چك كردن پروژه سازه 3 طبقه فولادي-يكم فوري !
#1
سلام دوستان.خسته نباشيد.اين پروژه رو تازه انجام دادم.به نظرم همه موارد انجام شده.دريفت و واژگوني هم اكي هست.
قياقش هم نميخوره نامنظم باشه ولي با نرم افزار خانه عمران شريف چك كردم ميگه نامنظم.
لطف كنيد چك و اشكالات احتمالي رو برام بگين.ممنون ميشم



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   MyEtabs.rar (اندازه: 74.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
پاسخ
#2
شايد به خاطر طبقه سومش باشه ؟ درسته ؟
پاسخ
#3
سلام سازه نامنظمه.
پاسخ
#4
با سلام.
چند مورد را خدمت شما دوست عزیزم عرض میکنم:
1-استفاده از روش تنش مجاز موردی ندارد ،اما شما سازه را با آیین نامه ای طراحی کرده اید که
ضوابط آیین نامه ی مبحث دهم 1384 را کنترل میکند ،و استفاده از این روش تقریبا دیگه منسوخ شده.
بهتر هست از آیین نامه AISC-ASD89 استفاده کنید.
در صورت استفاده از این آیین نامه باید ترکیب بارهای ویژه را خودتان بسازید و به ستونها اعمال نمایید.
2-سازه نامنظم هست ،این مشکل به نحوه ی جایگذاری بادبند های شما در جهت Y بر می گردد.
البته در جهت X هم در قسمت دیگری که تصویرش را میبینید اثر گذار هست.
بهتر هست بادبند ها در این جهت(Y) را در ابتدا و انتهای سازه قرار دهید تا این نامنظمی کم شود.
همانطور که می دانم مقادیری که در عکس مشخص شده نباید از 1.2 بیشتر باشد که در پروژه ی شما اینطور هست
و این یکی از مورد های نشان دهنده ی نامنظمی سازه هست.
یعنی اگر نرم افزار خانه ی عمران هم سازه ی شما را منظم نشان داد اما مقادیر شما از 1.2 بیشتر بود سازه نامنظم هست.
[تصویر:  oerh809pfhgv59hwym2.jpg]
3-بار مرده کنسول ها را اختصاص نداده ید و تیر های کنسول ها را مفصلی نکر ده اید.
[تصویر:  7wl36uslfcdfj5txqsr5.jpg]
4-نیازی به جایگذاری این عضو نبود.این عضو که با خط قرمز مشخص کرده ام را حذف کنید.
[تصویر:  hg2nmrqc77vter15rr6i.jpg]
5-چرا در این مکان از مهاربند استفاده نکرده اید ؟ دلیلی دارد؟
[تصویر:  bq6q1sgcp7acxmhyvay.jpg]
6-چرا در این قسمت عضوی برای مهار قرار نداده اید ؟
[تصویر:  ew2qs0s14tjlioufy0e.jpg]
[تصویر:  grhfucckyt9czgnwmkwb.jpg]
7-فکر می کنم بار پله و آسانسور را هم اعمال نکرده اید.
8-خیلی از تیرهای شما می توانند اقتصادی تر باشند.نسبت تنش ها را مجددا نگاه بفر مایید.تا 0.9 و حتی بالا تر جا دارد.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#5
سلام مهندس.شما هميشه منو شرمنده كردين با محبت هاتون
.چشم.تك تك موارد رو بررسي ميكنم و دوباره ميام.الان دارم تحليل ديناميكي با ASD 89 انجام ميدم.يك دنيا ممنون
پاسخ
#6
(1393/5/27 ، 11:14 عصر)myetabs نوشته است: سلام مهندس.شما هميشه منو شرمنده كردين با محبت هاتون
.چشم.تك تك موارد رو بررسي ميكنم و دوباره ميام.الان دارم تحليل ديناميكي با ASD 89 انجام ميدم.يك دنيا ممنون

کاری نکردم.لطف دارید.
این سازه نیازی به تحلیل دینامیکی ندارد.
صفحه ی 12 و 13 ایین نامه 2800 ویرایش سوم بند 2-2-2 قسمت ب را بخوانید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#7
سلام
بارگذاری سقف وزن بتن دوبار حساب شده.
این نحوه بادبند زنی در سمت x اشتباه هست.بادبند بایستی تقارن داشته ودر خارجی ترین قاب اعمال شود.
اکثر تیروستونهای شما غیر اقتصادی انتخاب شده
خرپشته مدل شده و طبقه محسوب می شود پس نیروی زلزله بایستی از فونداسیون تا خرپشته اعمال شود.
سعی کن آیین نامه را به aisc asd 89تغییر دهی
تیرهای لبه وکناری طره ها هم مفصلیند
پاسخ
#8
(1393/5/27 ، 11:50 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
(1393/5/27 ، 11:14 عصر)myetabs نوشته است: سلام مهندس.شما هميشه منو شرمنده كردين با محبت هاتون
.چشم.تك تك موارد رو بررسي ميكنم و دوباره ميام.الان دارم تحليل ديناميكي با ASD 89 انجام ميدم.يك دنيا ممنون

کاری نکردم.لطف دارید.
این سازه نیازی به تحلیل دینامیکی ندارد.
صفحه ی 12 و 13 ایین نامه 2800 ویرایش سوم بند 2-2-2 قسمت ب را بخوانید.
مهندس میبدی سلام
این روشی که در پست قبلی تان برای کنترل منظمی / نام منظمی توضیح دادید
این عدد 1.2 چگونه از ایین نامه استخراج شده و تفسیرش در نرم افزار چه طوری هست؟
ممنون

پاسخ
#9
با سلام.
در بند 16-11-7-1 صفحه ی 111 قسمت ب مبحث ششم 1392 و در مبحث ششم 1385 این مورد آورده شده.
برای تفسیر این بند که به طور دقیق به همراه عدد 1.2 آورده شده ،به راهنمای مبحث ششم که وزارت راه و شهر سازی
آن را چاپ کرده است مراجعه نمایید.
البته نرم افزار مقدار مطلق این تغییر مکان را به ما می دهد ،اما آیین نامه ی ما در این مورد تغییر مکان نسبی را از ما می خواهد.
که در حالت کلی خیلی با هم تفاوت ندارند ولی معمولا مقدار آیین نامه ی ما کمی کمتر از نرم افزار هست.
برای مواقعی که این 1.2 نرم افزار خیلی لب مرز هست بهتر است از روش آیین نامه ایران پیروی کنیم ،چون احتمال دارد
از مقدار نرم افزار کمتر شود و سازه منظم شود.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#10
(1393/5/28 ، 01:30 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
در بند 16-11-7-1 صفحه ی 111 قسمت ب مبحث ششم 1392 و در مبحث ششم 1385 این مورد آورده شده.
برای تفسیر این بند که به طور دقیق به همراه عدد 1.2 آورده شده ،به راهنمای مبحث ششم که وزارت راه و شهر سازی
آن را چاپ کرده است مراجعه نمایید.
البته نرم افزار مقدار مطلق این تغییر مکان را به ما می دهد ،اما آیین نامه ی ما در این مورد تغییر مکان نسبی را از ما می خواهد.
که در حالت کلی خیلی با هم تفاوت ندارند ولی معمولا مقدار آیین نامه ی ما کمی کمتر از نرم افزار هست.
برای مواقعی که این 1.2 نرم افزار خیلی لب مرز هست بهتر است از روش آیین نامه ایران پیروی کنیم ،چون احتمال دارد
از مقدار نرم افزار کمتر شود و سازه منظم شود.
موفق باشید.
خیلی ممنونم
ممکنه درباره تغییر مکان نسبی و مطلق قدری توضیح بفرمایید؟


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 105 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 246 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 274 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 140 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,497 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 160 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 241 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 546 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 339 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 379 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان