امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 3.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه کنترل 25 درصد در سیستم دوگانه دیوار برشی ؟
#1
با سلام
آیا جهت کنترل %25 نیروی وارده به قابها از روش کنترل Section Cut فقط کافی است سختی f12 دیوار را به گونه ای کاهش دهیم که نیروهای وارده به قابها معادل %25 گردد؟
به عبارتی دیگر آیا لازم نیست سایر سختی های دیوار از جمله f22 و f11 را نیز کاهش دهیم؟
آیا سختی ستونهای متصل به دیوار را باید کاهش داد؟ یا فقط ستونها را دو سر مفصل کنیم؟
پاسخ
#2
با سلام
در وبسایت شخصی دکتر حسین زاده اصل گفته شده که برای این موضوع ستونهای متصل به دیوار برشی مفصلی اجرا شوند اما به نظر میآید از طرفی باعث ناپایداری سازه گشته و از طرفی دیگر سختی ستونهای متصل به دیوار برشی خیلی ناچیز میگردد که با فلسفه کاهش سختی در حد 75 درصد منافات دارد.
پاسخ
#3
ب*****

کاهش سختی بر اساس پارمترهای معرفی شده در صورتی که این مورد در تمامی پارمترها تاثیر یابد مشکلی پیش نمی آید و تنها هدف حذف سختی دیوار برشی می باشد .

ستونهای مشترک با دیوار باید همانند دیوار کاهش سختی داشته باشند چون دیگر عملکرد ستون نداشته و به مانند یک دیوار برشی در سختی سازه موثر می باشد .

پاینده باشید
پاسخ
#4
با سلام خدمت دوستان عزیز
همونطور که میدونید نسبت سختی ستون به تیر در حالت ترک خورده و در دو سیستم مهاربندی شده و نشده ثابت و مقدار 2 هست
این بیانگر این هست که در مرحله طراحی شما چه با 1 و 0.5 و چه با 0.7 و 0.35 برید به یک عدد میرسید و میونید تیست کنید ، اصلا به جای اینها 0.8 و 0.4 بگذارید ، نکته مهم در بحث تغییر شکلهاست که باید حتما از ضرایب مناسب استفاده کنید.
همانطور که جناب مهندس بابایی فرمودند ستون های اطراف دیوار هم باید ضرب شوند و دقت کنید که این ستونها عملا ستون نیستند و کاملا جزئی از دیوار، فقط دوستان عزیز من دقت کنید که رفتار دیوار برشی کاملا مانند رفتار تیر های I شکل هستش و شما در محاسبات ممان اینرسی اعضای I شکل میتونید از ممان تنهای خود ورق های بالا صرف نظر کنید چون سهم بسیار کمی دارند و نکته بسیار مهم قسمت مساحت در توان 2 فاصله آنهاست ، پس دقت کنید که در ضریب اصلاحی مربوط به المانهای مرزی درست آن هست که مساحت این اعضا در ضرایب ضرب شوند و کاهش پیدا کنند و عملا ممان اینرسی اعضای متصل به دیوار به تنهای نتیجه ای نخواهد داشت.
با تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 53 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 430 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 169 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  نحوه خواندن مقاطع در ایتبس مبتدی95 11 485 1395/10/13 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: civil92
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 658 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 370 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 519 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 169 1395/8/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,393 1395/8/2 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  کدام سیستم را باید انتخاب کنم ؟ afshin_ipe 5 357 1395/7/29 ، 11:40 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان