باید نیروی قائم زلزله را نیز به صورت نقطه ای وارد کنید .
در مورد ترکیب بارها هم باید یک ترکیب بار فقط -EZ قرار دهید تا اثر کاهنده در تیرها اعمال نشود . ولی این ترکیب بار تحت هیچ شرایطی بحرانی نخواهد بود و می توان از آن صرف نظر کرد .
اما در کلیه ترکیب بارها باید 30 درصد نیروی زلزله قایم را به صورت + و - اضافه کنید ( یعنی در ترکیب بارهایی که نیروی زلزله دارید باید عدد 0.3EZ را اضافه کنید )
سپس 8 ترکیب بار دیگر باید بسازید:
به اینگونه است که 4 حالت آن را فقط ترکیب بار مرده و زلزله EX و EY ( زلزله بدون از خروج از مرکزیت ) با رعایت مثبت و منفی آنها و بار EZ-
[b]0.3EX+0.3EY+1EZ+DL
0.3EX+0.3EY+1EZ+DL-
0.3EX-0.3EY+1EZ+DL
0.3EX-0.3EY+1EZ+DL-

چهار تای بعدی :
DL+LL+0.3EX+0.3EY+EZ
DL+LL-0.3EX+0.3EY+EZ
DL+LL+0.3EX-0.3EY+EZ
DL+LL-0.3EX-0.3EY+EZ
[/b]

( ضریب 0.3 در بارهای زلزله بالا رعایت قاعده 100-30 می باشد که باید فقط در بارهای زلزله بدون از خروج از مرکزیت اعمال شود )
باتشکر از شما آیا ترکیب بار گذاشته شده شما در این تاپیک با ترکیب بار صفحه 2 8 آیین نامه 2800 یکسان است "بند 2-3-12-3 آیین نامه صفحه 28 چیزی از بار مرده و زنده نگفته و نیز چرا شما در ترکیب 4 تای ول بار زنده نگذاشتید و در 4 تای بعدی گذاشتید؟به نظر من4 تا ی اول :
EX+0.3EY+0.3EZ
EX+0.3EY-0.3EZ
EX-0.3EY+0.3EZ
EY+0.3EX+0.3EZ
EY+0.3EX-0.3EZ
EY-0.3EX+0.3EZ
موضوع شماره 1 بند 2-3-12-3وآیا این ترکیب صحیح است و یا بار مرده وزنده را هم باید بگذارم آقای مهندس سلطان آبادی لطفا در صورت ایراد داشتن اصلاح نمایید .

پاسخ
#9

اینم ترکیب بار های معرفی شده برای طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نظام مهندسی که چیزی از اعمال نیرو در جهت قائم گفته نشده

دوستان اگه در این مورد آیین نامه چیزی گفته لطفا اعلام کنن

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B3%DB%8C
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#10
(1391/7/26 ، 07:46 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: اینم ترکیب بار های معرفی شده برای طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نظام مهندسی که چیزی از اعمال نیرو در جهت قائم گفته نشده

دوستان اگه در این مورد آیین نامه چیزی گفته لطفا اعلام کنن

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B3%DB%8C
سلام آقای مهندس امن خانی من هم با نظر شما موافقم وبار قائم زلزله اثری در محاسبات ندارد ولی در کنترل برخی استانها طبق بند2-3-12 آیین نامه زلزله میخواهند و من هم مجبورم اعمال کنم ولی کل ترکیب بار سازه بتنی با اثر قائم زلزله را نمیدانم لطفا راهنمایی کنید؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 2,691 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 489 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS frankly 10 2,179 1395/11/15 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: farhad940
  نحوه خواندن مقاطع در ایتبس مبتدی95 11 562 1395/10/13 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: civil92
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 760 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 398 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  X Dir + Eccen Yچه زمان اعمال میشود؟ مبتدی95 5 536 1395/8/15 ، 03:02 عصر
آخرین ارسال: admin
  ترکیب بار تشدید یافته narimani1989 10 5,303 1395/8/7 ، 12:37 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 7,617 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 4 1,803 1395/6/25 ، 03:58 عصر
آخرین ارسال: janbozorgi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان