با سلام
دوستان دارم رو این پروژه کار میکنم طبقه ی اول رو با ستون 60 شروع کردم ولی حتی با 20 تا فی 25 هم نمیتونم جواب بگیرم تو بعضی ستون ها.اینجوری خیلی سنگین درمیاد مالک
؟هم قبول نمیکنه.راهکاری ندارین؟ایا جایی از کارم اشنباس
اگه 65 بذارم خیلی بزرگه میشه برای شش طبقه؟
دوست عزیز بنده در حدی نیستم که بخوام نظر بدم ولی خب فایل رو دانلوذ کردم و یه نگاهی انداختم بهش :
1- تیر بین A و C نزدیک 9 متر طول داره و تیر های عمود به اون هم تقریبا 8 متر هستند ... خب از این مساحت میتوان یک سویت کوچولو در آورد !
بنظر من نوعی؛ اگر بین آکس 1 و 2 و همچنین C و A جا داری یه تغییر توی ستون گذاریت بده یعنی یه گرید ستون اضاف کن هم کمک میکنه بقیه ستون هات کمتر بشن هم جواب میگیری به احتمال زیاد
2- نیروی زلزله احساس میکنم یکم زیاده ، چک کنید که صحیح محاسبه کردین یا خیر.
موفق باشید.
ممنون از راهنماییتون
ولی پلان پرکینگ همینجوری تایید شده اگه ستون دیگه ای اضافه کنیم تعداد ماشینای پارکینگ کم میشه
چاره ای نیست
نیروی زلزله رو با نرم افزار اکسل محاسبه کردم ارتفاع سازه بدون احتساب خرپشته وارد میکنیم و خودش ضریب زلزله رو حساب میکنه
شاید اگه مقاطع تیرامو بزرگتر کنم جواب بده
بقیه ی دوستان نظری ندارن/؟
(1395/7/2 ، 12:20 عصر)Civil5 نوشته است: ممنون از راهنماییتون
ولی پلان پرکینگ همینجوری تایید شده اگه ستون دیگه ای اضافه کنیم تعداد ماشینای پارکینگ کم میشه
چاره ای نیست
نیروی زلزله رو با نرم افزار اکسل محاسبه کردم ارتفاع سازه بدون احتساب خرپشته وارد میکنیم و خودش ضریب زلزله رو حساب میکنه
شاید اگه مقاطع تیرامو بزرگتر کنم جواب بده
بقیه ی دوستان نظری ندارن/؟
اصلا به این نرم افزارهای اکسل برای محاسبه نیروی زلزله اعتماد نکنید ؛ حتما بصورت دستی هم چک کنید.
(1395/6/29 ، 10:11 عصر)Civil5 نوشته است: با سلام
دوستان دارم رو این پروژه کار میکنم طبقه ی اول رو با ستون 60 شروع کردم ولی حتی با 20 تا فی 25 هم نمیتونم جواب بگیرم تو بعضی ستون ها.اینجوری خیلی سنگین درمیاد مالک
؟هم قبول نمیکنه.راهکاری ندارین؟ایا جایی از کارم اشنباس
اگه 65 بذارم خیلی بزرگه میشه برای شش طبقه؟
سلام مهندس, یه بار 1700 کیلوگرم وارد کردین به چندتا تیری ک من random چک کردم اینا مال چیه؟ بار زنده م هست!!!
مهندس اونا بار راه پله هست که 700بار مرده و 1700 بار زنده ی راه پله که به دوتا تیر مقابل هم وارد میشه.من یکبار دیگه هم ابعاد تیرهامو تغییردادم و تونستم جواب بگیرم فقط کنترل دریفتش مونده.ولی باز به دلم نمیشینه چون احساس میکنم میتونه یبک تر هم دربیاد.اخرین فایلی که کارکردمو میفرستم