امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه کنترل فایل25درصد در سازه فولادی
#1
با سلام.
اقایون مهندس هرکی میتونه یه راهنمایی کنه ممنون میشم.
یه پروژه فولادی در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر قاب ساده به اضافه مهاربند ضربدری هم محور هست

حالا وقتی میخام سازه رو واسه 25درصد کنترل کنم بادبندهارو حذف میکنم و ضریب زلزله رو در اون جهت در 0.25ضرب میکنم .حالا موقع تحلیل ارور تحلیل میده.
و تنش کلیه مقاطع بیشتر از حد مجاز میشه
کسی میدونه علت چیه؟اگه کسی نحوه کنترل رو به صورت کامل بگه ممنون میشم..
پاسخ
#2
قبلاً در اینباره تاپیکی ایجاد شده بود . لزوماً کنترل فایل برای تحمل نیروی حداقل 25 درصد سهم قاب خمشی ، فقط در قاب باشرایط دوگانه می باشد .

تاپیک مرتبط : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%A...9%84%D9%87

لطفاً در صورت نگرفتن جواب ، سوال خود را در تاپیک مرتبط ایجاد فرموده و ارسال اول خود را حذف نمائید .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink Etabs 2016 ارورهای آنالیز سازه بتنی در ایتبس حسین اسلامی 0 467 1398/5/26 ، 03:44 عصر
آخرین ارسال: حسین اسلامی
  بررسی سازه بتنی با ایتبس20015 m.m1313 2 831 1395/5/27 ، 03:19 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد ebrahimkazemi51 28 16,252 1394/4/17 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  محاسبات دستی پروژه سازه بتنی zaryam 3 2,677 1394/4/1 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه محاسبه مرکز سختی دیوار برشی اکبر حقیقی 5 4,335 1394/1/23 ، 10:14 عصر
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه اختصاص بار اتاق پله در ETABS msh002 1 1,618 1393/9/14 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: hamidreza4822
  طول میلگرد ریشه انتظار در سازه بتنی TMXRN 4 26,173 1393/7/8 ، 10:11 عصر
آخرین ارسال: mohsen_1363
  اساس میلگرد گذاری سازه 90 TMXRN 0 1,286 1393/6/13 ، 03:56 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  در مورد سازه های بنایی معمارخرداد 1 1,666 1393/5/20 ، 10:10 عصر
آخرین ارسال: saeed0089
  نحوه اعمال بار متمرکز خطی بر روی سقف ostadasadi90 39 17,020 1393/5/9 ، 12:48 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان