نحوه طراحی دیوار برشی U شکل در ایتبس
#11
(1392/3/18 ، 09:26 عصر)lord87 نوشته است: 1)منظورم اینه که دیوار از 2 طرف ستون ادامه پیدا کرده
2)از لحاظ طراحی بین ایین نامه aci318-99 و aci318-05 فرقی وجود داره؟بدون در نظر گرفتن ترکیبات بارگذاری

1- در این حالت مرکز ستون وسط باید با محور مختصات SD یکی باشد .
2- آیین نامه ACI318-08 جدیدتر از آیین نامه ACI318-99 می باشد و تفاوت خیلی فاحشی وجود ندارد . پیشنهاد من استفاده از آیین نامه جدید ACI318-08 می باشد

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#12
در aci318-99 چطور میشه دیوارها شکل پذیر متوسط تعریف کرد؟
پاسخ
#13
با سلام
اگر گزینه تنظیم برای طراحی لرزه ای را از yes به no تغییر دهید برنامه پارامترهای لرزهای که مربوط به قاب خمشی ویژه است را در نظر نمی گیرد .
پاسخ
#14
مهندس من دیوار L شکل که طراحی کردم نسبتش 3 شد،چکار کنم کم شه؟
پاسخ
#15
3 خیلی زیاده
آرمانور گذاریش به چه صورته؟حتما کم گذاشتید
و ضخامت هم کمه
پاسخ
#16
دیوار 30 سانتی و فی 16 در 20 سانت
پاسخ
#17
با سلام
قطعاً دیوار در برنامه بطور مناسبی نامگذاری نشده است .
پاینده باشید
پاسخ
#18
نه مهندس نام گذاری هم درسته
پاسخ
#19
(1392/3/20 ، 11:37 عصر)lord87 نوشته است: نه مهندس نام گذاری هم درسته

فایل را پیوست کنید تا بررسی کنم

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#20
ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   r100.rar (اندازه: 158.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 82)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در ایتبس amir01 0 33 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 22 18,443 1396/4/18 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: admin
  فرمول صلبیت خمشی در طراحی دال مشبک sinaclub 0 89 1396/3/16 ، 12:45 عصر
آخرین ارسال: sinaclub
Wink ایتبس 2015 مهندسین جوان 0 138 1396/1/6 ، 04:33 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
Question نحوه تعیین ابعاد تیر وستون oveisgh 20 16,883 1395/10/9 ، 12:24 صبح
آخرین ارسال: shaker70
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 932 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 2,166 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 19,724 1395/5/8 ، 08:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  شروع طراحی از ابتدا mmostafa 0 415 1395/4/3 ، 12:51 صبح
آخرین ارسال: mmostafa
  آیین نامه طراحی در ایتبس behnm 6 710 1395/3/28 ، 04:41 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان