نحوه ترکیب بارها و اعمال بار قائم زلزله
#31
سلام
بله دقیقا همینطوره
پاسخ
#32
(1392/5/11 ، 02:34 عصر)M-CIVIL نوشته است: در ادامه مطلب بگم که طبق آیین نامه هم یک بار گسترده یکنواخت باید به لبه های کنسول اعمال بشه
این کار باید در همان مرحله که بار قائم زلزله به صورت دستی وارد می کنیم انجام بشه یا اینکه بار قائم جدا و بار گسترده خطی لبه ها هم جدا وارد بشه؟؟؟؟

ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

سلام
بهترین روش همینه که شما میکید
یعنی 1 بار، بار قائم سطحی برای بار مرده و زنده کف وارد بشه
و 1بار هم بار قائم خطی ناشی از دیوارها و تیر های طره وارد بشه
پاسخ
#33
سلام

این ترکیبات بار زلزله قائم که اینجا گفتید براساس ACI هستن، درسته؟؟؟
میشه ترکیبات بار رو براساس CSA هم بگید؟؟

با تشکر
پاسخ
#34
سلام به همه ی مهندسین گرامی یه سوال داشتم در مورد ترکیب بار اگه لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
استاد ما گفته باید ترکیب بار طراحی برای سازه های بتنی ّACI 05 یا ACI08 باشه من هرچی تو نت گشتم فقط تونستم ACI99 رو پیدا کنم اگه کسی ترکیب بار ها رو داره واسم بفرسته ممنون میشم یا راهنمایی کنن از کجا پیدا کنم
پاسخ
#35
(1393/3/2 ، 09:43 صبح)salar18 نوشته است: سلام به همه ی مهندسین گرامی یه سوال داشتم در مورد ترکیب بار اگه لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
استاد ما گفته باید ترکیب بار طراحی برای سازه های بتنی ّACI 05 یا ACI08 باشه من هرچی تو نت گشتم فقط تونستم ACI99 رو پیدا کنم اگه کسی ترکیب بار ها رو داره واسم بفرسته ممنون میشم یا راهنمایی کنن از کجا پیدا کنم
سلام
توو تایپیک زیر یک فایل آموزشی وجود دارد که در صفحه 7 و 8 آن ترکیب بار مورد نظر وجود دارد
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1-ETABS


پاسخ
#36
باسلام

با تشکر از مهندس بهادر نژاد عزیز ، در جزوه آموزشی نکات ایتبس بتنی ترکیبات بار آیین نامه آمریکا 05 وجود دارد که لینک آن توسط همکارمون معرفی شد .

از تاپیک زیر هم می توانید ترکیبات بارگذاری ایین نامه آمریکا 02 تا 08 را یکجا دریافت کنید .

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...-318-02-08

پاسخ
#37
طبق آئین نامه 2800، ما باید در 3 مورد بار قائم زلزله رو هم در محاسبات تاثیر بدیم :

1- تیرهایی که دهانه ی آنها 15 متر و یا بیشتر باشه.
2- تیرهایی که بار قائم قابل توجهی رو تحمل میکنند. این رو احتمالا برای تیرهایی گفته که یه ستون مثلا روشون اومده باشه و زیرش ستون نداشته باشیم. اینطوری بار قائم قابل توجهی به تیر منتقل میشه که البته خود آئین نامه هم گفته که اگه این بار برابر حداقل نصف مجموع بارهای وارده بر تیر باشه اون بار قابل توجه محسوب میشه.
3- در کلیه ی بالکن ها و پیش آمدگی ها ( که فکر می کنم این بیشتر تو پروژه های ما پیش بیاد )

مقدار این نیرو رو برای موارد 1 و 2 از رابطه ی زیر بدست میان :
FV = 0.7 A I WP
و برای مورد 3 ( یعنی همون بالکن ها ) از رابطه ی زیر :
FV = 1.4 A I WP

در این روابط، A و I ، همون ضریب اهمیت سازه و شتاب مبنای طرح هستند که قبلا برای محاسبه ی C ( ضریب زلزله ) ازشون استفاده کرده بودیم.
و WP : بار مرده + کل سربار ( DL + LL ) . یعنی اگه احتمالا برای محاسبه ی بار زلزله از کاهش سربار استفاده کردیم، اینجا اون کاهش رو در نظر نمی گیریم و کل سربار رو با بار مرده جمع می کنیم.

این مولفه ی قائم نیروی زلزله باید در چه ترکیباتی وارد بشه ؟
آئین نامه این رو هم مشخص میکنه و توضیح میده که :

1- 100% نیروی زلزله در هر امتداد افقی + 30% نیروی زلزله در راستای عمود بر آن + 30% نیروی زلزله در راستای قائم ( یعنی همون FV )
2- 100% نیروی زلزله در امتداد قائم + 30% نیروی زلزله در هر یک از دو امتداد افقی عمود بر هم .

2 تا نکته هم هست که یکی اش زیاد کاربردی نیست و یکی دیگه اتفاقا خیلی کاربردیه :
1- آئین نامه تبصره ای هم اضافه کرده که : " چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون در هر یک از دو امتداد مورد نظر، کمتر از 20% بار محوری مجاز ستون باشد، به کار گیری ترکیب فوق در آن ستون ضرورتی ندارد " ( که به نظر میاد زیاد کاربردی نباشه . لااقل به زعم بنده )

2- آئین نامه اشاره میکنه که در مورد بارهای قائم ناشی از زلزله در " بالکن ها " ( موضوع 3 )، این نیرو باید هم در جهت بالا و هم در جهت پائین ، بدون در نظر گرفتن اثر کاهنده ی بارهای ثقلی به کار برده شوند. یعنی چی ؟
یعنی اگه نیروی قائم زلزله رو از پائین به بالا در نظر گرفتید، چون بارهای ثقلی از بالا به پائین هستند، نیروی قائم زلزله رو به نوعی خنثی میکنند. آئین نامه میگه این اثر رو نباید در نظر بگیرید.
==============================
در Etabs چکار کنیم ؟
در برنامه ی Etabs برای اعمال مولفه ی قائم نیروی زلزله روش زیر پیشنهاد میشه
1- اول مقدار FV = 0.7 A I یا FV = 1.4 A I ( بسته به اینکه عضو ما کنسول باشد یا تیر بالای 15 متر دهانه یا تیر دارای نیروی قائم متمرکز قابل توجه که در بالا کامل توضیح دادم ) رو به دست میاریم.

2- مقدار FV رو که به دست آوردیم، مثلا در کنسول ها ما دو تا عضو داریم که باید این مولفه ی قائم بهشون وارد بشه : یکی دال همون کنسول ( یا هر نوع سقف دیگه ای ) ( من از حالا به بعد به این عضو میگم " عضو سطحی " ) و یکی دیگه هم تیر انتهای اون کنسول ( من از این به بعد به این عضو میگم عضو خطی ) که احتمالا یه جان پناه هم روش هست. فرض هم بشه ضریب اهمیت سازه 1.2 و شتاب مبنای طرح هم 0.25 باشه. بنابراین FV = 0.42 WP .

برای عضو خطی : احتمالا روی این عضو، بار مرده ای ناشی از بار جان پناه داریم ( مثلا فرض بشه مقدارش هم 200 kg/m هست )
بنابراین : FV = 0.42 * 200 = 84kg/m
یعنی ما باید یه بار خطی به اندازه ی 84 کیلوگرم / متر از نوع FV ( که قبلا توی Static Load Cases تعریف کرده بودیم )، روی این عضو خطی گذاشته بشه.

برای عضو سطحی : فرض بشه روی این عضو 600 کیلوگرم / مترمربع بار مرده و 200 کیلوگرم / مترمربع بار زنده داشته باشیم.
بنابراین : FV=0.42*(200+600)=336kg/m^2
یعنی ما باید روی عضو سطحی مون بار گسترده ای معادل 336kg/m^2 اختصاص بدیم.
============================================

این میشه کل اونچه ما از مولفه ی قائم نیروی زلزله می خواهیم.

امیدوارم مثمر ثمر واقع بشه.

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#38
سلام

نیروی قائم زلزله با توجه به بندهای معرفی شده و سرایط سازه نیاز است حال برای اعمال آن ابتدا یک حالت بار Ez از نوع زلزله و بدون دخالت در توزیع بار تعریف کرده و در ترکیب بار اثر می دهیم .

در بند 2-3-12-3 آیین نامه 2800 ویرایش سوم گفته شده است :

1- 100% نیروی زلزله در هر امتداد افقی + 30% نیروی زلزله در راستای عمود بر آن + 30% نیروی زلزله در راستای قائم
2- 100% نیروی زلزله در امتداد قائم + 30% نیروی زلزله در هر یک از دو امتداد افقی عمود بر هم

با توجه به توضیحات شما و بندهای معرفی شده نیروی قائم زلزله باید همانند بارهای ثقلی ( مرده + زنده ) در جهت + و روبه پایین در نظر گرفته شود . در هر صورت باید در هر دو جهت روبه بالا و پایین بدون کاهش دادن بارهای ثقلی تاثیر داده شود . یعنی در بار زلزله و بارهای ثقلی و رعایت 100-30 به صورت مجزا

* بارقائم زلزله در جهت گرانش همانند ترکیب بارهای زلزله تعریف می شود و در حالت خلاف جهت گرانش بدون دخالت بارهای ثقلی می باشد .

همانند ترکیب بارهای زیر :

[تصویر:  sjg50oidyry4p3s524cc.jpg]


* با توجه به هر کنسول يا دال از رابطه های آیین نامه مقدار بار قائم زلزله را بصورت سطحي به کف دال و بصورت خطي به تیر کنسول محاسبه و اعمال می نمائیم .

الف : Fv1 -----» بارقائم زلزله اعمالی به کف دال کنسول --------»Fv=1.4AIWP ( کل بار مرده + زنده کف )
ب : Fv2 -------» بارقائم زلزله اعمالی به تیر کنسول به صورت گسترده ------» Fv=1.4AIWP ( بار مرده دیوار دارای نما برروی تیر )

پاسخ
#39

(1393/3/7 ، 12:18 عصر)کیوان بابایی نوشته است: الف : Fv1 -----» بارقائم زلزله اعمالی به کف دال کنسول --------»Fv=1.4AIWP ( کل بار مرده + زنده کف )
ب : Fv2 -------» بارقائم زلزله اعمالی به تیر کنسول به صورت گسترده ------» Fv=1.4AIWP ( بار مرده دیوار دارای نما برروی تیر )
ممنون اما من درست متوجه نشدم پست شما در جهت تائید پست بنده هست یا تکذیب.
اما در هر حال توی جدول پیوست فرمودید اگر کنسول بزرگ داشتیم. آئین نامه البته اشاره ای به بزرگ و کوچکی کنسول نمیکنه و کلیه ی کنسولها رو شامل این مبحث میکنه .

با احترام

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#40
(1393/3/7 ، 02:51 عصر)abehniya نوشته است:
(1393/3/7 ، 12:18 عصر)کیوان بابایی نوشته است: الف : Fv1 -----» بارقائم زلزله اعمالی به کف دال کنسول --------»Fv=1.4AIWP ( کل بار مرده + زنده کف )
ب : Fv2 -------» بارقائم زلزله اعمالی به تیر کنسول به صورت گسترده ------» Fv=1.4AIWP ( بار مرده دیوار دارای نما برروی تیر )
ممنون اما من درست متوجه نشدم پست شما در جهت تائید پست بنده هست یا تکذیب.
اما در هر حال توی جدول پیوست فرمودید اگر کنسول بزرگ داشتیم. آئین نامه البته اشاره ای به بزرگ و کوچکی کنسول نمیکنه و کلیه ی کنسولها رو شامل این مبحث میکنه .

با احترام

سلام

شما سوال گذاشته بودید من هم متناسب با سوالات شما پاسخ گذاشتم ولی وقتی که سوالات شما ویرایش می شود و در واقع تبدیل به توضیحات می گردد آنوقت تکذیب از جانب خود شما به خودتان است !

در آیین نامه موارد اعمال بار قائم وجود دارد برای کنسول و یا بالکن بزرگتر از 1.5 متر باید بار قائم اعمال شود .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 123 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,656 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 0 422 1396/11/5 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: hahmadi
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 12,845 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 315 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 7,104 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 516 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 5,037 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 1,178 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS frankly 10 3,785 1395/11/15 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: farhad940

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان