امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه ی طراحی
#1
سلام
میخواستم بدونم که برای سازه ی بتنی با یک جهت دیوار برشی و یک جهت قاب خمشی باید طراحی رو چطور انجام بدیم؟
منظورم اینه که باید یکبار جهت قاب خمشی رو طراحی کنیم و بعد جهت دیگه رو یا هردو جهت و با هم طراحی کنیم ؟
اتصالات تیر به ستون سازه ی بتنی با سیستم دیوار برشی رو باید مفصلی در نظر بگیریم یا خمشی ؟
اصلا تو بتنی چیزی به نام مفصلی داریم؟
با تشکر
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#2
سلام
یک بار سازه به صورت توام برای دوجهت طراحی میشه
یک بار هم جهت دیوار برشی برای کنترل کفایت قاب خمشی
برای 25 درصد بار زلزله طراحی بشه

مفصلی کردن یه کار ساختگی و برداشت نادرست از آیین نامه 2800 هستش
پاسخ
#3
ممنون مهندس
جهت دیوار برشی رو به تنهایی چطور تحلیل کنیم ؟ (اگه فایلی برای این موضوع تو سایت هست لطفا لینکشو اینجا اضافه کنید .)
اینطور که من فهمیدم پس نیازی به مفصلی کردن تیر ها در جهت دیوار برشی نیست ؟ درسته؟
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#4
hhn1370 ,

برای طراحی دیوار برشی در قاب دوگانه نیاز است 100 درصد بار را برای طراحی دیوار برشی بکار ببریم پس نیاز به یک فایل به 100 درصد ضریب زلزله می باشد ( ضریب زلزله بدون تغییر است ) .

برای کنترل و طراحی قاب خمشی تحت حداقل ظرفیت و یا نیرو تعادلی باید مقدار ضریب زلزله در جهت متناظر را در مقدار 25 درصد ضرب نموده و در منوی دیفاین اعمال کنید . سپس باید سختی دیوار برشی را به صفر و یا نزدیک به صفر کاهش دهید تا اثر وزن دیوار در محاسبه برش پایه شرکت داشته باشد . و اثر سختی دیوار در محاسبات حذف شود تا سهم نیرو به قاب خمشی باشد .

خارج از وضعیت بالا ( دوگانه بودن قاب ) اثر توام دیوار و قاب در طراحی موثر است . طراحی یکبار برای دیوار و بار دیگر برای قاب خمشی

پاینده باشید
پاسخ
#5
ممنون
میشه جهت دیوار برشی رو مفصلی کرد یا نه ؟ (برای سازه ی بتنی )
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#6
مفصلی به چه منظور ؟ هدف چه می باشد .
پاسخ
#7
سوالمو اینجوری مطرح میکنم :

اصلا تو سازه ی بتنی چیزی به نام مفصلی کردن در نرم افزار داریم ؟ (در سازه های فولادی جهتی که دیوار برشی داریم رو اتصال تیر به ستون مفصلی میشه . تو سازه ی بتنی همچین کاری رو میشه انجام داد ؟ )
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#8
درسازه بتنی لزومی ندارد مفصلی تعریف شود، مگر اتصال تیر به تیر ( تیرهای فرعی ) ، در اینمور هم می توان بجای مفصلی کردن اتصالات تیر به تیر سختی پیچشی را به میزان تعیین شده آیین نامه کاهش داد. و برای مقدار لنگر ناچیز 0.67 لنگر ترک خوردگی تیر را طراحی نمود .

تاپیک زیر را مشاهده نمائید .

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%86%DB%8C
پاسخ
#9
(1393/4/6 ، 10:58 صبح)hhn1370 نوشته است: ممنون مهندس
جهت دیوار برشی رو به تنهایی چطور تحلیل کنیم ؟ (اگه فایلی برای این موضوع تو سایت هست لطفا لینکشو اینجا اضافه کنید .)
اینطور که من فهمیدم پس نیازی به مفصلی کردن تیر ها در جهت دیوار برشی نیست ؟ درسته؟
وقتی شما سیستم دوگانه انتخاب میکنید یعنی عملکرد توام دیوار برشی و قاب خمشی
پس با مفصلی کردن تیرها(که همونطور که شاره کردید در سازه های فولادی هم انجام میشه)سیستم ما به سیستم دیوار برشی
تبدیل میشه و از حالت دوگانه خارج میشه
ضمن اینکه با توجه به دیافراگم کردن سقف ها جذب نیروی هر قاب به نسبت سختی صورت میگیره و
نیازی به مفصلی کردن برای کنترل 100درصد بار زلزله برای دیوار برشی نیست
و قاب دوگانه برای 100درصد نیروی زلزله و قاب خمشی برای 25 درصد نیروی زلزله طراحی میشه
پاسخ
#10
دو تا فایلی که بر اساس 100 درصدد و 25 درصد آماده کردم رو براتون میفرستم .
اگه امکانش هست چک کنید ببینید درست انجام دادم یا نه؟
لطفا اشکالات فایل و ذکر کنید
: توضیحات
1-جهت x=دیوار برشی
جهتy=قاب خمشی
2-سازه فولادی
3-اتصال تیر به ستون تو جهت دیوار برشی برای تحلیل 25 درصد مفصلی گذاشتم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs(new)-25.rar (اندازه: 958.38 KB / تعداد دفعات دریافت: 3)
.rar   etabs(new) -100.rar (اندازه: 490.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 222 دیروز، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 22,570 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,189 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 217 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,585 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 1 470 1398/4/31 ، 05:03 عصر
آخرین ارسال: sd70
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 425 1398/4/20 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: Matinhk
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,134 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 5,562 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 466 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان