چك كردن فونداسيون سازه 5 طبقه
#1
سلام به همه
دوستان عزيز اگه ميشه كمكم كنين. سازه 5 طبقه بتني است و مقاومت خاك زير سازه 1 kg/cm است و با اينكه عرض نوارها رو 1.4 متر و ضخامت پي رو 2 متر گرفتم هم مقاومت خاك جوابگوي تنش هاي وارده نيست!! فايل سيف رو پيوست كردم
به نظر شما چه كار مي تونم بكنم؟ اصلا ضخامت 2 متر معمول هست؟
ممنون ميشم اگه كمكم كنين


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   Concrete Project Repaired.zip (اندازه: 14.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 53)
پاسخ
#2
ضخامت 80 سانت تا 1 متر با پی گسترده به نظرم جوابگو باشد
پاسخ
#3
سلام
با افزایش ضخامت پی تنها اتفاقی که میفته اینه که تنش زیر پی افزایش پیدا میکنه
برای کاهش تنش افزایش عرض پی میتونه موثر باشه
همونطور که دوست عزیز گفتن شما با ضخامت حدود 80 میتونی جواب بگیری