چندین بار کلیک کردم اصلا واردش نمیشه.لطفا جواب رو در همین بخش قرار بدید خیلی بهش احتیاج دارم.
راستی کل مساحت سقفی که باید با ایرانت پوشش داده بشه 190متر مربع هست که با اون وزن مخصوص1600ضربش کردم شده 304000کیلوگرم.این عجیب نیست؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
معمولا سقفهای شیبدار را در ساختمانهای صنعتی نظیر سوله ها و همچنین مرغداریها و کارگاههای و ساختمانهای مسکونی با توجه به شرایط اقلیمی اجرای می شوند اجرای این سقفها بیشتر مراتب دیده شده است که به صورت کاملا سبک سازی شده خواهد بود .
برای محاسبه وزن باید وزن یک متر مربع از متعلقات از جمله خرپا ، پرلین ، ورقهای مورد استفاده ، رابیتس و همچنین برای نصب آن میلگردهایی استفاده می شود ، گچکاری در مواقعی پوششهایی الیافی جهت اعتدال حرارت و... که بستگی به دتایل اجرای شما دارد .
بار مرده بر واحد سطح آن را محاسبه می شود (وزن مصالح در مبحث ششم ذکر شده است )
برای بار زنده آن معمولا به دلیل رفت آمد کم بر روی این نوع سقفها حداقل است ولی بار برف محاسبه می شود در بعضی مواقع بار باد هم باید محاسبه شود .
بریا محاسبه وزن قبلا در تاپیک دیگری جواب داده بودم برای محاسبه وزن مقاطع باید طول آن را داشته باشیم سپس وزن واحد سطح آن را از اشتال استخراج کرده و وزن آن محاسبه می شود این برای ناودانی ، نبشی و مقاطع ipe , ipb فرقی ندارد
اما برای ورقها مساحت را حساب کرده و در عدد 7850 ضرب نمایید .
ارسالها: 21
موضوعها: 4
تاریخ عضویت: آذر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
علت استفاده از پوکه معدنی در سقف چیست آیا چیز اجباری است مثلا برای سقف مرکب.
-برای توزیع نیروی باد به این طریق عمل کردم لطفا راهنمای کنید که درست هست یا نه
P=Ce*Cq*q
و بعدش مقدار pرا در طول دیوار بادخور ضرب کردم میخواستم بدونم که این نوع توزیع باد صحیح هست یا ادامه داره؟
البته بعد از این مرحله باید کنترل واژگونی انجام بشه فقط میخوام بدونم توزیع درست انجام گرفته؟
ارسالها: 21
موضوعها: 4
تاریخ عضویت: آذر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سیستم باربر سازه در جهت X قاب خمشی و در جهت Y از سیستم قاب ساده(با اتصالات تیر به ستون مفصلی) به همراه مهاربندی هم محور ضربدری می باشد.
الف: قابهای فولادی
0.08H به توان 0.75
ب-برای ساختمانهای با سایر سیستمها در تمام موارد وجود یا عدم وجود جداگرهای میانقابی.
T=0.05H3/4
حالا من باید اولی (الف)را برای محاسبه زمان تناوب به کار ببرم؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1392/9/26 ، 07:16 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/9/26 ، 07:17 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
لطفا قبا از ایجاد سوال سرچ نمایید . قبلا در پستهای دیگر به این سوال پاسخ داده بودم اما !
- برای جهت ( قاب خمشی ) : 0.08H به توان 0.75
- برای جهت ( قاب ساده ) : 0.05H3/4
پاینده باشید
ارسالها: 21
موضوعها: 4
تاریخ عضویت: آذر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
یعنی من باید 2 تا زمان تناوب بدست بیارم؟
-وزن خرپشته ای که حساب کردم بیش از25درصد وزن بام شده .بنابراین ارتفاع خرپشته در زمان تناوب زلزله باید منظور بشه.اما آیا ارتفاع سربندی شیبدار خرپشته نیز باید مدنظر قرار گیرد؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
سلام
بله نیاز به دو زمان تناوب ساختمان دارید . TX , TY
ارتفاع از تراز مبنا ( پایه یا بیس ) تا تراز ارتفاعی خرپشته منظور می شود در غیر این تا تراز بام .
یکبار دیگر در بارگذاری خود تجدید نظر نمایید تا از صحت بارگذاری خود مطلع باشید . در اکثر مواقع مقدار بار مرده خرپشته کمتر از مقدار بار بام است .
پاینده باشید
ارسالها: 21
موضوعها: 4
تاریخ عضویت: آذر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
مساحت خرپشته 22متر مربع هست.ارتفاع دیوار خرپشته2.60متر هست.اینکه گفتید در اکثر موارد وزن خرپشته کمتر از 25 درصد میشه.لان دیگه به شک افتادم.در مورد اون دیوار بگید که ارتفاعش رو میتونم کم کنم؟ضمنا ارتفاع اتاقک آسانسور 2.20متر هست.
-مسئله دوم اینکه توی متره برآورد وزن سربندی من هر کجا که ستون داشتم همون جا کشش تحتانی برای خرپا قرار دادم یعنی جاهایی که ستون فواصلش مثلا باشه4 یا 5 متر اون تیر سقف طبقات که از روش عبور کرده دیگه روی اون تیر کشش تحتانی خرپا قرار ندادم که شاید یکی از علل همین باشه که خرپا سقف کمه تعدادشون و وزنش با اون خرپشته اینطوری شده.
لطفا نظرتون رو بگید.
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
سلام
با توجه به دتایلهای بارگذاری می توان اضهار نظر کرد .
- ارتفاع اتاقک اسانسور را از مبحث 15 باتوجه به ابعاد چاهک اسانسور انتخاب نمایید .
- وزن خرپاها از نطر تعداد قطعات مذکور در بار مربوطه موثر است .