نکاتی از کنترل برش پانچ کف ستون سازه فلزی در Safe

تنها مشکل برنامه ی سیف این هست که مقدار برش پانچ رو برای ستونهایی که یک به انتهای پی میرسند (یک طرف ستون پی تموم میشه) رو اشتباه محاسبه میکنه که توصیه شده برای این ستونها مقدار برش پانچ به صورت دستی محاسبه و کنترل بشه در این رابطه آموزش زیر رو به شما پیشنهاد میکنم)

[تصویر:  cd8qeinin3b37scccwry.gif]

Safe برای هر ستون تمامی حالت های بحرانی(گوشه ای ، داخلی و لبه ای)را کنترل میکند و امکان دارد نوع برش منگنه ای بحرانی با وضعیت قرار گیری ستون سازگار نباشد که این امکان بحرانی شدن برای ستون های گوشه ای و لبه ای بیشتر وجود دارد چراکه برای ستون های میانی در همه حالت Safe وضعیت میانی را بحرانی تشخیص میدهد.

برای موقعیت کف ستون های ستون های کناری و گوشه ای دو حالت ممکن است رخ دهد:

1- اطراف ساختمان باز بوده و محدودیتی از لحاظ همسایه مجاور وجود نداشته باشد:

در این حالت در ستون های کناری امکان برون زدگی پی وجود دارد و عملا ستون همچون ستون میانه میباشد. اما Safe همانطور که گفته شد نوع برش منگنه ای بحرانی ستون های کناری را ممکن است در بحرانی ترین حالت همچنان بصورت گوشه ای و لبه ای تشخیص دهد درحالیکه اینطور نیست.

برای اطلاع از این موضوع به خروجی Design>Show Design Table>Pumching Shear مراجعه کنید. و در ستون انتهایی Loc موقعیت ستونی که Safe برای آن بحرانی ترین حالت را منظور و کنترل برش پانچ را انجام داده را مشاهده کنید.

توجه: اگر در ستون Ratio نسبتن تنش کلیه ستون ها از 1 کمتر باشد دیگر نیازی به کنترل دستی ستون های میانی ،گوشه و لبه نمی باشد(چراکه این مقدار در حالت بحرانی اتفاق افتاده و طبیعیست با تغییر موقیت گوشه یا لبه به میانی مقوار نسبت تنش از مقدار آورده کمتر خواهد بود)

2- اما اگر اطراف ساختمان بسته بوده و از لحاظ همسایه مجاور محدودیت وجود داشته باشد:

در این حالت اختلافی مابین محیط برش پانچ محاسباتب درSafe با محیط واقعی ناشی از خروج از مرکزیت ستون ها بوجود می آید.نرم افزار همواره مرکز کف ستون را برای هرنوع ستون بطور کلی در مرکز صفحه زیر ستون تشخیص میدهد که این برای ستون های گوشه و لبه ، کار محاسبات Safe را دچار مشکل میسازد که در نتیجه آن محیط برش پانچ محاسباتی در Safe بزرگتر از محیط واقعی آن در نظر گرفته میشود که بر خلاف جهت اطمینان میباشد و منجر میشود برش دو طرفه محاسباتی درSafe کمتر از حالت واقعی تعیین شود .

برای حل این مشکل میبایست ابعاد صفحه کف ستون(تعریفی به عنوان صفحه اعمال بار برای گره های ستون ها در پی) را کمی بزرگتر از میزان ابعاد اصلی آن در نظر گرفت که این مقدار از روابطی بدست می آید اما برای توضیح عملی این قسمت را با مثالی همراه میکنم:

چنانچه فرض شود برای ستون های یک سازه در محل پی مساحت اعمال بار 40 در 40 سانتی متری تعریف شده باشد و ستون های کناری سازه شرایط حالت دوم ذکر شده را دارا باشند در اینصورت برای مطابق سازی نتایج Safe با مقدار واقعی کافیست ستون های کناری سمت راست و چپ سازه ابعادشان 50 در 40 (50 در جهت طولی) و ستون های سمت بالاو پایین 40 در 50 (40 در راستای عرضی) اصلاح شود.با انجام این تغییرات متوجه میشوید مرکز هندسی کف ستون به سمت مرکز ستون کناری تمایل میابد و نتایج Safe در کنترل نتایج برش پانچ قابل بررسی میباشد.

لزوم تعریف اندازه مساحت برش منگنه ای :

برنامه Safe برش منگنه ای را در صورت معرفی اندازه مساحت برش منگنه ای محاسبه میکند. در سازه بتنی اندازه ستون های طبقه اول به عنوان ابعاد کنترل برش منگنه ای در نظر گرفته میشود. اما در سازه های فولادی میبایست اندازه کف ستون را بطور دستی وارد کنیم. که برای این منظور با انتخاب کلیه گره های دال پی از منوی Assign>Point Load کافیست فقط برای یک حالت بار مثلا Dead اندازه Size of Load را وارد کنیم و گزینه Add to existing Loads را بزنیم.Safe برای همه نوع بار دیگر این سایز کف ستون را تخصیص میدهد. در انتها لازم به ذکر است برای کنترل برش پانچ در سازه های فلزی بهتر است کنترل بطور دستی طبق روابط آیین نامه ای انجام گیرد.

کنترل برش پانچ برای سازه های بتنی:

- برای ستون های بتنی نیز ممکن هست ، برای ستون های میانی Safe پس از آنالیز مربوط به کنترل برش پانچ ، ستون کناری داخلی را لبه ای یا گوشه ای معرفی کند(که علت آنهم همانطور که گفته شد Safe برای بحرانی ترین حالت طول محیط پانچ را درنظر مرگیرد که ممکن است داخلی را کناری تشخیص دهد البته اگر حتی در این حالت بحرانی نسبت تنش از 1 کمتر شد میتوان مطمئن بود که در حالت داخلی نسبت تنش از این مقدار کمتر خواهد شد) و برای تغییر در مشخصات و انطباق نتایج با حالت درونی همانند توضیحات بالا عمل شود.

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#2
آیا ترکیب بار 100-30در فونداسیون اعمال میشه واگه اعمال میشه طبق چه ضوابطی
پاسخ
#3
دقیقا معلوم نیست ولی نظام مهندسی مشهد گفته باید رعایت بشه

[تصویر:  z799q6xz7z53q9g7uipx.gif]

http://www.nezammohandesi.ir/default.aspx?tabid=179
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
با سلام.آیا فرمول محاسبه برش پانچ نرم افزار با فرمول دستی ما تفاوت دارد؟چرا که محاسبه reatio پانچ با فرمولهای دستی که ما برای کنتر استفاده میکنیم کاملا متفاوت می باشد.حتی در ستونهای وسطی پی.
پاسخ
#5
دقیقا نمیدونم ولی فکر نمیکنم متفاوت باشه چون از هر روشی بری نتایج نزدیک به هم هست

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
دقیق ترین روش روشیه که هم نیروی محوری ستون در نظر گرفته بشه و هم نیروی خمشی در هر دو جهت
پاسخ
#7
(1391/9/21 ، 12:17 صبح)badiri نوشته است: با سلام.آیا فرمول محاسبه برش پانچ نرم افزار با فرمول دستی ما تفاوت دارد؟چرا که محاسبه reatio پانچ با فرمولهای دستی که ما برای کنتر استفاده میکنیم کاملا متفاوت می باشد.حتی در ستونهای وسطی پی.

بله کلا فرمولهای طراحی بتن و پی با آیین نامه ما متفاوت است و به این خاطر از ترکیب بارهای خود برنامه استفاده کنیم . وقتی از ترکیب بارهای خود آیین نامه ACI استفاده کنیم که متفاوت با ترکیب بارهای آیین نامه ایران است تقریبا به نتایج طراحی بر اساس آیین نامه ایران میرسیم . من خودم در طراحی سازه بتنی به این موضوع پی بردم . به عنوان مثال محاسبات برش برنامه با آیین نامه کلا متفاوت است و اگه بخواهیم از روابط آیین نامه ایران استفاده کنیم این به اختلاف پی میبریم
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
ابن فایل اکسل که گذاشتید واسه سازه فلزی که پایین ستون هیچ لنگری نداریم درسته ولی برای سازه های بتنی که ممان درایم قضیه فرق میکنه
پاسخ
#9
بهترین کار اینه که از همون برنامه ی سیف نتایج رو بگیرید هم راحته و هم مطمئن
توی جاهایی که برنامه اشتباه انجام میده هم میتونید یکی رو چک کنید ببینید چه خبره
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#10
همونطوری که گفتم بهترین روش ، روشیه که هم نیروی محوری و هم نیروی ناشی از لنگر خمشی در دو جهت در نظر گرفته بشه
حتی در سیف ورژن 12 هم که میگن درست محاسبه میکنه بیشتر مواقع ایراد داره

حتی زمانی که نیروی محوری در مرکز ناحیه بحرانی نباشه باز هم نمیشه فقط نیروی محوری در نظر گرفته بشه
باید نیروی محوری به مرکز ناحیه ی بحرانی منتقل بشه و لنگر ناشی از اون هم در محاسبات لحاظ بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش سیف safe مطابق با آیین نامه ی ایران (طراحی پی منفرد) فرشاد امن خانی 2 4,729 1396/3/24 ، 11:40 صبح
آخرین ارسال: sanaz96
  دانلود فیلم آموزش طراحی دال بتنی در Safe (مهدس امیر طه نوروزی) فرشاد امن خانی 1 1,779 1396/3/24 ، 11:39 صبح
آخرین ارسال: sanaz96
  فیلم بررسی کامل برش پانچینگ در safe فرشاد امن خانی 1 3,398 1396/2/3 ، 03:37 عصر
آخرین ارسال: bazarim.ir
  دانلود آموزش کنترل خیز در دال ترک خورده با نرم افزار Safe 2014 (محمود حاتمی) فرشاد امن خانی 0 670 1395/5/5 ، 11:37 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ترکیبات بار مورد نیاز کنترل تنش زیر پی طبق آخرین تغییرات (ویرایش چهار)+ LCIVIL.COM 0 557 1394/11/28 ، 02:38 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
Wink جزوه یا فیلم آموزش رسم فونداسیون نواری در safe 8.1 babanol 0 887 1394/7/16 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: babanol
  کنترل تغییر مکان در ETABS farzeen 3 1,009 1394/7/2 ، 03:37 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  جزوه آموزش حرفه ای نرم افزارهای safe (کاملا جدید) فرشاد امن خانی 15 20,035 1394/6/24 ، 08:35 عصر
آخرین ارسال: parsa1991
  سوالی از SAFE ehsan51 1 784 1394/6/10 ، 02:43 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  روشن كردن ü گزينه TICK PLATE در فايل SAFE در چه حالتهايي لازم است؟ Cobiax 0 834 1394/4/9 ، 11:05 صبح
آخرین ارسال: Cobiax

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان