امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک پروژه فولادی سه طبقه آیین نامه aisc در ایتبس
#1
با سلام خدمت دوستان عزیز
پروژه فولادی سه طبقه آیین نامه aisc
میشه لطف کنین اشکالات رو بهم بگین...
اجرایی هستش..
ستونها یکم دس بالا هستن چرا؟؟



http://s4.picofile.com/file/8184232742/s...n.rar.html

.
پاسخ
#2
(1394/1/15 ، 07:39 عصر)m.m1313 نوشته است: با سلام خدمت دوستان عزیز
پروژه فولادی سه طبقه آیین نامه aisc
میشه لطف کنین اشکالات رو بهم بگین...
اجرایی هستش..
ستونها یکم دس بالا هستن چرا؟؟

با سلام.
چند مورد به نظرم رسید که خدمت شما عرض خواهم کرد :
1-اگر از فولاد ST37 استفاده می کنید، مقدار Fu را به 37000 تغییر دهید البته بر مبنای واحد تن بر متر مربع.
2-مقدار مدول الاستیسیته فولاد را اصلاح نمایید، و مقدار آن 2.1E7 وارد نمایید، البته من بر مبنای واحد تن بر متر مربع بیان کردم.
3-بهتر است گزینه ی Frame Type در بخش تنظیمات آیین نامه به دلیل اینکه در یک طرف سازه قاب خمشی هست Moment Frame انتخاب شود.
4-پلان ساختمان خیلی شکستگی دارد، وبا توجه به اینکه سازه در یک طرف قاب خمشی می باشد، بهتر است فکری برای هندسه پلان کنید.
برخی از تیرها در جهت قاب خمشی مفصلی مدل شده اند که بهتر است، گیر دار مدل شوند.
کلیه کنسولهای پروژه شما ناپایدار هستند ،از دستک استفاده نمایید.می توانید انها را گیر دار هم معرفی نمایید که در این صورت باید اثر زلزله قائم در نظر
گرفته شود.
5-تمامی ستونها را 90 درجه بچرخانید، تا محور قوی ستون در مقابل قاب خمشی قرار بگیرد.
6-تیک گزینه تحلیل دینامیکی را بردارید.
7-کلیه ی پای ستونها را گیر دار تعریف نمایید.
8-جرم سازه در ارتفاع کم می شود، یکسرس کنترلهای آیین نامه ای در این زمینه وجود دارد که بهتر هست کنترل نمایید.
9-سازه در پلان نامنظم هست، مقدرا خروج از مرکزیت پلان شما در جهت X بسیار بالا می باشد که بهتر هست فکری برای آن بکنید.
ترکیب بارهای پیچش اتفاقی را وارد نمایید.
10-خطاهایی در قسمت Last Analysis Runlog وجود دارد که باید حتما آنها را بررسی و رفع نمایید.
11-ستونها باید برای ترکیبات بار زلزله تشدید یافته کنترل شوند.
12-دریفت در جهت Y را بررسی کنید.
13-یک مورد جالبی که در پروژه ی شما دیدیم این بود که سازه در جهت X و Y به یک سمت حرکت می کند، این مورد بعد از تحلیل در قسمت
Start Animation قابل مشاهده می باشد.
14-گزینه پی دلتا به همراه ترکیب بارهایش تعریف شود.
15-مقدار K برای ستونها مطابق با یک طرف خمشی و یک طرف مهاربندی تعریف شود.
سایز ستونها در این گونه پروژه ها معمولا بالا می رود که تقریبا مشکلی نیست.
همکاران محترم لطف نمایند اگر مشکل دیگری مشا هده کردند یا ایرادی در کار من دیدند اطلاع دهند.با تشکر.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
دوست عزیز ظاهرا مشکل زیاد دارین.
یعنی چی اجرایی هست ؟ شما پروانه دارین ؟
از یک کتاب مثل باجی یا سیفی استفاده کنید
پاسخ
#4
سلام
سازه شما نامنظمي شديد در پلان دارد بهتر است تحليل ديناميكي شود
ضمنا براي ستونهاييكه در جهت زاويه دار قرار مي گيرند بهتر است زاويه واقعي به جاي زاويه صفر يا نود به ستون داده شود چون درعمل ستون زاويه دار اجرا مي شود.طبعا ستوني كه درمحل تقاطع جهت صفر يا نود درجه وجهت زاويه دار قرار مي گيرد اولويت همان زاوه صفر يا نود است.
تركيب بارهاي 100-30 هم اعمال نكرديد.بعضي از ستونها در محل اثر زلزله ازدوسمتند.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 79 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 198 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 102 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,333 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 131 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 212 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 236 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 479 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 321 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 304 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme

پرش به انجمن: