نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی
#1
با سلام
میخاستم نحوه صحیح کنترل دریفتو شاخص پایداریو
برام بگید.2 3 تا روش دیدم که جوابای یکسان نداشته.
ممنون میشم
پاسخ
#2
در مورد نحوه کنترل شاخص پایداری قبلا در سایت به صورت مفصل بحث شده است که میتونید به لینک زیر مراجعه کنید

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
در مورد کنترل دریفت
دریفت یعنی مقدار جابه جای جانبی سازه و طبق آیین نامه ی ایران حداکثر مقدار دریفت باید از مرکز جرم سازه کنترل بشه نه حداکثر مقدار دریفت از هر نقطه ای از سازه

برنامه ی ایتبس بعد از آنالیز مقدار دقیق دریفت رو نمایش میده ولی مشکلی که وجود داره این هست که برنامه مقدار حداکثر دریفت سازه رو نشون میده نه حداکثر دریفت مرکز جرم سازه به همین دلیل 2 روش پیشنهاد میشه
1- در صورتی که مقدار حداکثر دریفت سازه از مقدار دریفت مجاز کمتر باشه پس حتما حداکثر مقدار دریفت سازه از مرکز جرم هم جواب خواهد داد(دریفت رکز جرم کمتر از دریفت هر نقطه از سازه هیت)

2- شما بیاید مرکز جرم رو شناسایی کنید و بر روی نزدیکترین نقطه به مرکز جرم کلیک کنید و مقدار دریفت رو چک کنید
[تصویر:  7hp9qmuf4lo7tnbx391.gif]

[تصویر:  v9y7l8jsoe50ftfqxw.gif]
(نکته ی مهم دیگه این هست که برنامه تنها دریفت فولادی رو درست نشون میده و مطابق آیین نامه ی ایران هست و ما نمی تونیم از دریفت ایتبس در سازه ی بتنی استفاده کنیم چون در محاسبه ی دریفت از ضرایبی استفاده شده که در آیین نامه ی ایران استفاده نمی شه)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
ممنون
میخواستم در موردش خیلی دقیقتر بدون.
مسئله ی ترک خوردگی خیلی و پریود سازه خیلی توش مهمه.مثلا روشی که ایین نامه 2800 گفته
ولی واضح نیست
پاسخ
#5
بخش هایی که توش ابهام وجود داره رو با منبع ذکر کن
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
بند 2-5 2-6 ایین نامه 2800.
شاخصی که از هر دو روش بند 2-6 میشه بدست اورد
چیزی که من نمیفهمم قسمت آخره بنده 2-6... فرض کنید از خروجی ایتبس بخایم
لزوم پی دلتا از تغییر مکان هارو بررسی کنیم...
ضرایب ترک خوردگی و پریود سازه باید
چطور تنظیم بشه؟


[تصویر:  p6yyc89n6aviyc24wrvi.gif]

[تصویر:  qjkt308co8g33o7vtr6.gif]

[تصویر:  3i87wfwrkv8souugojnr.gif]
پاسخ
#7
در بند 2-5 که مربوط به تغییر مکان واقعی سازه می باشد کلیه موارد روشن است . باید ضرائب ترک خوردگی مطابق بند 2-5-6 برای اعضا لحاظ شود .یه تبصره در آخر بند 2-5-6 داده شده است که اگر ضرائب ترک خوردگی را 1.5 برابر کنیم دیگر نیازی به در نظر گرفتن اثر P-Delta نمی باشد ولی در کل این اثر را در سازه لحاظ کنیم هم موارد آیین نامه را رعایت میکنیم و هم سازه در جهت اطمینان طراحی میشود . در بند مذکور اشاره کرده است که اگر شاخص پایداری که در تاپیک بالا مشخص کردم بدست آوریم و از 0.1 کمتر باشد می توانیم اثر P-delta را در نظر نگیریم .

همچنین جهت پایداری سازه باید شاخص پایداری که بدست می آوریم از رابطه 2-6 آیین نامه کمتر باشد .

بقیه موارد فکر میکنم واضح باشد اگه جایی سوال دارید دقیق بگید کدام قسمت است
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
خیلی ممنون از توضیحاتتون
من مشکلم فرمول 2-17 .تغییر مکان جانبی نسبیو بدون پی دلتا و ضرائب ترک خوردگی وپریود تجربی باید بدست بیاریم و یا ضرایب 1.5 برابر و اعمال پریود طبیعی نرم افزار توی ضریب زلزله و بدون پی دلتا.امیدوارم منظورمو تونسته باشم بگم.
پاسخ
#9
تغییر مکانی جانبی که برنامه نتیجه میدهد بر اساس حالت رفتار خطی مصالح است و برای اینکه ما این تغییر شکل را به واقعیت نزدیک کنیم باید در 0.7R ضرب کنیم تا به تغییر شکل واقعی سازه دست یابیم . آیین نامه هم همین را گفته .
در مورد ضریب P-Delta شما بهتره که اول این اثر را در طراحی مد نظر داشته باشید و بعد از طراحی بیاد شاخص پایداری را محاسبه کنید اگه از 0.1 بیشتر شد خب طراحی شما باید اثر P-Delta را داشته باشد اگه کوچکتر از 0.1 شد نیازی نیست که این اثر را در طراحی سازه در نظر بگیرید و سازه را میتونید دوباره بدون در نظر گرفتن این اثر طراحی کنید ( در واقع وقتی شاخص پایداری کوچکتر از 0.1 شود یعنی تغییر مکانها خیلی کوچک است و اثر P-Delta که برای تغییر مکانهای زیاد بحرانی است و میتواند لنگر ثانویه زیادی به ستونها وارد کند ، میشه گفت دیگر بی اثر است و میشه نادیده گرفت )
البته همانطور که در بالا گفتم آیین نامه یه تبصره داده که اگه ضریب ترک خوردگی را 1.5 برابر کنیم یعنی سختی سازه را کاهش دهیم میتونم در کل اثر P-Delta را نادیده بگیریم . مثلا برای تیرها که ضریب ترک خوردگی برابر 0.35 است اگه بیام 0.35x1.5=0.525 لحاظ کنیم این اثر را بیخیال میشیم .
برای کنترل دریفت هم :
بعد از save as گرفتن از فایل اول ضرایب ترک خوردگی رو تغییر داده و به 0.5 و 1 تبدیل می کنید سپس با قرار دادن زمان تناوب در مدل و بدست آوردن 1 ضریب زلزله جدید سازتون رو بر اساس این ضرایب و با تغییر ضریب تر ک خوردگی به حالت اولیه یعنی 0.35 و 0.7 و تحلیل مجدد می کنید و میاید دریفت رو کنترل می کنید.
البته این کار یه خورده به نفع صاحب کار و در جهت اقتصادی میباشد و میشه اصلا این کار را در جهت اطمینان نکرد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
ممنون از جواب هاتون
البته افزایش ضرایب اصلاح سختی باعث افزایش سختی سازه میشه.و دلیل این بند اینکه سازه بر اساس زلزله سطح بهره برداری
بررسی میشه که زلزله ضعیفتریه.پس اثر پی دلتا هم میشه در نظر نگرفت
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل ضابطه 25% و 50% مهندسین جوان 0 413 1396/1/23 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
Question نحوه تعیین ابعاد تیر وستون oveisgh 20 22,415 1395/10/9 ، 12:24 صبح
آخرین ارسال: shaker70
  چه پارامترهایی را با قاعده 30-100 کنترل کنیم ؟؟ hossein faridpour 1 935 1395/3/5 ، 11:23 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد نحوه مدل سازی در ایتبس behnm 7 1,397 1395/3/1 ، 05:54 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه طراحی collector دیوار برشی mohammad13701210 1 1,781 1395/1/6 ، 12:15 عصر
آخرین ارسال: roshangar
  حداقل ضریب زلزله mosa2 3 1,135 1394/12/15 ، 11:40 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  ابهام در مورد ضریب ترک خوردگی اجزاء بتنی farshad0022 15 7,325 1394/10/9 ، 05:49 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  نحوه ی اجرای پاسیو arashb123 14 2,909 1394/7/19 ، 06:47 عصر