امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چند سوال پیرامون دیوار برشی General
#1
با سلامچند سوال پیرامون دیوار برشی General
1- در صورتی که در طراحی دیوار برشی آی شکل از نوع جنرال فقط در طبقات پایین نیاز به المان مرزی داشته و در طبقات بالاتر نیاز به المان مرزی  نداشته باشد آیا می توان در طبقات بالایی از المان مرزی صرف نظر کرد؟
2- در صورت صرف نظر کردن از المان مرزی در طبقات بالا وضعیت میلگرد های درون المان مرزی به چه صورت است؟
3- همچنین در صورتی که المان مرزی در طبقات بالا حذف شد آیا اتصال تیر به دو انتهای دیوار که دیگر المان مرزی ندارد چه هنگامی که تیر در راستای دیوار است و چه زمانی که تیر عمود بر دیو ار است از حالت گیردار خارج می شود؟
پاسخ
#2
باسلام

1- می توان المان مرزی را در طبقات بالاتر حذف نمود ولی این را در نظر داشته باشید که بهتر است المان مرزی وجود داشته باشد ولی مقادیر سایز و قطر ستون کاهش یابد .

2- ارماتورهای انتظار در درون تیر و یا دال سقف گیر داده می شوند . عملکرد عصایی و تامین طول گیرایی بر این منظور مناسبتر است .

3- حالت گیردار بودن منطقی است بر میزان پیوستگی و یا طول گیرداری ، پس بر این اساس تیر به صورت پیوسته یا سراسری اجرا می گردد .

پاینده باشید و ماندگار
پاسخ
#3
با سلام و تشکر
در خصوص قسمت دوم سوال که فرمایش کردید
- ارماتورهای انتظار در درون تیر و یا دال سقف گیر داده می شوند . عملکرد عصایی و تامین طول گیرایی بر این منظور مناسبتر است
منظور تان از آماتورها ی انتظار ,آرماتورهای مربوط به المان مرزی است؟
پاسخ
#4
بله ، ارماتورهای ستون از طبقه پایین شیفت می شود در درون تیر
پاسخ
#5
یعنی با توجه به اینکه در طبقات بالایی به این نتیجه رسیدیم که دیگر ارماتور در ناحیه مرزی نداریم با زهم ارماتورهای ناحیه مرزی طبقه پایین را در طبقه بالا شیفت میدهیم؟
پاسخ
#6
(1394/8/19 ، 09:45 عصر)Hooman1974 نوشته است: یعنی با توجه به اینکه در طبقات بالایی به این نتیجه رسیدیم که دیگر ارماتور در ناحیه مرزی نداریم با زهم ارماتورهای ناحیه مرزی طبقه پایین را در طبقه بالا شیفت میدهیم؟

متاسفانه به پاسخ ها دقت ندارید . عرض کردم خدمت شما ارماتور از ستون طبقه پایین در درون تیر طبقه مهار می شود .

پاسخ
#7
شیفت آماتورها در تیر ....به این معنی که ناحیه مرزی از ارماتور خالی میشود یا حداقلی را جایگزین میکنیم؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,111 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 671 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 597 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 27,235 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,272 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 629 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 821 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 700 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 1,748 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  دیوار حائل farzeen 1 1,224 1396/10/9 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان