#21
- قبل در اینمورد توظیح دادم . عرض کردم مقدار دریفت محاسبه شده از برنامه بر اساس ماکسیمم است . پس بهتر است برای بهینه طراحی شدن سازه و دقت بیشتر در کنترل دقیق طبق آیین نامه ، کنترل برنامه طبق مرکز جرم سازه انجام شود نه دیافراگم و یا نسبت تغییر مکان نسبی طبقه
مقدار دقیقی نمی توان برای اختلاف آن در نظر داشت .

در همان قسمت آیین نامه 2800 ویرایش سوم که این مطلب را برداشت کردید (بند 2-5-3 ) تشریح شده که برای تحلیل سازه با رفتار خطی تغییر مکان مجاز با 0.7R بزرگنمایی می شود .

در حالت کلی دو نوع بزرگنمایی در نظر داریم :

1- ضریب برگنمایی یا اثر P - دلتا در محدوه خطی ارتجاعی برحسب شاخص پایداری سازه θi
2- ضریب بزرگنمایی 0.7R در محدوده غیر ارتجاعی

بند 1 کنترل می شود براساس شرایط شاخص پایداری تفکیک می گردد .
بند2 ارتباطی به اثر تحلیل P - دلتا نخواهد داشت و برای تغییر مکان واقعی در محدوده تحلیل خطی ارتجاعی کاربرد دارد . یعنی تنها برای كنترل تغيير مكان و فقط در تغييرمكانهای تحليل خطي ضرب مي گردد.

نتیجه : تغيير مكان جانبی نسبی طبقه را با ضریب 0.7R بزرگنمایی نموده وسپس با تغییر مکان مجاز کنترل می شود .

مثلاً اگر زمان تناوب مساوی یا بیشتر از 0.7 ثانیه باشد ؛ مقدار دریفت مجاز از رابطه 0.02 تقسیم بر 0.7R محاسبه خواهد شد. ----» DRIFT< 0.357 / R



پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question نحوه تعیین ابعاد تیر وستون oveisgh 20 14,946 1395/10/9 ، 12:24 صبح
آخرین ارسال: shaker70
  چه پارامترهایی را با قاعده 30-100 کنترل کنیم ؟؟ hossein faridpour 1 399 1395/3/5 ، 11:23 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد نحوه مدل سازی در ایتبس behnm 7 599 1395/3/1 ، 05:54 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه طراحی collector دیوار برشی mohammad13701210 1 968 1395/1/6 ، 12:15 عصر
آخرین ارسال: roshangar
  حداقل ضریب زلزله mosa2 3 550 1394/12/15 ، 11:40 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  ابهام در مورد ضریب ترک خوردگی اجزاء بتنی farshad0022 15 5,941 1394/10/9 ، 05:49 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  نحوه ی اجرای پاسیو arashb123 14 1,686 1394/7/19 ، 06:47 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  نحوه اعمال بار سقف شیروانی فلزی به ستون ها mhr22 5 1,722 1394/4/9 ، 05:06 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  کنترل دریفت در سازه بتنی hamidreza4822 19 5,709 1394/4/5 ، 02:24 صبح
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  نحوه تشخیص دیوار برشی معمولی،متوسط و ویژه علی خیرالهی 3 3,271 1394/1/23 ، 10:00 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان