- قبل در اینمورد توظیح دادم . عرض کردم مقدار دریفت محاسبه شده از برنامه بر اساس ماکسیمم است . پس بهتر است برای بهینه طراحی شدن سازه و دقت بیشتر در کنترل دقیق طبق آیین نامه ، کنترل برنامه طبق مرکز جرم سازه انجام شود نه دیافراگم و یا نسبت تغییر مکان نسبی طبقه
مقدار دقیقی نمی توان برای اختلاف آن در نظر داشت .
در همان قسمت آیین نامه 2800 ویرایش سوم که این مطلب را برداشت کردید (بند 2-5-3 ) تشریح شده که برای تحلیل سازه با رفتار خطی تغییر مکان مجاز با 0.7R بزرگنمایی می شود .
در حالت کلی دو نوع بزرگنمایی در نظر داریم :
1- ضریب برگنمایی یا اثر P - دلتا در محدوه خطی ارتجاعی برحسب شاخص پایداری سازه θi
2- ضریب بزرگنمایی 0.7R در محدوده غیر ارتجاعی
بند 1 کنترل می شود براساس شرایط شاخص پایداری تفکیک می گردد .
بند2 ارتباطی به اثر تحلیل P - دلتا نخواهد داشت و برای تغییر مکان واقعی در محدوده تحلیل خطی ارتجاعی کاربرد دارد . یعنی تنها برای كنترل تغيير مكان و فقط در تغييرمكانهای تحليل خطي ضرب مي گردد.
نتیجه : تغيير مكان جانبی نسبی طبقه را با ضریب 0.7R بزرگنمایی نموده وسپس با تغییر مکان مجاز کنترل می شود .
مثلاً اگر زمان تناوب مساوی یا بیشتر از 0.7 ثانیه باشد ؛ مقدار دریفت مجاز از رابطه 0.02 تقسیم بر 0.7R محاسبه خواهد شد. ----» DRIFT< 0.357 / R
مقدار دقیقی نمی توان برای اختلاف آن در نظر داشت .
در همان قسمت آیین نامه 2800 ویرایش سوم که این مطلب را برداشت کردید (بند 2-5-3 ) تشریح شده که برای تحلیل سازه با رفتار خطی تغییر مکان مجاز با 0.7R بزرگنمایی می شود .
در حالت کلی دو نوع بزرگنمایی در نظر داریم :
1- ضریب برگنمایی یا اثر P - دلتا در محدوه خطی ارتجاعی برحسب شاخص پایداری سازه θi
2- ضریب بزرگنمایی 0.7R در محدوده غیر ارتجاعی
بند 1 کنترل می شود براساس شرایط شاخص پایداری تفکیک می گردد .
بند2 ارتباطی به اثر تحلیل P - دلتا نخواهد داشت و برای تغییر مکان واقعی در محدوده تحلیل خطی ارتجاعی کاربرد دارد . یعنی تنها برای كنترل تغيير مكان و فقط در تغييرمكانهای تحليل خطي ضرب مي گردد.
نتیجه : تغيير مكان جانبی نسبی طبقه را با ضریب 0.7R بزرگنمایی نموده وسپس با تغییر مکان مجاز کنترل می شود .
مثلاً اگر زمان تناوب مساوی یا بیشتر از 0.7 ثانیه باشد ؛ مقدار دریفت مجاز از رابطه 0.02 تقسیم بر 0.7R محاسبه خواهد شد. ----» DRIFT< 0.357 / R