امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 1.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چواب ندادن بعضی مقاطع ستون و بادبند در طراحی
#1
با سلام و وقت بخیر.
بعضی از مقاطع ستون با 2ipe300 با ورق تقویتی جان و بال هم جواب نمیده.به چند نفر صحبت کردن گفتن یه جا اشتباه کردی .خودم نتونستم پیدا کنم کجا اشتباه کردم.
چند از بادبندها هم با 2تا ناودانی26 با ورق بال و جان هم جوابگو نیست
با توجه به این که سازه 5طبقه فولادی هم هست پاسخگو نبودن مقاطع عادی هست؟؟؟
فایلمو کنترل کنید خیلی ممنون میشم.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   perozhe folad 5th-example .rar (اندازه: 107.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
پاسخ
#2
سلام
بار زنده پشت بام 150 وبقیه سقفها 200 می شود
وزن بتن mat باید صفر شود
تیرهای دهانه های بادبندی شما بصورت تیر کمپوزیت تعریف شده ودر تحلیل وطراحی فولادی دیده نمی شوندوبرای همین مقاطعت بزرگ در میاد یکبار دیگر
رسم کن مشکلت حل می شود.
پاسخ
#3
ممنون مهندس.در رابطه با بار زنده پشت بام مشکل داشت درست کردم اما در رابطه با طبقات با توجه به مبحث 6 ویرایش 92 بار پارتیشن ها باید به سربار بار بار زنده اضافه شود و . . . چون منبع جدیدی دررابطه با تفسیر مبحث 6-92 نداریم با همین پیش فرض انجام دادم. . در رابطه با تیرهای دهانه ی بادبندی ترسیم مجدد انجام دادم بازهم انجام نشد.
پاسخ
#4
سلام
مشکلات:
1: در قسمت mass source ضریب بار های زنده 0.2 هست که شما 1.2 تعریف کردید و این وزن سازه رو در محاسبه بار زلزله بسیار بالا میبره درنتیجه برش پایه زیاد شده و اندازه مقاطع بادبندی و دیگر مقاطع بالا میرود

2: K1 و K2 رو در بادبندی های ضربدری باید مقداری بین 0.6 تا 0.8 قرار بدی(فقط در ضربدری ها).با این کار طول موثر بادبند کاهش یافته و برنامه مقدار بار کمانش رو بیشتر حساب میکنه لذا بارگذاری بیشتری میشه انجام داد.

بزرگترین مشکل همان ضریب بار زنده هست که در آیین نامه 2800 در قسمت وزن موثر سازه ذکر شده است.
پاسخ
#5
البته اگر lrfd طرحی می کنی تاثیر K اعمال نمیشه و باید ULF رو تغییر بدی به 0.5 و 0.7
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 315 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  خطای نسبت تیر به ستون و os# sahoti 0 415 1397/5/24 ، 10:56 صبح
آخرین ارسال: sahoti
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 4,236 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,145 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 3,748 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مشکل در طراحی تیر پیوند واگرا hoseinhh 2 1,569 1395/7/20 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 997 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 4,544 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  مشکل در ستون دیوار برشی aliamirasia 0 781 1395/1/20 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: aliamirasia
  مشکل طراحی ستون ayligirl 9 1,776 1394/10/28 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: ayligirl

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان