نحوه کنترل 25 درصد در سیستم دوگانه دیوار برشی ؟
#1
با سلام
آیا جهت کنترل %25 نیروی وارده به قابها از روش کنترل Section Cut فقط کافی است سختی f12 دیوار را به گونه ای کاهش دهیم که نیروهای وارده به قابها معادل %25 گردد؟
به عبارتی دیگر آیا لازم نیست سایر سختی های دیوار از جمله f22 و f11 را نیز کاهش دهیم؟
آیا سختی ستونهای متصل به دیوار را باید کاهش داد؟ یا فقط ستونها را دو سر مفصل کنیم؟
پاسخ
#2
با سلام
در وبسایت شخصی دکتر حسین زاده اصل گفته شده که برای این موضوع ستونهای متصل به دیوار برشی مفصلی اجرا شوند اما به نظر میآید از طرفی باعث ناپایداری سازه گشته و از طرفی دیگر سختی ستونهای متصل به دیوار برشی خیلی ناچیز میگردد که با فلسفه کاهش سختی در حد 75 درصد منافات دارد.
پاسخ
#3
باسلام

کاهش سختی بر اساس پارمترهای معرفی شده در صورتی که این مورد در تمامی پارمترها تاثیر یابد مشکلی پیش نمی آید و تنها هدف حذف سختی دیوار برشی می باشد .

ستونهای مشترک با دیوار باید همانند دیوار کاهش سختی داشته باشند چون دیگر عملکرد ستون نداشته و به مانند یک دیوار برشی در سختی سازه موثر می باشد .

پاینده باشید
پاسخ
#4
با سلام خدمت دوستان عزیز
همونطور که میدونید نسبت سختی ستون به تیر در حالت ترک خورده و در دو سیستم مهاربندی شده و نشده ثابت و مقدار 2 هست
این بیانگر این هست که در مرحله طراحی شما چه با 1 و 0.5 و چه با 0.7 و 0.35 برید به یک عدد میرسید و میونید تیست کنید ، اصلا به جای اینها 0.8 و 0.4 بگذارید ، نکته مهم در بحث تغییر شکلهاست که باید حتما از ضرایب مناسب استفاده کنید.
همانطور که جناب مهندس بابایی فرمودند ستون های اطراف دیوار هم باید ضرب شوند و دقت کنید که این ستونها عملا ستون نیستند و کاملا جزئی از دیوار، فقط دوستان عزیز من دقت کنید که رفتار دیوار برشی کاملا مانند رفتار تیر های I شکل هستش و شما در محاسبات ممان اینرسی اعضای I شکل میتونید از ممان تنهای خود ورق های بالا صرف نظر کنید چون سهم بسیار کمی دارند و نکته بسیار مهم قسمت مساحت در توان 2 فاصله آنهاست ، پس دقت کنید که در ضریب اصلاحی مربوط به المانهای مرزی درست آن هست که مساحت این اعضا در ضرایب ضرب شوند و کاهش پیدا کنند و عملا ممان اینرسی اعضای متصل به دیوار به تنهای نتیجه ای نخواهد داشت.
با تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 561 1400/8/8 ، 08:24 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 5,341 1400/2/8 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 615 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 395 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 780 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 18,099 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,602 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 6,210 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 833 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,347 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان