چک سازه ایتبس
#1
با سلام این فایل که پیوست میکنم ی وارنینگ نشون میده بعد ران شدن میشه بگین این وارنینگ مال چی می باشد
در ضمن قسمت سرویس پله آیا درست کف سازی شده است
ممنون
پاسخ
#2
فایل پیوست شده


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   cheking - complete.rar (اندازه: 301.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 101)
پاسخ
#3
کسی نظری نداره؟
پاسخ
#4
دوستان کسی نمیخواد پروژه مارو کمک کنه بگه وارنینکش راکجب چیه

حقیقتا من هرچی کار کردم نفهمیدم که مشکلش چیه بعد ایین که برنامه رو ران می کنید ی وارنینژ داره تو قسمت پوشه

last؟


پاسخ
#5
با سلام خدمت شما
دوست عزیز میدونم چند روزی است که این پست رو میذارید
اما به دیگر دوستان هم حق بدید
سری اول فقط فایل
.edb
رو گذاشته بودین
سری بعد هم با ایتبس 2015 بود که بنده به شخصه نتونستم باز کنم
من ورژن 9.7.0 رو دارم
اگه بتون یک خروجی برای من بگیرین
نگاه میکنم
اگه بتونم کمک کنم دریق نمیکنم.
پاسخ
#6
سلام. شما اگه فایل رو با ورژن پایین تر قرار بدید یا حداقل متن ارور را قرار بدهید شاید بشه کمکتون کرد. چون من فایل پیوست رو دانلود کردم حتی با ایمپورت کردن فایل تکس در ایتبس 2013 باز نشدش. از ارور عکس بگیرید و پیوست کنید.
موفق باشید.
پاسخ
#7
سلام
ایتبس شما فک کنم نسخه ی 2015 هستش
که با 2013 و 9.7.4 من کار نکرد
اطلاعات دنیای عمران و معماری را با ما یاد بگیرید
http://jupiterdesign.ir
پاسخ
#8
دوستان ي وارنينگ اين فايل داره تو قسمت آناليز ميشه بگين راجب چيه ؟
اگه اثر پي دلتا رو در نظر نگيريم اين وانينگ وجود ناره ميشه دوستان بگن مشكل فايل چيه؟
ممنون
پاسخ
#9

با سلام و احترام خدمت مهندسین عزیز
دوستان این فایل دیگه واقعا برام جالب شده
اولش فکر میکردم اشکال از نوع بارگذاریه
چون ارور میده نمیتونم دیافراگم رو ترسیم کنم
بعد رفتم کلا از اول همه ی موارد رو عوض کردم
و کلا هر کاری به ذهنم رسید انجام دادم
و اشتباهات موردی رو نوشتم ولی بعد از حل این مسئله اراءه میدم
و ...
خلاصه بازم به این ارور برخورد کردم
اگه کسی به این مورد برخورد کرده لطفا همکاری کنه
با تشکر
محمد


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#10
در مدلسازی اشکالات مهم و اساسی وجود دارد که توضیح آن در این مختصر نمی گنجد. اما دلیل پیغام خطا به احتمال فراوان در مدلسازی دیوار برشی است(مش بندی - نوع دیوار- تیرهای درون دیوار-اندرکنش و انتقال بار بین سقف و دیوار- المانهای مرزی دیوار-...) چون با حذف دیوار برشی و مقداری اصلاحات در مدلسازی و بارگذاری باکس راه پله ، پیغام خطا برطرف میشود. لطفا قبل از تهیه نقشه های اجرایی به دقت نواقص رفع گردد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 108 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  خطا در نصب ایتبس standlalone license not fond.error#17 ehsan51 7 14,387 1397/6/8 ، 09:25 صبح
آخرین ارسال: aa121
Wink سوالات پیش آمده در روند طراحی با ایتبس omran.tarbiyat 2 249 1397/3/29 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,636 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 182 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 7,825 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  معادل سازی مقطع در ایتبس ۹.۷.۴ engineerrosta 0 242 1397/1/24 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: engineerrosta
Photo مشکل در طراحی اتصالات فلزی در ایتبس 2015 Mr.Behnam 2 417 1396/12/17 ، 03:45 صبح