امتیاز موضوع:
  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 3.07
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه مدل کردن دیوار حایل آجری در ایتبس
#1
با سلام
یک ساختمان کوچک بتنی دارم که در تراز منفی -2/90 آن زیر زمین دارم و میخوام برای دیوار حایل آن از آجر استفاده بشه (غیر بتنی)
در مورد نحوه مدل کردن دیوار اجری دور تا دور زیر زمین در ایتبس درخواست کمک داشتم.
در صورت امکان راهنماایی ککنید
ممنونم

پاسخ
#2
(1393/12/12 ، 02:29 عصر)narimani1989 نوشته است: با سلام
یک ساختمان کوچک بتنی دارم که در تراز منفی -2/90 آن زیر زمین دارم و میخوام برای دیوار حایل آن از آجر استفاده بشه (غیر بتنی)
در مورد نحوه مدل کردن دیوار اجری دور تا دور زیر زمین در ایتبس درخواست کمک داشتم.
در صورت امکان راهنماایی ککنید
ممنونم
اصولاً چون دیوارهای آجری اتصالی به ستونها و تیرها به صورتی که در آنها اندرکنش نیروها به وجود آورد ندارد لذا نیازی به مدل سازی آنها نمی باشد. فقط چون وزن آنها قابل توجه است اگر فقط در یک تراز روی فنداسیون اعمال شود بهتر است که وزن خطی آن را در طراحی پی، به پی ها اعمال کنید و اگر در سایر طبقات نیز از این نوع دیوار استفاده می شود باید وزن آن را به تیرهای پیرامونی در سازه اعمال کنید.
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
یعنی هیچ تاثیری ندارد این نوع دیوار و مثل دیوار حایل عمل نمی کند؟؟
پاسخ
#4
سلام با توجه به تجربه اندکی که دارم امکان مدل سازی در ایتبس مقدور نمی باشد ولی در نرم افزار های المان محدود مانند انسیس یا آباکوس امکانپذیر است.
پاسخ
#5
(1393/12/13 ، 10:53 صبح)narimani1989 نوشته است: یعنی هیچ تاثیری ندارد این نوع دیوار و مثل دیوار حایل عمل نمی کند؟؟

همانطور که گفتم، این دیوارها با توجه به عدم اتصال آنها به تیرها و ستونها و صورت یکپارچه، تاثیر مستقیمی روی آنها نمی گذارند. در واقع هیچ عمل و عکس العملی به هم ندارند. پس نیازی به مدل سازی آنها نمی باشد. فقط باید وزن آنها را در نظر بگیرید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
سلام
در صورت اتصال دیوار به ستونها و استفاده نکردن از جداکننده مناسب به علت درگیری دیوار با قاب
محدوده تغییرمکان جانبی سازه کاهش پیدا کرده و باعث افزایش فرکانس طبیعی و کاهش زمان تناوب
اصلی سازه میشود که این مورد باعث افزایش جذب نیروی زلزله توسط سازه میشود (درسازه های چند طبقه)

در حالت کلی نیاز به مدل سازی دیوارهای آجری نبوده ولی بهتر است با قضاوت مهندسی زمان تناوب سازه بررسی
و در صورت نیاز کاهش داده شود و همچنین نسبت تنش ستونهای اطراف دیوارهای حائل در محدوده0.75 تا0.85 باشد

موفق باشد
پاسخ
#7
(1393/12/14 ، 02:37 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
در صورت اتصال دیوار به ستونها و استفاده نکردن از جداکننده مناسب به علت درگیری دیوار با قاب
محدوده تغییرمکان جانبی سازه کاهش پیدا کرده و باعث افزایش فرکانس طبیعی و کاهش زمان تناوب
اصلی سازه میشود که این مورد باعث افزایش جذب نیروی زلزله توسط سازه میشود (درسازه های چند طبقه)

در حالت کلی نیاز به مدل سازی دیوارهای آجری نبوده ولی بهتر است با قضاوت مهندسی زمان تناوب سازه بررسی
و در صورت نیاز کاهش داده شود و همچنین نسبت تنش ستونهای اطراف دیوارهای حائل در محدوده0.75 تا0.85 باشد

موفق باشد

دقیقا، آفرین.

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#8
سلام عرض میکنم خدمت دوست بسیار عزیزم جناب مهندس فلاح منش.
خیلی وقت هست که دلم برای شما و البته بحث کردن با شما تنگ شده است.
هر ساله در ماه اسفند نمیدانم چه میشود که افتخار این را دارم که با جنابعالی کمی بحث علمی
میکنم.باعث افتخار هست در کنار شما بودن.
گله ای از شما داشتم ، خواهش میکنم مثل قبل در کنار شاگردان خود مثل بنده باشید.
انشا الله که همیشه موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#9
بسیار ممنون و متشکرم از راهنمایی دوستان عزیز

پاسخ
#10
(1393/12/13 ، 10:53 صبح)narimani1989 نوشته است: یعنی هیچ تاثیری ندارد این نوع دیوار و مثل دیوار حایل عمل نمی کند؟؟
(1393/12/14 ، 02:37 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
در صورت اتصال دیوار به ستونها و استفاده نکردن از جداکننده مناسب به علت درگیری دیوار با قاب
محدوده تغییرمکان جانبی سازه کاهش پیدا کرده و باعث افزایش فرکانس طبیعی و کاهش زمان تناوب
اصلی سازه میشود که این مورد باعث افزایش جذب نیروی زلزله توسط سازه میشود (درسازه های چند طبقه)

در حالت کلی نیاز به مدل سازی دیوارهای آجری نبوده ولی بهتر است با قضاوت مهندسی زمان تناوب سازه بررسی
و در صورت نیاز کاهش داده شود و همچنین نسبت تنش ستونهای اطراف دیوارهای حائل در محدوده0.75 تا0.85 باشد

موفق باشد

سلام
این مورد در خود آیین نامه 2800 و در تعیین زمان تناوب سازه دیده شده است.
[تصویر:  5taitq1qekv3pt1kefu.jpg]
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مدل کردن تراز نیم طبقه crywolf222 0 26 1397/2/2 ، 11:06 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  معادل سازی مقطع در ایتبس ۹.۷.۴ engineerrosta 0 63 1397/1/24 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: engineerrosta
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 28 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
Photo مشکل در طراحی اتصالات فلزی در ایتبس 2015 Mr.Behnam 2 174 1396/12/17 ، 03:45 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 1 103 1396/12/17 ، 03:41 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 0 216 1396/11/5 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: hahmadi
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 933 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  کنترل در ایتبس faromi 9 2,477 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 11,925 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  چگونگی معرفی آسانسور در ایتبس ؟ ابرسازه 2 993 1396/10/9 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان