امتیاز موضوع:
  • 62 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
#1
سلام
میخواستم بپرسم نحوه بدست اوردن تغییر مکان جانبی نسبی طرح (w∆) که در ایین نامه 2800 اومده چطوره؟
پاسخ
#2
سلام .. با توجه به T سازه و رعایت محدودیت تغییر مکان که به h سازه و R سازه مربوطه ..
T < 0/7 sec → ∆w < 0/036 h/R

T ≥ 0/7 sec → ∆w < 0/029 h/R

مهم ترین نکته همون رعایت محدودیته ..
پاسخ
#3
ضمن تایید مطلب آقای مهندس عالیشاه توجه دوستمون مهندس مولایی را به روابط ریزتر واین نکته
که این دو رابطه مقادیر مجاز w∆. را بدست می دهند ومقدار واقعی اش باید از فایل ایتبس برداشت شده وبا مقادیر مجاز فوق مقایسه شود.
delta(Wm)=0.7*∆w*R
T < 0.7 sec → 0.7*∆w*R < 0.025 H → ∆w <( 0.025/0.7)* H/R → ∆w < 0.036 H/R
T ≥ 0.7 sec → 0.7*∆w*R < 0.02 H → ∆w <( 0.02/0.7)* H/R → ∆w < 0.029 H/R
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#4
ممنون از دوستان
ولی منظور من این نبود
میخواستم بگم تو ایتبز چطور مقدار جابه جایی نسبی رو بدست بیارم
ممنون میشم اگر بتونید کمکم کنید.
پاسخ
#5
با سلام
پس از آنالیز مسیر زیر را انتخاب کنید
display/show tables/Displacements/Displacement data
از پنجره باز شده مطابق شکل چپ پیوست قسمت Diaphragm Cm Displacementرا تیک زده وok کنید
در پنجره باز شده مطابق شکل راست پیوست برای هر بار زلزله مقدار Uیک طبقه را منهای مقدار Uطبقه قبلی کنید.تا w ∆.آن طبقه برای آن بار زلزله بدست بیاد.البته این کار برای جهت وبار بجرانی زلزله انجام می شود .


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#6
ممنون یه سوال دیگه اینکه
احتیاج هست که در قسمت آتالیز اثر p-delta رو حذف کنیم که تغییر مکان ها بدون این اثر بدست بیاد؟
تحلیل غیر خطی چطور؟
پاسخ
#7
سلام
خیر .باید اثر پی دلتا لحاظ بشه
پاسخ
#8
در تحلیل های خطی مثل تحلیل استاتیکی معادل تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح قابل تشخیص نمی باشد.

چرا؟

چون نیروی واقعی زلزله به اندازه R/یک کاهش یافته

چون تحلیل ما غیر خطی بوده بنابراین لازم است تا تغییر مکان جانبی نسبی گزارش شده در عدد 0.7R بزرگنمایی شده تا تغییر مکان جانبی نسبی واقعی مشخص شود.

پاسخ
#9
ممنون از همه
حالا اگر جابه جایی بیشتر از مقادیر آیین نامه باشه بهتر که ستونها تقویت بشن یا تیرها( در سیستم قاب خمشی)
پاسخ
#10
سلام
تیرها بیشتر تاثیر گذارن معمولا
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نیروی جانبی طبقات برای هر مود sma519 0 64 1396/6/26 ، 07:23 عصر
آخرین ارسال: sma519
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 69 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 5,530 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 212 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 757 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  نحوه خواندن مقاطع در ایتبس مبتدی95 11 945 1395/10/13 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: civil92
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 8,997 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 1,228 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 554 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 566 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان