نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
#11
منظور از h در روابط کنترل جابجایی ارتفاع هر طبقه است یا ارتفاع کل سازه؟
پاسخ
#12
ارتفاع طبقه می باشد .

پاسخ
#13
دربند 6-11-13 ویرایش سال 92 قید شده که تغییر مکان جانبی نسبی طرح باید برای ساختمانهای تا 5 طبقه از 025/ ارتفاع طبقه و سایر ساختمانها از 02/ ارتفاع طبقه کمتر باشد در صورتیکه در مبحث قبلی و آئین نامه 2800 تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح باید از 025/ ارتفاع طبقه برای ساختمانهای با زمان تناوب کمتر از 7/ و 02/ برای ساختمانهای با زمان تناوب بیشتر از 7/ می باشد نظر شما چیست آیا درست است یا خیر
پاسخ
#14
سلام

بند مربوطه از مبحث ششم براساس ویرایش جدید می باشد و همچنین دیگر بند توظیح داده شده از جانب شما مرتبط است با کنترل تغییر مکان جانبی براساس ویرایش سوم 2800 که مقدار دریفت مجاز سازه براساس زمان تناوب سازه تفکیک می گردد ( زمان تناوب سازه برمعیار 0.7 ) ولی در ویرایش چهارم استاندارد 2800 این میزان به ارتفاع طبقات تفکیک شده است در واقع وابسته است به ضریب Cd


پاینده باشید
پاسخ
#15
قبلا تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح را به 025/ ارتفاع و 020/ ارتفاع محدود کرده بودند ولی در ویرایش جدید تغییر مکان جانبی نسبی طرح را به 025/ و020/ ارتفاع محدود کرده اند آیا به نظر شما درست است یا اشتباه تایپی است
ویرایش چهارم 2800 را از کجا می توان بدست آورد
پاسخ
#16
استنباط شخصی بنده بعد از کلی جستجو به نحوه محاسبه کنترل جابجایی جرمی طبقه.
اگر مشکلی داره بگین تا اصلاح کنم


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
           
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 481 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  نحوه خواندن مقاطع در ایتبس مبتدی95 11 553 1395/10/13 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: civil92
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 7,995 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 744 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 432 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 393 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نسبت تغییرمکان جانبی حداکثر به میانگین sma519 1 295 1395/9/3 ، 12:16 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 4 1,799 1395/6/25 ، 03:58 عصر
آخرین ارسال: janbozorgi
Photo نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که علی بهنیا 38 10,360 1395/5/30 ، 10:49 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه اعمال درصد مشارکت بار زنده در طبقات با کاربری مختلف در ETABS Manciple 26 10,809 1395/5/8 ، 02:04 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان