نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که
#21
(1393/3/6 ، 08:36 عصر)mehdipanahi نوشته است:
(1393/3/6 ، 04:19 عصر)miladezati نوشته است: لیکن چند تجربه ای که من داشتم این بوده که وقتی دیوار را طراحی کرده ام برای مقاطع خمشی هم مقادیری حاصل شده که درصدی از سختی به آنها تعلق داشته ولی وقتی سراغ 25 درصد رفتم دیدم مقاطع ضعیفند وکمی تقویتشان کردم یعنی به حد 25 درصد سهمشان را رساندم.حال با فایلی طرفیم که مقاطع خمشی توان جذب 25 درصد را دارند ولی دیوار از مرحله قبلی طراحی سهم بیشتری را دارد .منطقی به نظر می رسد که مجددا باز طراحی دیوار شود وسهم آن کاهش یابد.

چون تصورم آن هست که اگر با منطق درستی سراغ باز طراحی دیوار نرویم پس ازآنالیز و طراحی مجدد دیوار احتمال اینکه مجددا مقاطع خمشی تغییر یابند واز جذب 25 درصدی دور شوند دور از ذهن نیست. سئوال من آن منطق درست هست..
از ابتدای این تایپیک هدفم این بوده که فلسفه 25 درصد جا بیفتد و ان شاءالله که جا افتاده باشد. اما بعد:
سوال: در این مثال که شما قائده 25 درصد را کنترل کردید آیا ابعاد قاب خمشی تغییر کرد یا فقط میلگرد بیشتری مصرف کردید؟
پاسخ این می باشد که همیشه نیاز به تغییر ابعاد و تغییر سختی نداریم بلکه نسبت دیوار برشی به قاب خمشی باید متناسب باشد تا طراحی بهینه ای داشته باشیم و
با سلام
مواردی که من برخورد کردم با افزایش قطر ویا تعداد میلگردمشکل حل شد ولی مواردی هم می تواند نیاز به افزایش ابعاد داشته باشد.
ضمنا فکر می کنم یک اشتباه لپی هم من مرتکپ شده ام.منظور جذب انرژی دیوار هست که باید به 75 درصد سوق داده شود ونه سختی آن.
.مثالی بزنم اگر سختی دیوار برشی 90درصد وسختی مقاطع خمشی 30 درصد باشد در آن صورت جذب انرژی مقاطع خمشی برابر است با:
(90+30)/30=25%
یعنی برای حصول جذب انرژی 25 درصدی برای قاب خمشی و75 درصدی برای دیوار برشی هم فرض بالا درست هست وهم بسته به میزان سختی قاب خمشی می تواند سختی دیوار برشی هم متغیر باشد وبرعکس.البته در حالت خاصی که سختی قاب خمشی 25 باشد لازم است سختی دیوار 75 باشد تا از تناسب بالا نتیجه مطلوب را بگیریم
بعبارت دیگر حرف شما مهندس عزیز راهم تایید میکنم که حساس شدن روی سختی 75 درصد دیوار برشی بی معنی است ودر اصل حساسیت بایستی روی جذب انرژی 75 در صدی دیوار باشد.



(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#22
[تصویر:  gg5r1nxr99zocjavjftc.png]


این بند مربوط به پیش نویس نهایی آیین نامه 2800 است. همون چیزی که دوستمون توی پست اول گفتن. لطفا دوستان نظرشون رو بگن
پاسخ
#23
dl4all ,

طبق آیین نامه زلزله ( 2800 ویرایش چهارم ) برای طراحی قاب دو گانه نیاز به سه فایل مجزا می باشیم :

فایل اول : طراحی دیوار برشی برای 100 درصد بار جانبی زلزله
فایل دوم : طراحی قاب خمشی برای حداقل 25 درصد بار جانبی زلزله
فایل سوم : کفایت دیوار برشی برای حداقل 50 درصد بار جانبی زلزله

پاینده باشید
پاسخ
#24
با سلام خدمت دوستان
یه سوال:
در مورد فایل 50 درصد که برای کنترل نمودن کفایت دیوار برشی است آیا باید ضریب زلزله نصف بشه یا نه؟
یا اینکه ضریب زلزله دست نخورده باقی بمونه و تنها سختی تیرها و ستونها یه مقدار کوچیک در نظر گرفته بشه و نتیحه مقایسه بشه؟ کدوم؟ ممنون
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#25
(1394/8/15 ، 06:54 عصر)masoudkhoshtip نوشته است: با سلام خدمت دوستان
یه سوال:
در مورد فایل 50 درصد که برای کنترل نمودن کفایت دیوار برشی است آیا باید ضریب زلزله نصف بشه یا نه؟
یا اینکه ضریب زلزله دست نخورده باقی بمونه و تنها سختی تیرها و ستونها یه مقدار کوچیک در نظر گرفته بشه و نتیحه مقایسه بشه؟ کدوم؟ ممنون

باسلام

برای کنترل کفایت دیوار برشی تحت اثر 50 درصد نیروی زلزله نیاز است فایلی به اسم جدید از فایل اصلی ایجاد نمائید .
در فایل جدید ابتدا اتصالات (اتصالات تیر به ستون ) را مفصلی نمائید تا عملاَ قاب خمشی به یک قاب مفصلی تغییر یابد و بر باربری جانبی تاثیر گذار نباشد ، سپس نیروی زلزله را به نصف کاهش دهید و دیوارهای برشی را ازنو طراحی و بازبینی نمائید .
گفتنی است روش سکشن کات برای این منظور موثرتر است .

پاینده باشید

پاسخ
#26
تو ویرایش 4 آیین نامه 2800 در مورد سیستم های دوگانه که متنش را هم پیوست کرد نوشته: قاب خمشی بطور مجزا 25 درصد و دیوار برشی باید به 50درصد نیروی زلزله طراحی شود.من سوالم در مورد تبصره 1 هستش که منظورش چیه که این مقدار به 30 و 100 تغییر کرده؟چه تفاوتی با بند پ داره؟؟منظورش از بجای توزیع نیرو به نسبت سختی عناصر چیه؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#27
(1394/9/26 ، 04:28 عصر)mehdiyeganeh84 نوشته است: تو ویرایش 4 آیین نامه 2800 در مورد سیستم های دوگانه که متنش را هم پیوست کرد نوشته: قاب خمشی بطور مجزا 25 درصد و دیوار برشی باید به 50درصد نیروی زلزله طراحی شود.من سوالم در مورد تبصره 1 هستش که منظورش چیه که این مقدار به 30 و 100 تغییر کرده؟چه تفاوتی با بند پ داره؟؟منظورش از بجای توزیع نیرو به نسبت سختی عناصر چیه؟

باسلام

در تاپیک زیر در اینباره توظیح داده شده :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-آموزش...ght=دوگانه

پاینده باشید
پاسخ
#28
با سلام و خسته نباشید
من به یک مشکل جدید در زراحی دیوار برشی بر خوردم
زمانی که با Sd سکشن مقطع رو یا بشکل دمبلی و یا U شکل و یا حتی ساده مدل میکنم نسبت تنش بعد از انجام طراحی به مراتب بالاتر از عدد 1 میشه ولی وقتی از uniform استفاده میکنم این نسبت حدود 0.23 میشه حتی زمانی که در sd سکشن دیوار رو بصورت ساده هم مدل میکنم که تقریبا شبیه همون حالت uniform هستش بازم نسبت تنش جواب نمیده
لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ
#29
سلام دوست خوبم.
اگر لبه های دیوارتون ستون قرار گرفته و منظورتون اینه که در حالت frame جواب نمیده یا اصطلاحا ستون های داخل دیوار جواب نمی دن اهمیتی نداره. ولی اگه خود ظرفیت در حالت shell یا همون صفحه ایی جواب نمیده ایراد داره کارت. احتمالا توی نامگذاری و اختصاص به pier ها اشتباه کردی چون در sd خیلی اثر میزاره و مقاطع رو تیکه تیکه و جدا از هم طراحی می کنه. ضمنا اگه باز شو دارین که نکات دیگه رو باید در نظر داشته باشین. در sd برای هر قسمت مجزا باید fc رو اعمال کنی. اینم مهمه. خیلی دلیل ها می تونه داشته باشه. باید فایل رو ببینم
پاسخ
#30
ممنونم مهندس
من pier هارو انجام دادم دیوارم u شکل هستش و دیوار های وسط رو pier 1 ، چپ رو pier 2 و راست رو 3 نام گداری کردم
نوع دیوار هم shell هستش با مش بندی ولی باز هم نسبت تنش جواب نمیده جالب اینجاست وقتی uniform میگذارم دیوار 30 سانت با آرماتور 14 و فاصله 30 جواب میده و نسبت تنشش 0.6 میشه ولی وقتی sd سکشن میرم و همین ظرایط رو برای دیوار اعمال میکنم جواب نمیده نسبت تنشش
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,695 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 4,953 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 159 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 1,685 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 717 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 317 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,868 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 334 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 1,239 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 13,834 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان