#21
مهندس من يكي اگه شمارو تو اين سايت نداشتم نميدونم بايد چكار ميكردم !

مهندس بارهاي Comb رو كه تعدادش 66 تاست رو خودم نوشتم.از روي جزوه مهندس جعفري.34 تاش معمولي و 34 تاش تشديد يافته هست كه چون دو تا اولش شبيه شده 66.من قاعده 100-30 رو هم رعايت كردم كه به جاي ضرب 0.3 در تركيب بارها اون رو در EX ٍو Ey ضرب كردم (مدير همين سايت اين كارو تو پروژه هاش انجام ميده)

تركيب بار DSTLS رو خود نرم افزار فرا خونده و من تو طراحي اصلا به كارشون نبردم.بايد ببرم ؟!
مهندس مشكل بادبندها رو نفرمودين چيه ؟
پاسخ
#22
اگر به پست های قبلی من توجه نمایید این مورد را توضیح داده ام.
شما با ترکیب بارهای DSTLS که مطابق با ترکیب بارهای ایین نامه ما هستند کل سازه را طراحی نمایید ،بادبند ها هم شامل این
طراحی می شوند.
با ترکیب بارهای COMB فقط ستونها آن هم فقط AXL را کنترل می کنید.شما به اشتباه باد بند ها را هم با COMB طراحی می کنید که
نباید هم جواب بدهد.
ببینید خود مبحث دهم گفته که ترکیب بار تشدید یافته ی زلزله برای ستونها و کف ستونها کنترل شود نه بادبند ها.
البته در ویرایش جدید مبحث دهم این ترکیب بار باید برای پی هم کنترل شود ،که مشکل پانچ را برای ما بوجود می آورد ،که این مورد
در پروژه ی شما الزامی ندارد.
در ضمن توجه داشته باشید که شما با ایین نامه ی AISC-ASD89 طراحی می کنید و باید ترکیب بار ها را خودتان بسازید و آن عدد 2
را به نرم افزار تعریف نکنید. در آیین نامه ی AISC 2005 ساختن این ترکیب بار های ویژه را می توان به نرم افزار سپرد آن هم در حالت حدی.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#23
ببخشيد پست قبل خوب متوجه نشدم.

ابتدا با بارهاي پيش فرض انجام دادم و به جز 4 بادبند بقيه جواب دادن !
21 تير جواب نداد !

بعدش Comb رو آوردم و بدون باز كردن قفل مجدد آناليز و طراحي كردم.كه همه ستون ها تقريبا جواب دادن.

تا يك جايي پيش رفتم به نظر.


مهندس به نظرتون كلا CPE رو حذف و IPE بزارم براي تيرها بهتره ؟ متاسفانه تيرها با 18 جواب نميدن و بالاتر هم صاحب كار گفته گير نمياد و اصلا اقتصادي هم نيست براي سازه 3 طبقه.

به نظرتون با توجه به تجربه با IPE شماره 14-16-18 تيرها و ستون ها بايد جواب ميدن ؟

يك دنيا ممنون
پاسخ
#24
ببینید برای تیر ها شاید ipe ها جواب ندهند.و از cpe باید استفاده کرد.
در پروژه ی شما شاید بشود از مقطع سه تایی 16 همراه با ورق برای ستونهای متصل به بادبند جواب گرفت.
مقاطع ستونهای خانه عمران را به دقت مطالعه بفرمایید.از ورق می توانید استفاده کنید البته یه کم ریزه کاری داره.
همان مقاطع خانه عمران مناسب هستند.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#25
(1393/5/28 ، 11:19 عصر)siamak_meybodi نوشته است: اگر به پست های قبلی من توجه نمایید این مورد را توضیح داده ام.
شما با ترکیب بارهای DSTLS که مطابق با ترکیب بارهای ایین نامه ما هستند کل سازه را طراحی نمایید ،بادبند ها هم شامل این
طراحی می شوند.
با ترکیب بارهای COMB فقط ستونها آن هم فقط AXL را کنترل می کنید.شما به اشتباه باد بند ها را هم با COMB طراحی می کنید که
نباید هم جواب بدهد.
ببینید خود مبحث دهم گفته که ترکیب بار تشدید یافته ی زلزله برای ستونها و کف ستونها کنترل شود نه بادبند ها.
البته در ویرایش جدید مبحث دهم این ترکیب بار باید برای پی هم کنترل شود ،که مشکل پانچ را برای ما بوجود می آورد ،که این مورد
در پروژه ی شما الزامی ندارد.
در ضمن توجه داشته باشید که شما با ایین نامه ی AISC-ASD89 طراحی می کنید و باید ترکیب بار ها را خودتان بسازید و آن عدد 2
را به نرم افزار تعریف نکنید. در آیین نامه ی AISC 2005 ساختن این ترکیب بار های ویژه را می توان به نرم افزار سپرد آن هم در حالت حدی.
مهندس اون عدد 2 رو وارد هم طبق آموزش مهندس جعفري براي سازه دو طرف مهاربند قرار دادم.نميدونم چرا اين قدر گيج ميزنم !

اين كارم اشتباهه ؟

پاسخ
#26
سلام
ذوست عزیز بادبندهای شما باید در قابهای 8و1و2وA,Dباشند
باشندآنهم در دهانه های متقارن. نه ترتیبی که شما انتخاب کرده ایدآیا چک کرده ای ببینی 110 تن آپلیفت داری؟به نظرم مشکل تنش محوری بادبندهات هم ناشی از به کارگیری ناموزون آنهاست.
ضمنا در طراحی مقاطع ترکیبات تشدید یافته نباید حضور داشته باشند بلکه فقط جهت کنترل ستونها بایستی به کار بروند
پاسخ
#27
(1393/5/29 ، 12:51 صبح)emispid نوشته است: سلام
ذوست عزیز بادبندهای شما باید در قابهای 8و1و2وA,Dباشند
باشندآنهم در دهانه های متقارن. نه ترتیبی که شما انتخاب کرده ایدآیا چک کرده ای ببینی 110 تن آپلیفت داری؟به نظرم مشکل تنش محوری بادبندهات هم ناشی از به کارگیری ناموزون آنهاست.
ضمنا در طراحی مقاطع ترکیبات تشدید یافته نباید حضور داشته باشند بلکه فقط جهت کنترل ستونها بایستی به کار بروند
سلام مهندس
مهندس بادبند ها به خاطر پلان معماري اينجوري انتخاب شدن و طور ديگر عملي نيست.
در مورد چك كردن آپليفت بايد چكار كنم ؟

مرسي
پاسخ
#28
(1393/5/29 ، 06:48 صبح)myetabs نوشته است:
(1393/5/29 ، 12:51 صبح)emispid نوشته است: سلام
ذوست عزیز بادبندهای شما باید در قابهای 8و1و2وA,Dباشند
باشندآنهم در دهانه های متقارن. نه ترتیبی که شما انتخاب کرده ایدآیا چک کرده ای ببینی 110 تن آپلیفت داری؟به نظرم مشکل تنش محوری بادبندهات هم ناشی از به کارگیری ناموزون آنهاست.
ضمنا در طراحی مقاطع ترکیبات تشدید یافته نباید حضور داشته باشند بلکه فقط جهت کنترل ستونها بایستی به کار بروند
سلام مهندس
مهندس بادبند ها به خاطر پلان معماري اينجوري انتخاب شدن و طور ديگر عملي نيست.
در مورد چك كردن آپليفت بايد چكار كنم ؟

مرسي
سلام
اگر معماری اجازه بادبند واگرا راهم نمی دهد پس دوطرف خمشی طراحی کن.
در مورد آپلیفت پس از آنالیز از منوی زیر ادامه بده در پنجره حاصل مقادیری که با علامت منفی در ستونFZ
مشاهده شود همان آپلیفت است

display/show table/reactions/table:support reactions



پاسخ
#29
(1393/5/29 ، 08:38 عصر)emispid نوشته است:
(1393/5/29 ، 06:48 صبح)myetabs نوشته است:
(1393/5/29 ، 12:51 صبح)emispid نوشته است: سلام
ذوست عزیز بادبندهای شما باید در قابهای 8و1و2وA,Dباشند
باشندآنهم در دهانه های متقارن. نه ترتیبی که شما انتخاب کرده ایدآیا چک کرده ای ببینی 110 تن آپلیفت داری؟به نظرم مشکل تنش محوری بادبندهات هم ناشی از به کارگیری ناموزون آنهاست.
ضمنا در طراحی مقاطع ترکیبات تشدید یافته نباید حضور داشته باشند بلکه فقط جهت کنترل ستونها بایستی به کار بروند
سلام مهندس
مهندس بادبند ها به خاطر پلان معماري اينجوري انتخاب شدن و طور ديگر عملي نيست.
در مورد چك كردن آپليفت بايد چكار كنم ؟

مرسي
سلام
اگر معماری اجازه بادبند واگرا راهم نمی دهد پس دوطرف خمشی طراحی کن.
در مورد آپلیفت پس از آنالیز از منوی زیر ادامه بده در پنجره حاصل مقادیری که با علامت منفی در ستونFZ
مشاهده شود همان آپلیفت است

display/show table/reactions/table:support reactions
متاسفانه جوشكار براي قاب خمشي نداريم تو شهرمون !!!
مقادير منفي كه فرمودين بايد تو چه بازه اي باشن ؟

پاسخ
#30
سلام
منظور از قاب خمشی اینه که اتصالات تیر به ستون در آن جهت گیردار باشند(به دوشکل پیوستی توجه کنید)
ساپورت زیرسری با سخت کننده مثلثی دوبل واتصال بالادستی کله گاوی باجوش نفوذی وسخت کننده در جان تیر.
هر جوشکاری می تواند این اتصال را اجرا کند.ممکن است طراح در محاسبه اتصالات مشکل داشته باشد .در همین سایت جزواتی هست که نکات طراحی اتصالات گیردار را بیان کرده.البته شما از دیتایلهای موجود در پروژه های دیگر هم می توانید استفاده کنید.
کم پیش میاد چند جهت سازه مشکل معماری داشته باشد.من فرضم این هست که شما در همکف مغازه دارید واز روبرو نمی توانید بادبند اجرا کنید.می توانید در طرفین ساختمان بادبند ایجاد کنید وسمت روبرووقابهای موازی آن را خمشی بگیرید.
درکل شما دوراه بیشتر ندارید یا یک طرف بادبند ویک طرف خمشی ویا دوطرف خمشی.
در جهت بادبندی هم حتما قابهای بیرونی آن جهت بادبند بخورد دقیقادهانه های روبه روی هم.عیر این باشد پیچش ایجاد می شود.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 537 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 474 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 477 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 479 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 329 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,189 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 562 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 494 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,005 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 750 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان