#1
با سلام.من به عنوان مهندس اجرایی یه ساختمان 4 طبقه مس***ی پیچ و مهره ای در نظر گرفتن.صفحه ستون به شکل آماده روی ستون از کارخانه آوردن فقط ما نصب کردیم.حالا ناظر نظام مهندسی اومده و میگه صفحه ستون ضعیفه.صفحه از سه طرف لچکی داره ولی از 4 طرف ورق به صورت عمودی دور صفحه با لا اومده.حالا باید چکار کرد آیا راهی واسه تقویت هست؟؟در فایل پیوست BP.3 and BP4 سمت زمین همسایه و سمت خیابان
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه صحیح اسکوپ بندی gilivy71 3 502 2016/11/04 ، 01:57 AM
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه محاسبه آرمتور مصرفی در دیوار برشی (فوری) top10 0 240 2016/10/01 ، 05:39 PM
آخرین ارسال: top10
Heart نحوه قراردادن بیس پلیت برروی فونداسیون رو هم لطف کنید با تصویر مناسب بگویید فرشاد امن خانی 16 44,893 2016/08/21 ، 08:40 PM
آخرین ارسال: 222ma91
  نحوه اجرای پله گرد ومارپیچ ebrahimm 57 82,572 2016/03/26 ، 09:40 PM
آخرین ارسال: حمز ه ای
  نحوه گزارش نظارت وصال 0 723 2015/09/02 ، 04:00 PM
آخرین ارسال: وصال
  سوال در مورد نحوه صحیح اتصال دو ستون با مقطع قوطی زینب خوش کلام 5 3,209 2015/08/18 ، 11:24 PM
آخرین ارسال: fardinf
  نحوه تغییر ستون در ارتفاع m.m1313 5 1,868 2015/05/06 ، 11:10 PM
آخرین ارسال: emispid
  نحوه اصلاح بولت شکسته شده در صفحه بیس پلیت shayanael 2 1,882 2014/12/16 ، 11:34 PM
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه اجرای کرسی چینی علی خیرالهی 6 21,018 2014/03/11 ، 12:19 AM
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه ساختن ستون باکس+وصله کردن ستونها moji110 13 12,677 2013/12/16 ، 01:40 AM
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن: