امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015
#1
با سلام
در فایل ساخته شده ارماتورهای برشی صفر و هم چنین ارماتورهای طولی تیر در جهت دیوار برشی بسیار کم میباشند.
لطفا راهنمایی کنید.    باتشکر              Gmail : Rezafaraji1996@gmail.com
http://uploadboy.me/q0nvxu07sla0/Beton.EDB.html
پاسخ
#2
لطفا یکی از دوستان راهنمایی کنه
پاسخ
#3
(1397/6/10 ، 04:11 عصر)Reza1996 نوشته است: لطفا یکی از دوستان راهنمایی کنه

کم بودن میلگرد تیر داخل دیوار کاملا طبیعی ست حتی میتوان این تیرها را اجرا نکرد و فقط در محل اتصال تیر به دیوار طول مهاری میلگردها را در دیوار ادامه داد
کم بودن میلگرد برشی تیرها در سازه هایی که مهار جانبی بیش از حد قوی دارند رخ می دهد البته ضرایب ترک خوردگی مقاطع تیر را هم بررسی کنید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 165 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 25,437 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 328 1398/10/10 ، 03:54 عصر
آخرین ارسال: sd70
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 16,317 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 0 201 1398/10/8 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: mahdi_gordan
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,176 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 574 1398/2/1 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  مشکل در کرک 9.7.4.ETABS amir2701 0 676 1397/4/22 ، 02:01 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,811 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 598 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان