چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده
#1
با سلام
دوستان دارم رو این پروژه کار میکنم طبقه ی اول رو با ستون 60 شروع کردم ولی حتی با 20 تا فی 25 هم نمیتونم جواب بگیرم تو بعضی ستون ها.اینجوری خیلی سنگین درمیاد مالک

؟هم قبول نمیکنه.راهکاری ندارین؟ایا جایی از کارم اشنباس
اگه 65 بذارم خیلی بزرگه میشه برای شش طبقه؟


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   firuz.zip (اندازه: 151.46 KB / تعداد دفعات دریافت: 69)
پاسخ
#2
سلام مهندس
لطفا فایل e2k رو هم پیوست کنید تا بتونن دوستان چک کنن
پاسخ
#3
فایل ای تو کا


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   firuz (2).zip (اندازه: 17.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 30)
پاسخ
#4
دوست عزیز بنده در حدی نیستم که بخوام نظر بدم ولی خب فایل رو دانلوذ کردم و یه نگاهی انداختم بهش :
1- تیر بین A و C نزدیک 9 متر طول داره و تیر های عمود به اون هم تقریبا 8 متر هستند ... خب از این مساحت میتوان یک سویت کوچولو در آورد !
بنظر من نوعی؛ اگر بین آکس 1 و 2 و همچنین C و A جا داری یه تغییر توی ستون گذاریت بده یعنی یه گرید ستون اضاف کن هم کمک میکنه بقیه ستون هات کمتر بشن هم جواب میگیری به احتمال زیاد
2- نیروی زلزله احساس میکنم یکم زیاده ، چک کنید که صحیح محاسبه کردین یا خیر.
موفق باشید.
پاسخ
#5
ممنون از راهنماییتون
ولی پلان پرکینگ همینجوری تایید شده اگه ستون دیگه ای اضافه کنیم تعداد ماشینای پارکینگ کم میشه
چاره ای نیست
نیروی زلزله رو با نرم افزار اکسل محاسبه کردم ارتفاع سازه بدون احتساب خرپشته وارد میکنیم و خودش ضریب زلزله رو حساب میکنه
شاید اگه مقاطع تیرامو بزرگتر کنم جواب بده
بقیه ی دوستان نظری ندارن/؟
پاسخ
#6
(1395/7/2 ، 12:20 عصر)Civil5 نوشته است: ممنون از راهنماییتون
ولی پلان پرکینگ همینجوری تایید شده اگه ستون دیگه ای اضافه کنیم تعداد ماشینای پارکینگ کم میشه
چاره ای نیست
نیروی زلزله رو با نرم افزار اکسل محاسبه کردم ارتفاع سازه بدون احتساب خرپشته وارد میکنیم و خودش ضریب زلزله رو حساب میکنه
شاید اگه مقاطع تیرامو بزرگتر کنم جواب بده
بقیه ی دوستان نظری ندارن/؟
اصلا به این نرم افزارهای اکسل برای محاسبه نیروی زلزله اعتماد نکنید ؛ حتما بصورت دستی هم چک کنید.
پاسخ
#7
(1395/6/29 ، 10:11 عصر)Civil5 نوشته است: با سلام
دوستان دارم رو این پروژه کار میکنم طبقه ی اول رو با ستون 60 شروع کردم ولی حتی با 20 تا فی 25 هم نمیتونم جواب بگیرم تو بعضی ستون ها.اینجوری خیلی سنگین درمیاد مالک

؟هم قبول نمیکنه.راهکاری ندارین؟ایا جایی از کارم اشنباس
اگه 65 بذارم خیلی بزرگه میشه برای شش طبقه؟
سلام مهندس, یه بار 1700 کیلوگرم وارد کردین به چندتا تیری ک من random چک کردم اینا مال چیه؟ بار زنده م هست!!!


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#8
مهندس اونا بار راه پله هست که 700بار مرده و 1700 بار زنده ی راه پله که به دوتا تیر مقابل هم وارد میشه.من یکبار دیگه هم ابعاد تیرهامو تغییردادم و تونستم جواب بگیرم فقط کنترل دریفتش مونده.ولی باز به دلم نمیشینه چون احساس میکنم میتونه یبک تر هم دربیاد.اخرین فایلی که کارکردمو میفرستم
پاسخ
#9
ایا دریفتام جواب میده نسبت به کدوم عدد باید کنترل کنم؟من از قسمت diafragm cm displacment کنترل میکنم


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   firuz.zip (اندازه: 168.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ
#10
(1395/7/5 ، 10:05 صبح)Civil5 نوشته است: ایا دریفتام جواب میده نسبت به کدوم عدد باید کنترل کنم؟من از قسمت diafragm cm displacment کنترل میکنم
کنترل دریفت به طور مفصل تو همین سایت هس, از اینن نامه 2800 هم میتونید استفاده کنید,از اکسل هم استفده کنید ک راحت باشه کارتون...!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  میزان مجاز خروج از مرکزیت ستون msh002 2 1,914 1398/4/17 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: محمد زهره وند خدری
  کمک فوری جهت ترکیبات بارگذاری تحلیل دینامیکی بتنی با آیین نامه کانادا masoudmasoud 15 8,961 1397/3/27 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: محمد میری رامشه
  حداق ابعاد تیر و ستون بتنی mortezaomidi 7 25,588 1396/12/5 ، 09:19 صبح
آخرین ارسال: ebrahim110
  پرسش درمورد ستون کوتاه بتونی miladezati 7 10,152 1396/10/9 ، 07:41 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Question مثالی از لاغری ستون kosmashang 0 681 1396/6/6 ، 01:45 عصر
آخرین ارسال: kosmashang
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 525 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  مشکل در ایتبس amir01 0 411 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 1,011 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
Wink ایتبس 2015 مهندسین جوان 0 537 1396/1/6 ، 04:33 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 1,097 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان