ا سلام و احترام ؛
با اینکه تمام مقاطع جواب دادن اما دریفتش خیلی زیاد شده و باعث شده فاصله مرکز سختی و مرکز جرم بیش از 20دزصد بشه . اگه مشکلی می بینید بفرمایید .
ممنون از همگی


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   omidi.edb.rar (اندازه: 103.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 50)
پاسخ
#2
با سلام.
البته من فاصله مرکز جرم و مرکز سختی را چک کردم ،کمتر از 20 درصد بود.
جناب مهندس برای کاهش مقدار دریفت در این پروژه ،باید ارتفاع تیرها در جهت Y
و افزایش بعد ستون در جهت Y را انجام بدهید.
برای کاهش دریفت در این پروژه بهتر است افزایش بعد ستون و تیر در جهت Y با هم
انجام شود.
مقدار فی سی را 0.65 قرار دهید.
تیک گزینه تحلیل دینامیکی را هم بردارید.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
(1394/3/25 ، 07:04 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
البته من فاصله مرکز جرم و مرکز سختی را چک کردم ،کمتر از 20 درصد بود.
جناب مهندس برای کاهش مقدار دریفت در این پروژه ،باید ارتفاع تیرها در جهت Y
و افزایش بعد ستون در جهت Y را انجام بدهید.
برای کاهش دریفت در این پروژه بهتر است افزایش بعد ستون و تیر در جهت Y با هم
انجام شود.
مقدار فی سی را 0.65 قرار دهید.
تیک گزینه تحلیل دینامیکی را هم بردارید.
موفق باشید.

مهندس چرا سازه ایقدر قوی و غیر اقتصادی هستش ؟
پاسخ
#4
(1394/3/25 ، 08:43 عصر)mortezaomidi نوشته است:
(1394/3/25 ، 07:04 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
البته من فاصله مرکز جرم و مرکز سختی را چک کردم ،کمتر از 20 درصد بود.
جناب مهندس برای کاهش مقدار دریفت در این پروژه ،باید ارتفاع تیرها در جهت Y
و افزایش بعد ستون در جهت Y را انجام بدهید.
برای کاهش دریفت در این پروژه بهتر است افزایش بعد ستون و تیر در جهت Y با هم
انجام شود.
مقدار فی سی را 0.65 قرار دهید.
تیک گزینه تحلیل دینامیکی را هم بردارید.
موفق باشید.

مهندس چرا سازه ایقدر قوی و غیر اقتصادی هستش ؟


جناب مهندس معمولا در سیستم قاب خمشی مقاطع بزرگتر هستند ،
علت بزرگی ابعاد هم برای کنترل دریفت است.
جرم سازه های بتنی هم بالا هست.
البته من دقیق پروژه شما را بررسی نکردم.
شما این پروژه را با چه پروژه ای مقایسه کردید ؟
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#5
مهندس ایت سازه قراره اجرا بشه . با چند سازه دیگه مقایسه کردم . اگه امکان داره ی بازبینی کلی روش داشته باشید .
با تشکر
پاسخ
#6
در کتاب اقای سیفی مقدار فی سی رو همون 0.6 اشاره کردن .
پاسخ
#7
مهندس امیدی عزیز
ملاک کار یک مهندس آیین نامه طراحی است نه کتابهای متفرقه. مطابق بند 9-13-10-1-2 مبحث نهم1392 ضریب فی سی برابر 0.65 میباشد. آیین نامه بتن ایران در اصول کلی طراحی برگرفته از آیین نامه csa کانادا است . در csa2004 بند 8.4.2 مقدار سی فی برابر 0.65 است.
پاسخ
#8
(1394/3/26 ، 10:29 صبح)MSH نوشته است: مهندس امیدی عزیز
ملاک کار یک مهندس آیین نامه طراحی است نه کتابهای متفرقه. مطابق بند 9-13-10-1-2 مبحث نهم1392 ضریب فی سی برابر 0.65 میباشد. آیین نامه بتن ایران در اصول کلی طراحی برگرفته از آیین نامه csa کانادا است . در csa2004 بند 8.4.2 مقدار سی فی برابر 0.65 است.
من این سازه رو با اینن نامه aci318-99 هم طراحی کردم ک اختلاف بسیار زیادی در نتیجه طراحی دیده شد ! یعنی سازه با csa 94 و 26 ترکیب بار مبحث نهم قوی و در مواردی غیر اقتصادی ، اما با aci 99 و 38 ترکیب بار پیش فرض نرم افزار ، بسیار ضعیف هستش بطوریکه بسیاری از مقاطع جوابگو نیستند .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 371 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 671 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 1,540 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 615 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 708 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 653 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 734 1395/5/31 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 726 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 801 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 3,726 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان