امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک سازه فولادی 12 طبقه (فوری)
#1
سلام
این پروژه دانشجویی یک سازه فولادی 12 طبقه است.من توی اون رمپ رو مدل نکردم و هر نیم طبقه یک رمپ 120 یا 165 سانتی از لحاظ ارتفاعی دارد.
جهت x می خواستم قاب باشد ولی به دلیل جواب ندادن دریفت مجبور به گذاشتن بادبند v شدم.
ولی در هر صورت مقاطع ام احساس می کنم برای فولادی خیلی بزرگ شده.ضمن اینکه در جاهایی این مقاطع بزرگ در طراحی هم جواب نداده اند.
لطفا راهنمایی ام کنید
ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   Main design.zip (اندازه: 313.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)
پاسخ
#2
سلام
مهمترین علتش اینه که طول موثر ستونها باتوجه به اینکه در دوجهت مهاربند دارید باید 1 باشه

در داخلی دیوار حائل لزومی نداره بادبند مدل بشه
پاسخ
#3
درسته اونو حذف کرم ولی باز هم با ابعاد زیاد مقاطع ستون و اینکه ستون طبفه 1 اصلا جواب نمیده
پاسخ
#4
من فقط طول موثرهارو چک کردم همگی بالا بودن
K MAJOR = K MINOR = 1
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 372 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 360 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 230 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 444 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 872 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,227 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 775 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 1,404 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 990 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 1,162 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان