نحوه قرارگیری ستون های بتنی گوشه و کناری
#11
در مورد سازه های بتنی، این مشکل بیشتر نمود پیدا م یکند.

سعی می کنم با عکس توضیح دهم.
پاسخ
#12
(1392/9/25 ، 11:20 عصر)mohammad_92 نوشته است: در مورد سازه های بتنی، این مشکل بیشتر نمود پیدا م یکند.

سعی می کنم با عکس توضیح دهم.

در واقع در سازه های بتنی این مشکل وجود دارد که برای اجرای اصولی و رعایت کاور فونداسیون

می بایست بر ستون بسته به قطر میلگردها (6-10) سانت از بر فونداسیون فاصله داشته باشد.

که یک راه آن تعرض به کوچه است که تنها زمانی که زیرزمین داتشه باشیم امکان پذیر است


[تصویر:  31354549627855158157.png]


[تصویر:  97358541253353815984.jpg]
پاسخ
#13
البته کاور 7.5 سانتی متر در شرایط بسیار شدید هستش
در شرایط متوسط 4.5 برای ستون و 5 برای پی در نظر گرفته میشه اعداد به هم نزدیک هستن ضمن اینکه حداقل 4.5 هستش
و اگر کمی بیشتر باشههیچ مشکلی نداره
البته با توجه به خاموتها این اختلاف به حدود 1 سانتی متر میرسه
ضمن اینکه من خدمتتون گفتم میتونید به لبه بچسبونید ولی بهتره کمی عقب تر باشه
تا هم راحت تر قالب بندی بشه و هم بعد از نما کاری ساختمان جلوزدگی زیادی نداشته باشه
پاسخ
#14
(1392/9/26 ، 02:06 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: البته کاور 7.5 سانتی متر در شرایط بسیار شدید هستش
در شرایط متوسط 4.5 برای ستون و 5 برای پی در نظر گرفته میشه اعداد به هم نزدیک هستن ضمن اینکه حداقل 4.5 هستش
و اگر کمی بیشتر باشههیچ مشکلی نداره
البته با توجه به خاموتها این اختلاف به حدود 1 سانتی متر میرسه
ضمن اینکه من خدمتتون گفتم میتونید به لبه بچسبونید ولی بهتره کمی عقب تر باشه
تا هم راحت تر قالب بندی بشه و هم بعد از نما کاری ساختمان جلوزدگی زیادی نداشته باشه

کاور بتن فارغ از شرایط محیطی، زمانی که در تماس با خاک باشد، می بایست حداقل 7.5 سانت باشد.

پس برای فونداسیون، وجوه جانبی و روی آن که در تماس با خاک خواهند بود، کاور ما 7.5 می بایست باشد.

فقط کف فونداسیون چون روی بتن مگر است، کاور 4 سانت کفایست خواهد کرد.
پاسخ
#15
بله حق کاملا باشماست
برای زمانی که تماس مستقیم و دائم داشته باشه 7.5 سانتی متر و همچنین برای شرایط بسیار شدید
ولی معمولا با پلاستیک محافظت میشه..البته نمیتونه دلیل محکمی برای
اجرا نکردن این بند آیین نامه باشه ولی خیلی جاها توی اجرا حتی 5 سانتشم رعایت نمیشه متاسفانه
ضمن اینکه برای کف هم در تماس با بتن مگر باید اندازه ها بر اساس جدول استخراج بشه

البته باز هم تاکید میکنم بهتره از لبه ی بیرونی 5 تا 10 سانتی متر فاصله داشته باشه و میشه کمی به سمت کوچه برد پیو
پاسخ
#16
(1392/9/26 ، 02:24 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: البته باز هم تاکید میکنم بهتره از لبه ی بیرونی 5 تا 10 سانتی متر فاصله داشته باشه و میشه کمی به سمت کوچه برد پیو

بنظر من هم اگر بنا باشد کاور فونداسیون را رعایت کنیم، راهی جز تجاوز به حریم کوچه نخواهیم داشت.

البته تاثیری در اشغال کوچه هم ایجاد نخواهد شد، زیرا خود ستون 10 سانت عقب تر اجرا خواهد شد.
پاسخ
#17
(1392/9/26 ، 01:51 عصر)mohammad_92 نوشته است:
(1392/9/26 ، 02:06 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: البته کاور 7.5 سانتی متر در شرایط بسیار شدید هستش
در شرایط متوسط 4.5 برای ستون و 5 برای پی در نظر گرفته میشه اعداد به هم نزدیک هستن ضمن اینکه حداقل 4.5 هستش
و اگر کمی بیشتر باشههیچ مشکلی نداره
البته با توجه به خاموتها این اختلاف به حدود 1 سانتی متر میرسه
ضمن اینکه من خدمتتون گفتم میتونید به لبه بچسبونید ولی بهتره کمی عقب تر باشه
تا هم راحت تر قالب بندی بشه و هم بعد از نما کاری ساختمان جلوزدگی زیادی نداشته باشه

کاور بتن فارغ از شرایط محیطی، زمانی که در تماس با خاک باشد، می بایست حداقل 7.5 سانت باشد.

پس برای فونداسیون، وجوه جانبی و روی آن که در تماس با خاک خواهند بود، کاور ما 7.5 می بایست باشد.

فقط کف فونداسیون چون روی بتن مگر است، کاور 4 سانت کفایست خواهد کرد.

(1392/9/26 ، 02:24 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: بله حق کاملا باشماست
برای زمانی که تماس مستقیم و دائم داشته باشه 7.5 سانتی متر و همچنین برای شرایط بسیار شدید
ولی معمولا با پلاستیک محافظت میشه..البته نمیتونه دلیل محکمی برای
اجرا نکردن این بند آیین نامه باشه ولی خیلی جاها توی اجرا حتی 5 سانتشم رعایت نمیشه متاسفانه
ضمن اینکه برای کف هم در تماس با بتن مگر باید اندازه ها بر اساس جدول استخراج بشه

البته باز هم تاکید میکنم بهتره از لبه ی بیرونی 5 تا 10 سانتی متر فاصله داشته باشه و میشه کمی به سمت کوچه برد پیو

در خصوص رعایت کاور برای کف فونداسیون:

آیین نامه اشاره کرده که حداقل کاور می بایست 2 سانت باشد (برای بتن های با مقاومت 350 به بالا)

نظر من اینه که با توجه به اینکه ما 10 سانت مگر داریم، می توان برای شرایط مختلف، همان حداقل 4 سانتی که برای شرایط

محیطی نیاز است را رعایت کرد.

چون بتن مگر علاوه بر ایجاد سطحی تراز، عملا باعث محافظت از خوردگی میلگردها خواهد شد.

بنظر شما اگر بحث خوردگی منتفی باشد، کاهش کاور باعث بهبود عملکرد پی خواهد شد؟ (هر چند در حد بسیار کم)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عبور لوله تاسیسات از داخل تیر بتنی(اضطراری) vhdmzh 5 4,572 1396/8/14 ، 10:35 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تصاویر بادبند عجیب فلزی در یک ساختمان بتنی در شمال کشور! زینب خوش کلام 1 611 1396/8/10 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد ebrahimm 8 5,830 1396/4/6 ، 07:13 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی drim_w3 4 7,690 1396/2/13 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: ce-masoud
  محل وصله تیر و ستون mirmohsen 0 645 1395/10/1 ، 09:06 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ engineer2014 3 8,631 1395/2/24 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Question سوال : ساختمان بتنی با قسمتی فلزی kamalkaramzadeh 1 753 1394/11/26 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: fanom
  بهترین محل قطع بتن ریزی در ستون ، تیر و دیواربرشی (زمانی که مجبور باشیم)؟ abcd_450 5 15,525 1394/10/10 ، 01:37 صبح
آخرین ارسال: raha-aa
  در مورد کوچک شدن ابعاد ستون ها در طبقات بالایی معمارخرداد 12 6,641 1394/9/19 ، 11:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه اتصال دیوار حایل به سازه drim_w3 16 12,292 1394/5/29 ، 06:40 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان