چک سازه 5 طبقه با دیوار برشی
#1
سلام
آیا ستون های طبقات اول باید اینقدر زیاد باشه ابعادش
سختی ستون و تیر را درست معرفی کردم ؟
دیوار برشی درست مدل و طراحی شده یا نه ؟؟
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   121212.rar (اندازه: 804.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
پاسخ
#2
معلوم هست که تازه کارید باید کمی بیشتر مطالع کنید

به طور مثال ابعاد ستون های طلبه ی بالا نمیتونند از ستون های طبقه ی پایین بیشتر باشند

[تصویر:  c53bpd795h67xaeb0ka.gif]


همچنین نباید بعد ابعاد تیر ها بیشتر از بعد ستون متصل به همون تیر باشه ( چطوری مثلا تیر 45 سانتی رو به ستون 40 میخواید اتصال بدید)

[تصویر:  3q7v6nfauedxcboei2k.gif]


برای ضریب ترک خوردگی هم شما باید برای ستون هر دو محور رو ضریب ترک خوردگی بدید ولی شما فقز برای یک محور اعمال کردید

[تصویر:  ui9xf5o7u8vd180lxb6x.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
مرسی از پاسختون . بله این پروژه ، پروژه دانشجوییم هست .
در مورد ضرایب ترک خوردگی آیا گفته ی من درست هست ؟ :
چون در جهت x سازه مهارشده است ضریب ترک خوردگی ستون ها 1 میباشد . من یک رو اعمال میکنم ولی نمیدونم چرا وقتی کلیک راست میکنم رو عضو نمایش نمیده .
شاید چون مقدار یک هست اینطور میشه ؟
بازم ممنون
(1394/3/30 ، 06:48 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: معلوم هست که تازه کارید باید کمی بیشتر مطالع کنید

به طور مثال ابعاد ستون های طلبه ی بالا نمیتونند از ستون های طبقه ی پایین بیشتر باشند

[تصویر:  c53bpd795h67xaeb0ka.gif]


همچنین نباید بعد ابعاد تیر ها بیشتر از بعد ستون متصل به همون تیر باشه ( چطوری مثلا تیر 45 سانتی رو به ستون 40 میخواید اتصال بدید)

[تصویر:  3q7v6nfauedxcboei2k.gif]


برای ضریب ترک خوردگی هم شما باید برای ستون هر دو محور رو ضریب ترک خوردگی بدید ولی شما فقز برای یک محور اعمال کردید

[تصویر:  ui9xf5o7u8vd180lxb6x.gif]

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 172 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 597 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 850 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 560 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 1,113 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 744 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 871 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 909 1395/5/31 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 840 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 956 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان