نحوه ی بارگذاری سقف ها،دیوار ها و خرپا ها
#11
(1392/3/15 ، 03:05 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
دقیقا متن مبحث ششم جواب شمارو داده
شما در هر صورت نباید بار زنده کمتر از 300 در نظر بگیرید
سوال 52 آزمون محاسبات اسفند 91 در بحث محاسبه میزان بار زنده برای محاسبه بار قائم زلزله همچین مثالی است. در کلید ابتدایی میزان بار، برابر بار کف متصل به آن را درنظر گرفته بود. بعد کلید عوض شد و عدد بار کف متصل به آن و عدد 300 هردو صحیح اعلام شد.
نظر شخصی بنده نیز همان عدد 300 صحیح می باشد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#12
(1392/3/15 ، 03:26 عصر)mehdipanahi نوشته است:
(1392/3/15 ، 03:05 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
دقیقا متن مبحث ششم جواب شمارو داده
شما در هر صورت نباید بار زنده کمتر از 300 در نظر بگیرید
سوال 52 آزمون محاسبات اسفند 91 در بحث محاسبه میزان بار زنده برای محاسبه بار قائم زلزله همچین مثالی است. در کلید ابتدایی میزان بار، برابر بار کف متصل به آن را درنظر گرفته بود. بعد کلید عوض شد و عدد بار کف متصل به آن و عدد 300 هردو صحیح اعلام شد.
نظر شخصی بنده نیز همان عدد 300 صحیح می باشد.

ضمن تشکر از آقای مهندس فلاح منش و مهندس پناهی این جمله آیین نامه "چنانچه بالکن به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار گیرد، این بار باید حداقل برابر 500 منظور گردد" اینجا صدق نمی کنه؟
پاسخ
#13
خواهش میکنم
به نظر من خیر
پاسخ
#14
(1392/3/15 ، 03:51 عصر)s_elahe نوشته است: ضمن تشکر از آقای مهندس فلاح منش و مهندس پناهی این جمله آیین نامه "چنانچه بالکن به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار گیرد، این بار باید حداقل برابر 500 منظور گردد" اینجا صدق نمی کنه؟

کاربری این طبقه و اتاق ها چیست؟
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#15
(1392/3/15 ، 07:59 عصر)mehdipanahi نوشته است:
(1392/3/15 ، 03:51 عصر)s_elahe نوشته است: ضمن تشکر از آقای مهندس فلاح منش و مهندس پناهی این جمله آیین نامه "چنانچه بالکن به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار گیرد، این بار باید حداقل برابر 500 منظور گردد" اینجا صدق نمی کنه؟

کاربری این طبقه و اتاق ها چیست؟

اداری
پاسخ
#16
سلام
به آنچه در پلان الصاقی دیده می شود نمی توان بالکن اطلاق کرد.مشابهش در درمانگاه محله ما هست.یک نورگیر منحنی برای پاگرد پله هست.لذا اگر هم تجمعی ایجاد شود این تجمغ در پاگرد اتفاق می افتد.ضمنا آیین نامه حداقل را 300 گفته واگر بر سبیل احتیاط بیش از 300 هم بگیریم نباید اتفاقی بیفتد!

ضمنا S-elahe 'گرامی
با آپلود این پلان دوباره می خواهی داغ آقای malaki-mallمال باخته را تازه کنی؟!تراخدا دست از این پلان بردار.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#17
(1392/3/16 ، 12:53 صبح)miladezati نوشته است: سلام
به آنچه در پلان الصاقی دیده می شود نمی توان بالکن اطلاق کرد.مشابهش در درمانگاه محله ما هست.یک نورگیر منحنی برای پاگرد پله هست.لذا اگر هم تجمعی ایجاد شود این تجمغ در پاگرد اتفاق می افتد.ضمنا آیین نامه حداقل را 300 گفته واگر بر سبیل احتیاط بیش از 300 هم بگیریم نباید اتفاقی بیفتد!

ضمنا S-elahe 'گرامی
با آپلود این پلان دوباره می خواهی داغ آقای malaki-mallمال باخته را تازه کنی؟!تراخدا دست از این پلان بردار.

منظورتون چیه نمی شه بالکن الصاق کرد؟ الان تو پلان پیش آمدگی داریم...
متاسفانه یا خوشبختانه پروژه ی بتنم شده! کلی هم سوال دارم ازش!!
پاسخ
#18
(1392/3/16 ، 12:53 صبح)miladezati نوشته است: سلام
به آنچه در پلان الصاقی دیده می شود نمی توان بالکن اطلاق کرد.مشابهش در درمانگاه محله ما هست.یک نورگیر منحنی برای پاگرد پله هست.لذا اگر هم تجمعی ایجاد شود این تجمغ در پاگرد اتفاق می افتد.ضمنا آیین نامه حداقل را 300 گفته واگر بر سبیل احتیاط بیش از 300 هم بگیریم نباید اتفاقی بیفتد!

مهندس دقت کن
قسمت پایین پلان همش طرست
پاسخ
#19
(1392/3/16 ، 01:12 صبح)حمید فلاح منش نوشته است:
(1392/3/16 ، 12:53 صبح)miladezati نوشته است:

مهندس دقت کن
قسمت پایین پلان همش طرست

خق باشماست مهندس حمید عزیز .حستگی آخر شب باعث شد به مجل ستونهای پایین توجه نکنم.با این حساب با این حجم طره این پلان یک caseخاص است و علاوه بر لحاظ کردن نکات خاص بارگذاری بایستی ترکیبات عمودی زلزله را هم با دقت نظر خاصی در ترکیب بارها درنطر بگیرد.
واما سئوال:
مگر نه اینکه نباید روی طره دیوار قرار بگیرد. این پلان از این نظر مشکل ندارد؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#20
من در جایی نخوندم که نباید روی طره دیوار قرار بگیره!!!
بسیاری از ساختمان های اخیر همینگونه هستن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question سوال در مورد بارگذاری زنده در مبحث ششم ویرایش 1392 ؟ One 21 13,504 1397/4/25 ، 02:45 صبح
آخرین ارسال: hamid021
  اموزشی از نحوه محاسبه بار مرده پله و وزن پله(فولادی) Manciple 36 43,690 1397/4/25 ، 02:43 صبح
آخرین ارسال: hamid021
  نحوه محاسبه دستی مرکز سختی mojde92 4 10,746 1395/2/26 ، 12:30 صبح
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه محاسبه وزن موثر لرزه ای سازه + یک مثال زینب خوش کلام 0 2,212 1395/2/19 ، 11:20 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  وزن مخصوص یونولیت و پلی استال برای بارگذاری a.kh.civil.eng 9 19,173 1394/8/14 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: sajadshabanimehr
  نحوه ی بارگذاری در چشمه های مثلثی علی بهنیا 0 1,834 1394/1/21 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  نحوه بارگذاری تیرهای مورب اکبر حقیقی 2 4,322 1394/1/19 ، 12:46 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  راهنمایی برای مراحل انجام بارگذاری براساس مبحث6جدید mojde92 5 2,609 1394/1/3 ، 11:49 عصر
آخرین ارسال: mojde92
  جزئیات دیوار ضد حریق mhr22 1 3,244 1393/12/14 ، 11:48 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دیوار با آجر سفالی و نمای آجری Nassim21 18 23,202 1393/9/10 ، 05:04 عصر
آخرین ارسال: sima93

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان