نحوه طراحی تیر دهانه مهاربندهای شورون به روش حدی بر مبنای مبحث دهم (ویرایش 92)
#1
با سلام

با توجه به این که دیده بودم در بعضی از سازه ها بدون توجه به الزامات خاص لرزه‌ای، از مهاربندهای شورون استفاده میشه تصمیم گرفتم این آموزش رو بنویسم. در آموزش پیش رو از روابط مبحث دهم ویرایش 92 و ترکیب بارهای حدی مبحث ششم استفاده شده و برای دوستانی که آشنایی چندانی به روش LRFD ندارند میتونه نقطه شروع مناسبی باشه

[تصویر:  Cover.jpg]


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   Chevron.pdf (اندازه: 312.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 5,391)
پاسخ
#2
با سلام.
دوست خوبم ،ممنون بابت کار خیلی خوبی که انجام دادید.
یکسری نکات هنگامیکه آموزش شما را مطالعه میکردم به ذهنم رسید ،که البته جنابعالی در آموزشتون به صورت کلی به انها اشاره فرموده بودید.
1-قسمت پ بند 10-3-10-1 مبحث دهم 1392 دقیقا مشخص کرده هست که مقاطع مورد استفاده در بادبند شورون و تیر متصل به شورون حتما باید فشرده لرزه ای باشند.
2-قسمت پ بند 10-3-10-2 (صفحه225) اشاره به خروج از مرکزیت بادبند های شورون کرده است که البته خیلی چنگی به دل نمی زند ولی از نبودنش بهتر است این قسمت در مورد شورون ها جدید هست.
3-مهمترین قسمت طراحی تیرهای متصل به شورون فراهم نمودن مهار جانبی در این تیرها هست.که خود موضوع بسیار مهم هم از نظر اجرایی و هم از نظر محاسباتی است.
اگر در آموزش بسیار خوبتان نحوه طراحی این مهار جانبی تیر را قرار میدادید بسیار عالی میشد.
در هیچ منبعی من نحوه ی طراحی این مهار بند را ندیدم.جز در جلد چهارم کتاب اقای میرقادری که آن هم درباره ی بادبند های واگرا بود اما فرقی نمیکند.
در تاپیکی قبلا درباره ی این مهار جانبی با شکل بحث شده است،اگر وقت کردید مراجعه بفرمایید و در صورت داشتن پیشنهاد یا نقد ما را یاری بفرمایید.
باز هم از جنابعالی بابت این آموزش خوب تشکر میکنم.
موفق باشید.
آدرس تاپیک:
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...%D9%851387
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
از شما بخاطر بررسی این آموزش بسیار ممنونم.

در مورد نحوه طراحی مهار جانبی خدمت تون عرض کنم که در حال حاضر هنوز به جمع بندی مناسبی در این باره نرسیدم و به همین خاطر در این آموزش اشاره مستقیمی به طراحی مهارها نشده بود (امیدوارم بتونم در آینده این آموزش رو کامل تر کنم تا هیچ گونه ابهامی در مورد طراحی این نوع مهاربندها وجود نداشته باشه)
پاسخ
#4
در گذشته شاهد این مسئله بسیار بودم:
گاهی اوقات که وقت آزاد داشتم ،در بعضی از ساختمانهایی که ساخته شده بودند(با سیستم شورون)،متوجه میشدم که عضو های شورون هشتی به دلیل ماهر نبودن جوشکار با خروج از مرکزیت از تیر ساخته شده بودند.نگران میشدم که هنگام وقوع زلزله اتفاقی بوجود نیاید.
چون این مسئله را در طبقه همکف میدیدم.
اکنون که بند جدیدی در مبحث دهم دیده ام (خروج از مرکزیت) تقریبا برای ان دسته از ساختمانهایی که گفتم خیالم راحت است.
متاسفانه اکثر محاسبان با تکیه به ایتبس تیر متصل به شورون را با تنظیمات خود ایتبس محاسبه میکنند.
نرم افزار ایتبس محل برخورد شورون به تیر را تکیه گاه در نظر میگیرد و تیر مورد نظر را بسیار سبک و دور از واقعیت طراحی میکند.
در قدیم این موضوع بسیار بد در نظر گرفته میشد اما الان کمی بهتر شده.
به نظر من کلا استفاده از شورون با توجه به بندهای سختگیرانه ی مبحث دهم توصیه نمی شود.
مشکلات معماری فراوانی دارد.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#5
بله، کاملا درسته. من هم فکر نمیکنم استفاده از مهاربند شورون چندان به لحاظ اقتصادی و همینطور معماری مناسب باشه. در واقع هدف اصلیم از نوشتن این آموزش هم همین بود. چون میدیدم بعضی از دوستان بدون توجه به این موارد و فقط به صرف نتیجه ای که Etabs بهشون نشون میده اقدام به استفاده از نوع مهاربندها میکنن تصمیم گرفتم این آموزش رو بنویسم.

