نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که
#31
برای کنترل دیوارهای برشی برای تحمل 50 درصد تنشها به دور از مقاومت جانبی قابها، باید توی قسمت pier forces تنش های جذب شده رو با کل برش پایه مقایسه کنید. اگه درصد جذب تنش ها از 50 درصد برش پایه بیشتر بود و در اون حالت سازه جواب داده بودف کارتون مشکل نداره و میتونید نقشه های اجرایی رو آماده کنید. در غیر اینصورت باید سختی دیوارها رو افزایش بدین. برای کنترل قابها جهت قائده 100-30 هم روش های زیادی هست. ولی بهتر اینه که سختی دیوارها رو به یه عدد ناچیز کاهش بدین و با ایجاد یک section cut میزان جذب برش قابها رو در تراز پایه کنترل کنید. البته میشه برش پایه رو هم 75 درصد کاهش داد و بعد با کاهش سختی قابها رو تحلیل کرد. نکات مهم دیگه در مورد دیوار برشی هستش که من در یک فایل صوتی به بخشی از اونها اشاره کردم. توی مای سیویل براتون میزارم. لطفا نظرتونو هم بگین.

ممنونم که همراهی کردین.
با تشکر فرزاد چمن آرا (رشته تحصیلی: معماری!!)
پاسخ
#32
بعضی از دوستان کلی در مورد کنترل آیین نامه ایی سیستم های دوگانه صحبت کردند. ببینید، شما وقتی سازه طراحی می کنید که مثلا قاب خمشی و دیوار برشی هستش، ضریب رفتار رو 8 می گیرید که باعث کاهش ضریب زلزله ، کاهش برش پایه و نهایتا سبک شدن اعضا سازه میشه. اما چه موقع می تونیم R رو 8 بگیریم؟
اگه توی یه سازه در هر جهت یه دیوار برشی 1 متری بزنیم دیگه تمومه و سیستم دو گانه هست و شما R رو 8 می گیرید؟؟ قطعا خیر
آیین نامه می گه که سیستم مقاوم جانبی شما وقی دوگانه ترکیبی با R برابر 8 هستش که 1: قابهای خمشی بدون حضور مهار بند، ( بدون کمک مهاربند در مستهلک کردن نیروهای مخرب) بتونن 25 درصد برش پایه رو تحمل کنن این یعنی اینکه وقتی دیوارها در زلزله وارد فاز غیرخطی شدن، قابها توان مقابله با آهنگ زلزله و نیروی برشی پایه رو داشته باشن. مثل یه زاپاس می مونه! 2:دیوارها بتونن به تنهایی 50 درصد برش پایه رو تحمل کنن. بعضی دوستا می گن
50+25=75 پس اون 25 درصد کو؟؟؟!!! اصلن مفهوم نیست این سوال از طرف یه مهندس عمران؟! اگه بنده که معمارم اینو بگم هم چیزی!!! اول صحبتم عرض کردم که یکی از اهداف آیین نامه این بوده که ما در جای درست از ضریب رفتار R=8 سازه هایی که لیاقت دارن و می تونن تنش ها رو به شکل مقرر شده انتقال بدن فقط می تونن دوگانه باشن. والی کلی سازه بلند با دیوار برشی کم و R=8 احداث می شد که ......
ضمنا ما وقتی این بند رو کنترل میکنیم که سازه رو تحلیل و طراحی کردیم. لذا این بدان معناست که ممکن است دیوارها 60 و قابها 40 درصد برش جذب کنن. با جمع جبری 50+25=75 !! نمیشه این بحثو تحلیل کرد و البته کلی میشه در این باره حرف زد که مجالش نیست. بازم عرض می کنم یه سری نکات خوب در فایل صوتی هست که ازتون می خام گوش کنین.
ممنونم
پاسخ
#33
با تشکر از شما
من توی pier دیوار ها اشتباه کرده بودم که به مشکل خوردم و با اصلاح این مورد مشکلم حل شد
ممنونم از شما
پاسخ
#34
خواهش می کنم.
رفتار دیوارها رو تشخیص بدی خیلی مهمه..این که SHELL هستن یا MEMBERANE چون ضرایب ترک خوردگیشون فرق داره و ....!
پاسخ
#35
(1394/10/5 ، 06:01 عصر)LCIVIL.COM نوشته است: خواهش می کنم.
رفتار دیوارها رو تشخیص بدی خیلی مهمه..این که SHELL هستن یا MEMBERANE چون ضرایب ترک خوردگیشون فرق داره و ....!
برادر عزیز بنده رفتار shell و یا membrane و یا plate رو میدونم
فکر میکنم بهتر باشه شما بیشتر به فکر راهنمایی بدون حاشیه باشید خیلی بهتره نیازی نیست زیادی علمتون رو به رخ بکشید عزیزم
باز هم تشکر از پاسخگویی شما
پاسخ
#36
سلام دوست عزیزم. من از شما عذر می خام که زیاد توضیح دادم. اگر پاسخ دادن به سوال دوستان با وسواس زیاد دال بر خود نمایی باشه ، من مقصرم و پوزش میخام. باور کنید من همین الان هم که توی طراحی یه پروژه پیچیده کم میارم، استرس زیادی رو تحمل می کنم و از همه همکاران کمک می خام. چوت واقعا اذیت می شم از اینکه ضعف عمده ایی تو طراحی داشته باشم. بسیار مواقع پیش آمده پروژه شخصی همکارانمون که از نظام مهندسی به اونها ارجاع میشه و احیانا به مشکل خوردن رو با اصرار خودم بردم دفترم و تا کارشون تمام نشده به خونه بر نگشتم. شاید اون ها هم فکر کردن که دارم علممو به رخ می کشم. من از اینکه باعث رنجش افکار شما دوست خوبم شدم، جدا ناراحت شدم. چون خدا میدونه هدفم راهنمایی بود..فقط...ضریب مقاطع ترک خوردگی دیوارهای برشی خیلی مهمه . اکثرا میان membrane می گیرن و دیوارها رو ترک خورده فرض می کنن و فکر هم می کنن که کارشون در جهت اطمینانه در حالی که اصلا اینجور نیست و حتی باعث ایجاد بحران در سازه ممکنه بشه. من یکسال در این باره تحقیق کاملی داشتم و نتیجه اون در چند خط خلاصه میشه که در نرم افزار چطور رفتار دیوارها رو دقیقا تعریف کنیم. کاش شما توضیح بیشتر می خاستین به جای ناراحت شدن. هر چند که خودتون حتما بلدین ولی یه دانشجو ایرانی عزیز ممکنه این مطلبو بخونه و چیزی یاد بگیره. گلگی بعدی اینه که اگه من به عنوان یه همکار بی سواد شما دچار خطایی شدم بهتره بصورت خصوصی منو متوجه رفتارم بکنین. ولی من از شما قدر دانی می کنم . من بعد سعی می کنم بابت درس زندگی که به من دادین. ولی من هم چنان اگر کسی از همکارای عزیزم تقاضای کمکی بکنن، بدون توجه به این تجربه امروز شما، چنانچه در زمینه مورد نظر تخصصی داشته باشم، با وسواس زیاد و توضیحات کامل برادرانه در کنارش خواهم بود.
با تشکر فراوان
فرزاد چمن آرا
پاسخ
#37
(1394/10/5 ، 12:49 عصر)LCIVIL.COM نوشته است: برای کنترل دیوارهای برشی برای تحمل 50 درصد تنشها به دور از مقاومت جانبی قابها، باید توی قسمت pier forces تنش های جذب شده رو با کل برش پایه مقایسه کنید. اگه درصد جذب تنش ها از 50 درصد برش پایه بیشتر بود و در اون حالت سازه جواب داده بودف کارتون مشکل نداره و میتونید نقشه های اجرایی رو آماده کنید. در غیر اینصورت باید سختی دیوارها رو افزایش بدین. برای کنترل قابها جهت قائده 100-30 هم روش های زیادی هست. ولی بهتر اینه که سختی دیوارها رو به یه عدد ناچیز کاهش بدین و با ایجاد یک section cut میزان جذب برش قابها رو در تراز پایه کنترل کنید. البته میشه برش پایه رو هم 75 درصد کاهش داد و بعد با کاهش سختی قابها رو تحلیل کرد. نکات مهم دیگه در مورد دیوار برشی هستش که من در یک فایل صوتی به بخشی از اونها اشاره کردم. توی مای سیویل براتون میزارم. لطفا نظرتونو هم بگین.

ممنونم که همراهی کردین.
با تشکر فرزاد چمن آرا (رشته تحصیلی: معماری!!)
سلام خدمت شما
من دقیقا این کار میکنم مقصل کردن قاب و طراحی دوباره دیوار برشی اشتباه است
فقط در قسمت خروجی
که نشان میدهد هر دیوار برشی چقدر نیروی برشی جذب کرده اگر در جهت
ey یا ex
بزاریم دو تا
v
به ما میده حالا کدوم نیروی برشی اصلی هست؟

سپاس

پاسخ
#38
با سلام
در تحلیل 25 درصد که باید قاب به تنهایی بتواند ۲۵ درصد بار زلزله را تحمل نماید آیا قاعده 100-30 که 30 درصد بار زلزله جهت عمود بر محور نیز باید رعایت شود؟
پاسخ
#39
سلام
فایل پیوست نظر دکتر مرتضی زاهدی از تهیه کنندگان مبحث نهم و از متخصیصین سازه در کشور در مورد فایل 25 درصد می باشد. این فیلم می تواند بسیار آموزنده باشد.
منبع: کانال تلگرامی جامعه مهندسین سازه قم-QSCE
لینک دانلود:
http://www.4shared.com/video/AJcE3vOYce/...56_PM.html
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 2,696 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 4,956 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 159 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 1,685 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 719 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 318 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,869 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 335 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 1,241 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 13,839 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان