امتیاز موضوع:
  • 61 رأی - میانگین امتیازات: 3.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وقتی دریفت پاسخگو نباشه باید چکار کنیم ?
#1
وقتی دریفت پاسخگو نباشه باید چکار کنیم که جواب بده؟؟؟
پاسخ
#2
با دیوار برشی؟
پاسخ
#3
تا جایی که من اطلاع دارم باید مقاطع رو بزرگتر کرد در نقاطی که جواب نداده (ارتفاع تیر،ابعاد ستون, ویا دیواربرشی ...اگه نقاط مربوط به کنسول جواب ندادند من شنیدم که میشه ازش گذشت وخیلی جدی نگرفت.اگر سازه قاب خمشی هستش و دریفت با افزایش ابعاد ستون وارتفاع تیر بازم جواب نداد باید دیوار برشی کار کنیم
پاسخ
#4
سلام
1-استفاده از زمان تناوب تحلیلی سازه
2-افزایش ساز مقاطع بخصوص تیرها
3-کاهش بار ثقلی
پاسخ
#5
تشخیص اعضای موثر در کنترل دریفت سازه
اگر هنگام کنترل دریفت، مقادیر دریفت از حد مجاز تجاوز کرده بود باید مقاطع بزرگتری برای برخی اعضای سازه در نظر گرفته شود تا تغییرمکان سازه کاهش یابد.
برای تشخیص اینکه کدام اعضا تاثیر بیشتری در کنترل دربفت دارند (تشخیص اعضای موثرتر در کنترل تغییرمکان سازه) می توان از نمودارهای انرژی/کار در برنامه استفاده کرد.
برای این منظور دستور : Display>Show Energy/Virtual Work Diagram را اجرا می کنیم.

برنامه مقدار انرژی جذب شده توسط موضوعات مختلف را نمایش می دهد. به این صورت که عضو دارای بیشترین انرژی جذب شده را 100 درصد در نظر گرفته و انرژی جذب شده سایر اعضا را نسبت به این عضو می سنجد.
پاسخ
#6
البه فکرکنم اگه گزینه ی دریفت نقاط مختلف رو ببینید متوجه میشید کدام نقاط دریفت جواب نداده...
پاسخ
#7
سلام
مهندس سمیرا خانم اگه سازه شما بتنی هستش material properties اثر مستقیم در دریفت داره بعد از اون دیوار برشی هستش و بعد ابعاد تیر و ستون و باید بدونیم سخت شدن بیش از حد سازه مشکلات خودش رو داره
پاسخ
#8
(1392/6/17 ، 06:02 عصر)kazemkha نوشته است: سلام
مهندس سمیرا خانم اگه سازه شما بتنی هستش material properties اثر مستقیم در دریفت داره بعد از اون دیوار برشی هستش و بعد ابعاد تیر و ستون و باید بدونیم سخت شدن بیش از حد سازه مشکلات خودش رو داره

میشه توضیح بدین که چطور با کمک material properties جابجایی سازو کم کنم؟
و اینکه چطور میشه با کمترین تغییرات بیشترین نتیجه رو گرفت؟ چون من قسمتی از پروژه رو قبلا تحویل دادم و امکان تغییرات زیاد ندارم
پاسخ
#9
ببینید خنم مهندس مصالحی رو که تعریف کردید یا از نوی over design هستن مثلا بتن 250 که این نوع تقریبا تو کشور ما به دست نمیاد یا اینکه پایینتر از حد مجاز شما باید با توجه به منطقه ای که سازه در اون محل ساخته میشه مصالح رو تعریف کنید باید توجه داشته باشید اگه منطقه شما زلزله خیز باشه در حد زیاد نباید بیش از حد دیوار برشی استفاده کنید. میشه لطف کنید بگید سازه شما چند طبقه و کجا واقع شده؟ و اگه ممکنه تصویری از مصاح تعریف شده رو ضمیمه کنید.
پاسخ
#10
در ضمن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی هم باید چک بشه که نباید زیاد از هم فاصله داشته باشن.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 487 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کدام سیستم را باید انتخاب کنم ؟ afshin_ipe 5 380 1395/7/29 ، 11:40 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 513 1395/4/28 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 536 1394/12/10 ، 05:05 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  چطور جداگرهای پایه ای(بیس آی سولوشن) در پروژه فولادی در Etabs تعریف کنیم؟ civil007 3 1,088 1394/8/20 ، 10:33 صبح
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  چه موقع تحلیل دینامیکی کنیم ehsan51 2 798 1394/6/22 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: ehsan51
  ابهام در رباطه با کنترل دریفت vhdmzh 12 1,786 1394/6/14 ، 11:13 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  با افزایش آرماتور در طبقات بالاتر چه کنیم؟ fardinf 7 2,537 1394/5/23 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  export کردن از etabs2013 به Safe طبق آیین نامه جدید چه بارهایی باید انتخاب شود؟؟ javad55 2 837 1394/4/16 ، 11:26 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست یک فایل ایتبز اجرایی با تمام کنترل ها-دریفت-واژگونی... elyas64 8 980 1394/2/30 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: moradi64

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان