چند سوال در مورد سیف
#1
با سلام خدمت دوستان
1- در مورد نوارهای طراحی در پی گسترده ، عرض نوار را چند در نظر بگیریم؟؟؟ باجی در پروژه ای عرض 2 متر را در نظر گرفته است. مگر در پی گسترده میلگرد گذاری نباید کل پی را پوشش دهد.؟؟؟
2- ضوابط مربوط به میلگردهای پی چیست؟؟؟
پاسخ
#2
سلام
1-از هر طرف ستون به اندازه یک چهارم اکس دو ستون مجاور برای نوار زیر ستون و در جاهای که نوار پوشش داده نمیشه از نوار میانی استفاده کنید
2-مبحث نهم 9-17 درمورد پی ها هستش
پاسخ
#3
ممنون از راهنمایی شما
یه سوال
در صورتی که در پی گسترده ابعاد پی را از ذو طرف امتداد بدهیم (مثلا 1.5 متر) در این صورت همه ی ستون های میانی محسوب می شوند؟؟؟
پاسخ
#4
طبق بند 9-17-8-1 در پی های گسترده نسبت سطح مقطع آرماتور حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن در پی های به ضخامت کمتر از 1 متر و برای میلگردهای رده S400 باید کمتر از 0.0018 باشد.
این مورد را در سیف 12 چطور کنترل کنیم؟؟؟؟
پاسخ
#5
کلا در پی چند نوع میلگرد داریم؟؟؟
سراسری ،تقویتی ، برشی ، افت و حرارت؟؟؟؟
پاسخ
#6
(1392/6/26 ، 06:02 عصر)M-CIVIL نوشته است: کلا در پی چند نوع میلگرد داریم؟؟؟
سراسری ،تقویتی ، برشی ، افت و حرارت؟؟؟؟

آرماتورهای مورد اشاره ، در کل در پی ها وجود دارند ولی نه به صورت یکجا . به این معنی که شما اگه آرماتورهای سراسریتون از آرماتور افت و حرارت و یا آرماتور حداقل کمتر باشد ، آرماتورهای حرارتی و یا حداقلی جایگزین آرماتورهای سراسری و حتی ممکن است جایگزین آرماتورهای تقویتی نیز شود

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7
سلام
کنترل ها به صورت دستی صورت میگیره
خیلی سادست
مساحت آرماتور موجود به سطح مقطع پی از مقادیر ذکر شده کمتر نباشن
پاسخ
#8
در صورتی که در پی گسترده ابعاد پی را از ذو طرف امتداد بدهیم (مثلا 1.5 متر) در این صورت همه ی ستون های میانی محسوب می شوند. درسته؟؟؟؟
پاسخ
#9
سلام.در سازه ی فولادی اگر ابعاد ستون40*40 و باکس باشه باید حتما از عنصر
استفاده بشه؟ (Stiff)
پاسخ
#10
(1393/4/30 ، 04:22 عصر)افشینی نوشته است:
سلام.در سازه ی فولادی اگر ابعاد ستون40*40 و باکس باشه باید حتما از عنصر
استفاده بشه؟ (Stiff)

باسلام

مشخصات ناحیه معادل صفحه ستون در صورتی که اثر سختی محل اشتراک ستون ویا اثر صفحه ستون براساس ابعاد زیاد باشد باید لحاظ شود . با توجه به عناصر موجود و اثر واقعی طراحی و اجرا باید این اثر در طراحی پی لحاظ شود .

در صورتی که این اثر در نظر گرفته شود طراحی از بر ستون و یا همان عنصر سطحی معادل شده انجام می گیرد عدم تاثیر آن در جهت اطمینان است و اثر دادن آن هم همانند تاثیر نواحی صلب با Rigid Zone در برنامه ایتبس می باشد . در صورت این اثر ، سختی پی به سختی واقعی افزایش می یابد و تغییر شکل ها کاهش می یابد .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 3 2,387 1399/5/4 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: Saeed_asgari
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 1 1,487 1396/8/27 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: ali agahimand
  سوال در مورد رسم مورب نوار طراحی farvahar_boy 3 3,003 1395/6/19 ، 02:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی در مورد ظرفیت مجاز خاک - ضروری afshin_ipe 3 2,084 1394/8/9 ، 07:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 1,445 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  سوال در مورد سیف اکبر حقیقی 9 3,147 1394/6/11 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  سوال در مورد سیف حسین شکوهی 2 1,947 1394/6/11 ، 08:07 عصر
آخرین ارسال: kasbkari
Big Grin کمک فوری در مورد Errorسیف m-gh 2 2,173 1394/5/20 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: NARGESKM
  سوال در مورد safe chiften 5 2,330 1394/5/20 ، 06:25 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست کمک در مورد پی sevda.rasouli 1 1,474 1394/5/8 ، 03:46 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان