1392/11/11 ، 12:14 صبح
مرسی از پاسختون ولی مثلا به نظرتون واسه نمره 18 تا 27 حداکثر از چه ضخامتی استفاده کنیم بهتره؟؟؟
پرسش و پاسخ (اتصال جوشی یا پیچ و مهره ای)
|
1392/11/11 ، 12:14 صبح
مرسی از پاسختون ولی مثلا به نظرتون واسه نمره 18 تا 27 حداکثر از چه ضخامتی استفاده کنیم بهتره؟؟؟
1392/11/11 ، 12:25 صبح
باسلام
ورقهای تقویتی در بالهای تیرها و به صورت کاملا متقارن در دوبال انجام می گیرد این خود باعث می گردد که در هنگام خمش تیر تار خنثی تغییر زیادی نداشته باشد و اساس مقطع فشاری و کششی به یک اندازه افزایش یابد - ضخامت ورقهایی که در بازار وجود دارد و متعارف است : 6 - 8 - 10- 12- 14- 16 -20 -25 - 30 میلیمتر می باشد . - ضخامت ورق تقویتی حداکثر 80 درصد ضخامت بال تیر است . همچنین سطح مقطع ورق در تیرهای تقویت شده نباید از 70 درصد سطح مقطع کل بال ( شامل ورق تقویتی ) تجاوز نماید . طول ورق تقویتی از لنگر خمشی محاسبه می گردد و را بطه تعوری برای آن موجود است . - ورقهای 6 -8- 10- برای مقاطع تک مناسب است و همچنین ورقهای 10 -12-14-16 و.. بریا مقاطع دوبل مناسبتر است . - نظر من استفاده از ورق با ابعاد حداقل 8 میلمتر است. کمتر بودن این مقدار 8 میلیمتر در موقعه جوشکاری با مشکل روبرو هستید . پاینده باشید
1392/11/11 ، 12:37 صبح
(1392/11/11 ، 12:25 صبح)کیوان بابایی نوشته است: باسلام پس استفاده از ورق میلی واسه مقطع دوبل 20 و22و... خیلی زیاده چون ضخامت بال این مقاطع دور و بر 1 است .
1392/11/11 ، 01:06 صبح
1392/11/11 ، 12:13 عصر
(1392/11/11 ، 01:06 صبح)حمید فلاح منش نوشته است:(1392/11/11 ، 12:25 صبح)کیوان بابایی نوشته است: باسلامسلام با سلام این مقدار براساس عرف اجرایی بیان شده است برای تیرهای معمول حداكثر ضخامت ورق تقويتي 8/0 ضخامت بال تير باشد . ولی ورق تقویتی براساس رابطه های تئوری که وجود دارد به دست خواهد آمد . ( t=Apl/BPL ) پاینده باشید
1392/11/11 ، 12:57 عصر
سلام
بسیار ممنونم سوالی که پیش میاد اینه که اگر ضخامت برابر بال تیر باشه یا 1.2 برابر باشه چه اتفاقی میفته؟
1392/11/11 ، 01:29 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/11 ، 01:48 عصر، توسط کیوان بابایی.)
(1392/11/11 ، 12:57 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام سلام مهندس جان تا حد امکان باید ورق تقویتی هماهنگی با نیمرخ داشته باشد. همچنین در آیین نامه حداکثر مساحت مجاز را به 70 درصد سطح مقطع کل محدود می کند( با افزايش سطح مقطع ورق تقويتی مقاومت خمشی افزايش وشكل پذيری آنها كاهش پیدا می کند ) به دلیل عدم استفاده از مقطعی ضعیف با ورق تقویتی دارای مساحت زیادتر که خود این موضوع می تواند در ابعاد نیمرخ و ورق تقویتی ناهماهنگی ایجاد کند از جمله هنگام خمش تیر واساس مقطع ، تغییرت تارخنثی و همچنین بعد جوش تاثیر گذار است ( جوش باید قادر باشد هلاوه بر متصل شدن کامل عضو ها ، نیروی معادل نیروی کششی یا فشاری را تحمیل باشد ) . در اینصورت باید از جوش سراسری استفاده کرد.
1392/11/11 ، 02:56 عصر
این ضریب 0.8 یک عدد سلیقه ای هستش و اصلا به نظر من پایه عملی نداره مگر اینکه به من ثابت بشه
با توجه به گفته آیین نامه مبنی بر مساحت 70 درصدی که گفتید مساحت ورق تقویتی میتونه 7/3برابر مساحت بال باشه به عنوان مثال برای تیر آهن 240 مساحت بال تقریبا برابر با 11.76cm2 هستش یعنی ورق میتونه مساحتی برابر با 27.44cm2 داشته باشه.اگر بخوایم این 80 درصدو لحاظ کنیم ضخامت ورق از 8میلیمتر نباید بزرگتر باشه 27.44/0.8 یعنی عرض ورق میتونه تا 34.3 سانتیمتر باشه که فکر نمیکنم منطقی باشه و شرایط فشردگی هم رعایت کنه یعنی این 80 درصد پایه ی علمی نداره از طرفی چرا نمیشه گفت ورق از 1.25 برابر بال بیشتر نباشه یعنی عکس گفته شما 1/0.8؟ گفته میشه ضخامت ورق خیلی بزرگتر از بال نباشه تا موقع جوش کاری اختلاف این 2 ورق خیلی زیاد نباشه یکی از دلایلش اینه که ورق نازکتر زودتر سرد میشه و ... |
|
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
ابهام در مورد اتصال RBS | Nfs | 1 | 857 |
1396/4/15 ، 12:25 عصر آخرین ارسال: az1350 |
|
اتصال وصله ستون | shantash | 1 | 1,067 |
1396/2/27 ، 07:16 عصر آخرین ارسال: sajad222 |
|
اتصال نشیمن تقویت شده | hamidreza4822 | 3 | 1,737 |
1394/11/21 ، 02:30 صبح آخرین ارسال: miladezati |
|
طرح اتصال صلب به روش حدی | vhdmzh | 2 | 1,942 |
1393/9/29 ، 11:20 عصر آخرین ارسال: vhdmzh |
|
اتصال | sajadsabouri | 4 | 5,417 |
1393/2/2 ، 04:11 عصر آخرین ارسال: آرش نقیبی |
|
راهنمایی در طراحی اتصال تیر به تیر در قسمت طره | pouya70 | 3 | 2,922 |
1392/7/14 ، 04:26 عصر آخرین ارسال: sami4258 |
|
اتصال تیر به ستون | n.maryam | 9 | 4,633 |
1392/7/14 ، 02:48 عصر آخرین ارسال: sayah |
|
راهنمایی در اتصال دستک به تیر به ستون | pouya70 | 3 | 4,863 |
1392/4/11 ، 02:01 عصر آخرین ارسال: miladezati |
|
راهنمایی در اتصال تیر به ستون در ستون های مشبک پاباز | pouya70 | 1 | 3,601 |
1392/4/1 ، 10:15 عصر آخرین ارسال: admin |
|
پرسش و پاسخ در رابطه با مراحل انجام گام به گام یک پروژه فولادی | علی خیرالهی | 51 | 13,940 |
1392/2/28 ، 09:33 عصر آخرین ارسال: حمید فلاح منش |