1392/3/15 ، 11:42 عصر
(1392/3/15 ، 08:40 عصر)pouya70 نوشته است: سلام بسیار ممنون از راهنمایی تون و این که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادیداز منوی Display و گزینه Show Member Forces/Stress Diagram---------------Frame/Pier/Spandrel Forces و در پنجره باز شده انتخاب گزینه Axial Forces و البته انتخاب حالت بار یا ترکیب بار مورد نظر. راه های دیگری نیز وجود دارد.
1)فقط من متوجه نشدم که نیروی P برای طراحی ستون مرکب رو از کدام قسمت برنامه باید برداشت کنم
(1392/3/15 ، 08:40 عصر)pouya70 نوشته است: 2)در روشی که برای مشاهده ضریب طول موثر فرمودید Kmajor همان Kx است و KminorKmajor همان K حول محور قوی عضو و Kminor ضریب طول حول محور ضعیف عضو می باشد که محور ضعیف معمولا حول محور Y می باشد.
همان Ky است درسته ؟
[/size]
(1392/3/15 ، 08:40 عصر)pouya70 نوشته است: 3)بنابراین در صورتی که از قاب مهاربندی استفاده کرده باشیم ضریب طول موثر برابر 1 واگر قاب ما مهاربندی باشد ضریب کلیه ستون ها عدد یک در نظر گرفته می شود که این مطلب اکثرا بایستی به صورت دستی انجام گیرد. البته نه به صورت روش قبلی(چون وقت گیر می باشد و غیر اصولی)
قاب خمشی برابر 0.85 است برای تمامی ستون ها و دیگر نیازی نیست که ضریب طول
موثر ستون رو نگاه کنیم چون از قبل با توجه به سیستم سازه ای مشخصه ایا برداشت من
درسته ؟؟ و از افزایش مقدار اندک ضریب طول موثر هم می توان صرف نظر کرد درسته ؟؟
با سپاس فراوان
[/size]
اما در قاب های خمشی (قاب مختلط نیز قاب مهرشده می باشد و K برابر یک می باشد) ضریب طول موثر یا همان K بزرگتر از یک می باشد و خود نرم افزار محاسبه می کند(در مواردی دچار اشتباه شده و اعداد بزرگی را محاسبه می کند).
در بحث افزایش ضریب طول موثر برای ستون جفت ما یک نمونه ' K را دستی محاسبه می کنیم و اگر این ضریب تفاوت فاحشی با عدد یک نداشت صرفنظر می کنیم. در قاب های مهارشده نیازی به کنترل نیست و ضریب طول موثر ستون ها تماما عدد یک می باشد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.