در مورد مهاربند واگرا هنوز اطلاعات کاملی ندارم اما فکر میکنم اگر الزامات ویژه مبحث 10 رو رعایت کنیم و همینطور طول تیر پیوند رو طوری در نظر بگیریم که رفتار برشی حاکم باشه، بسیار مناسب تر از مهاربند شورون باشه
پاسخ
#6
فایل مجددا آپلود شد
(بخش اولش یه غلط املایی کوچیک داشت و به جای IPE20 نوشته شده بود IPE24)
پاسخ
#7
در بند 10-3-10-2-ج مبحث 10 گفته شده که تیر دهانه این نوع مهاربندها باید قادر به تحمل نیروهای نامتعادل ناشی از زلزله باشه. میخواستم بدونم آیا این کنترل فقط برای حالتیه که بادبند به تیر وصله؟ بعنوان مثال اگه برای یک سازه یک طبقه از بادبندی مطابق تصویر پیوست استفاده کنیم آیا لازم نیست کف‌ستون و به تبع اون فونداسیون برای این نیروهای نامتعادل طراحی بشه؟

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
پاسخ
#8
بله صحیح هست این کنترل برای زمانی هست که بادبند به تیر وصله در حالت گفته شده باید نیروهای مورد نظر برای طراحی بیس پلیت بر اساس نیروهای زیر در نظر گرفته گردد
[تصویر:  05z4c1d97tvtsu5q7dhi.png]

[تصویر:  9vovswjjid9rl3v656nk.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#9
دوستان اگر به جای مهاربند شورن، از یک چنین آرایشی استفاده کنیم آیا در این صورت باز هم ضوابط سخت گیرانه ای که برای تیر و اتصالاتش پیشنهاد شده پابرجاست؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#10
چون چند روزی بود این سوال ذهنم رو مشغول کرده بود در کتاب های مختلف دنبال جوابش میگشتم تا این که بالاخره در کتاب Structural Steel Designer's Handbook متعلق به انتشارات ASCE جواب سوالم رو پیدا کردم. برای دوستان دیگه ای که ممکنه ابهامات مشابهی تو ذهن شون باشه توضیحات کتاب رو خلاصه وار نقل میکنم.

مهاربندهای شورون: در این سیستم، مهاربندها به وسط تیر متصل می‌باشند. هنگام اعمال بار جانبی، یک مهاربند تحت کشش و دیگری تحت فشار قرار می‌گیرد. ظرفیت مهاربند کششی به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ظرفیت مهاربند فشاری است و این توزیع نامتعادل نیرو در محل اتصال مهاربند به تیر منجر به تسلیم تیر می‌شود.

مهاربندهای X چند طبقه: این سیستم را می‌توان ترکیبی از مهاربندهای 7 و 8 همگرا در نظر گرفت. مهاربندهای X چند طبقه از بروز نیروی نامتعادل پس از کمانش مهاربند که در مهاربندهای شورون رخ می‌دهد جلوگیری می‌کنند. این مساله از تسلیم خمشی تیر جلوگیری کرده و پتانسیل تمرکز خرابی را در طبقه مورد نظر کاهش می‌دهد

--------------------------

بنابراین با توجه به این موارد میشه این طور نتیجه گیری کرد که در صورتی که از سیستم مهاربندی که تصویرش رو در پست قبل پیوست کردم استفاده کنیم نیازی به در نظر گرفتن ضوابط سخت گیرانه آیین نامه برای مقابله با نیروهای نامتعادل نیست


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوالی ازبند10-3-5-4الزامات طراحی وصله تیرها ehsan51 1 473 1396/4/9 ، 07:22 عصر
آخرین ارسال: reza1789angel
  نمونه مثال حل شده طراحی سقف کامپوزیت به روش LRFD (دکتر مجتبی ازهری، دکتر میرقادری) فرشاد امن خانی 0 76 1396/4/6 ، 12:08 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فایل صوتی پروفسور حسن مقدم در موضوع " طراحی لرزه ای براساس عملکرد " (2 ساعت) فرشاد امن خانی 0 179 1395/11/28 ، 01:08 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ریزش "ساختمان پلاسکو" طراحی غلط و معمای ستون های سالم ساختمان در هنگام تخریب (عجیب) فرشاد امن خانی 4 2,037 1395/11/3 ، 09:58 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دانلود دوره رایگان "طراحی سازه های فولادی به روش LRFD" (محمد مهدی شریف پور) (26 فیلم) فرشاد امن خانی 0 575 1395/11/1 ، 03:38 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه محاسبه اساس مقطع پلاستیک تیر پیوندzb ماهک 11 18,200 1395/10/9 ، 11:45 عصر
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  طراحی دستی اتصالات فولادی فرشاد امن خانی 6 8,895 1395/8/17 ، 12:46 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی وصله ستون فلزی(مثال حل شده) فرشاد امن خانی 1 6,032 1395/6/24 ، 05:47 عصر
آخرین ارسال: parnian h
  دانلود ورکشاپ طراحی جوش شیاری و پاسخ به سوالات متداول sabzsaze.com 0 391 1395/5/5 ، 12:04 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  نکاتی درباره طراحی ورق کله گاوی، زیرسری و روسری که کمتر شنیده اید! sabzsaze.com 0 531 1395/4/27 ، 11:33 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze.com

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان