چک فایل ایتبس بتنی
#1
دوستان لطفا کمک کنید.ساختمان 3 طبقه قاب خمشی میباشدیک مقدار هم زیر زمین دارد که با ان میشود 4 طبقه.همکف و اول تجاری دوم اداری.لطفا فایل را از لحاظ ترکیب بارگداری چک کنید.چکار کنم ستونهای همکف خیلی زیاد بزرگ میشود علتش زیر زمین است که کامل نیست لطفا پیشنهاد بدید چکار کنم ستونها
50*50 هم جوابگو نبود


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder (3).rar (اندازه: 367.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 21)
پاسخ
#2
با سلام و احترام
دوست عزیز فایل .set
رو بزارین
اینطوری باز نمیشه
موفق باشین
محمد
پاسخ
#3
با توجه به اینکه سازه دارای دو تراز شالوده است،لذا کاملترین راه این است که بخشی که دارای زیرزمین است را به عنوان یک سازه مجزا و جدا از کل سازه تحلیل و طراحی کنید. با این کار خروجی ها برای طراحی فونداسیون نیز منطقی تر خواهد بود. سپس در نقشه های اجرایی دیتایل اتصال دو سازه توسط مصالح سبک را ارائه دهید. اما اشکالاتی که من در مدلسازی شما دیددم جدا از محاسبه بار مرده و زنده و زلزله که نامشخص است، به شرح زیر است:
1- ضرایب پی دلتا اشتباه است. یک باید بدهید
2- یکی از ستونها به جای ف18 از ف16 استفاده کرده اید.
3- تمام کاور خالص تیر و ستونها باید 4.5 سانت باشد.
4- بار ez را به کجا اعمال کرده اید؟ اصلا چرا معرفی کرده اید ؟
5- چون سازه در پلان نامنظم است پس باید ضوابط نامنضمی اعمال گردد
6- اعمال صد سی برای طرح ستونها اشکال دارد
7- ضرائب ترکیب بار معرفی شده برای طراحی مغایر آیین نامه ایران است
پاسخ
#4
سلام مهندس MSH .ضریب زلزله باید 0.0982 باشد که بکی از بارها به اشتیاه 0.1 زده بودم درستش کردم .تشکر از لطفتتون. میشه لطفا بفرمایید کلا برای ایین نامه چه ترکیب باری باید معرفی کنم؟؟؟؟ از پیش فرض دوستان استفاده کردم.میشه بفرمایید برای این سازه با این پلان چکار کنم برای ترکیب بارها؟؟؟
aci318-05/ibc2003
پاسخ
#5
مهندس msh.بار EZ
را برای کنسول ها باید اعمال کنم ؟؟؟برای همچین پلانی نیاز است؟؟؟
پاسخ
#6
بار مرده دهانهای با تیرچه تک را 610 و تیرچه دوبل را 680 گرفتم.بار زنه طبقات تجاری را 500 و اداری را 250 و کنسول هارا 300....
بار زنده بام را 150 . بار دیوار پیرامونی هم با توجه به ارتفاع و بازشوها محاسبه کردم
پاسخ
#7
اگر مطابق ACI کار میکنید خلاصه الگوی کلی مطابق بند5.3 آیین نامه ACI318-2014 به شرح زیر است:
1- 1.4D
2- 1.2D+1.6L+0.5(LR,S
3- 1.2D+E+L+0.2S
4- 0.9D+E
حالا شما میبایست در ترکیب بار زلزله دار اثر صد سی رو لحاظ کنید و با اینها سازه رو طراحی کنید. اگر مطابق آبا که شبیه CSA کاندا است کار میکنید ترکیب بارها متفاوت است.
پاسخ
#8
اثر مولفه قائم زلزله آنگونه که در 2800 ویرایش 4 عنوان شده است دارای اشکالات اساسی است چه در متن و چه در هنگام معرفی وتحلیل در ETABS. تفسیر آن مفصل است ولی جهت روشن شدن مطلب به آیین نامه ASCE7-2010 بخش 12.4.2.2 و برای بالکن ها به بخش 12.4.4 مراجعه نمایید.
پاسخ
#9
سلام و عرض ادب.تشکر
پاسخ
#10
(1394/3/20 ، 05:56 عصر)elyas64 نوشته است: سلام و عرض ادب.تشکر فایل کامل



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder (3).rar (اندازه: 267.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 33)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 252 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 125 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 952 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 288 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 778 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 8,233 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 584 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 4,151 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 21,107 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 781 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان