1391/8/15 ، 10:18 عصر
(1391/8/14 ، 08:37 عصر)keiivan نوشته است: سلام رضا جان ....ببخشید ندیدم سوال پرسیدید
بنده هنوز دارم روی این شاخص پایداری کار می کنم و کتاب طاحونی رو هم خوندم دست شما درد نکنه....
فقط یک سوال در پست شماره 2 که شکلی را قرار دادید.....چرا بعضی از vx و یا vy و همچنین mx یا my منفی شده
رضا جان راستی چرا ایین نامه k=1 قرار داده چرا مثلا 2 نذاشته..
با سپاس از مهندس رضای عزیز...
عرضم به حضور شما دلیل منفی شدن نیروی برشی و یا لنگر ، رفت و برگشت بودن نیروی زلزله است و همانطور که می دانید وقتی نیروی زلزله منفی باشد این مقادیر نیز منفی می باشد .
در مورد ضریب K برای قابهای مهار شده معمولا این عدد کوچکتر از 1 می باشد ولی آیین نامه در جهت اطمینان پیشنهاد کرده که عدد 1 را در نظر بگیریم . همانطور که در روابط پیداست هرچه این عدد کوچکتر باشد ستونها قوی تر خواهد بود .
اما در ستونها مهار نشده این عدد می تواند از 1 بزگتر باشد و تا بی نهایت ادامه دارد که در حالتهایی که این عدد خیلی بزگ باشد اصطلاحا ستون ناپایدار می باشد .