نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
#11
منظور از h در روابط کنترل جابجایی ارتفاع هر طبقه است یا ارتفاع کل سازه؟
پاسخ
#12
ارتفاع طبقه می باشد .

پاسخ
#13
دربند 6-11-13 ویرایش سال 92 قید شده که تغییر مکان جانبی نسبی طرح باید برای ساختمانهای تا 5 طبقه از 025/ ارتفاع طبقه و سایر ساختمانها از 02/ ارتفاع طبقه کمتر باشد در صورتیکه در مبحث قبلی و آئین نامه 2800 تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح باید از 025/ ارتفاع طبقه برای ساختمانهای با زمان تناوب کمتر از 7/ و 02/ برای ساختمانهای با زمان تناوب بیشتر از 7/ می باشد نظر شما چیست آیا درست است یا خیر
پاسخ
#14
سلام

بند مربوطه از مبحث ششم براساس ویرایش جدید می باشد و همچنین دیگر بند توظیح داده شده از جانب شما مرتبط است با کنترل تغییر مکان جانبی براساس ویرایش سوم 2800 که مقدار دریفت مجاز سازه براساس زمان تناوب سازه تفکیک می گردد ( زمان تناوب سازه برمعیار 0.7 ) ولی در ویرایش چهارم استاندارد 2800 این میزان به ارتفاع طبقات تفکیک شده است در واقع وابسته است به ضریب Cd


پاینده باشید
پاسخ
#15
قبلا تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح را به 025/ ارتفاع و 020/ ارتفاع محدود کرده بودند ولی در ویرایش جدید تغییر مکان جانبی نسبی طرح را به 025/ و020/ ارتفاع محدود کرده اند آیا به نظر شما درست است یا اشتباه تایپی است
ویرایش چهارم 2800 را از کجا می توان بدست آورد
پاسخ
#16
استنباط شخصی بنده بعد از کلی جستجو به نحوه محاسبه کنترل جابجایی جرمی طبقه.
اگر مشکلی داره بگین تا اصلاح کنم


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
           
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 159 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 101 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,181 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 5,628 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 495 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 1,136 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  شکسته شدن ستونها در تراز طبقات savior123 0 563 1397/5/21 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: savior123
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,827 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,451 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  کنترل در ایتبس faromi 9 3,879 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان