امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.71
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک پروژه Etabs و سوالاتی درباره دیوار برشی
#1
سلام خدمت مهندسین
بنده یه پروژه ای داشتم..توی طراحی دیوار برشی به
مشکل خوردم... از همین سایت هم جزوه های طراحی دیوار برشی رو خوندم ولی
کارم راه نیفتاد...
اول اینکه دیوار روی حالت shell باشه یا memberae?
دوم اینکه توی سازه ی من پیچش میفته...چکار کنم کلا پیچش نیفته... نه اینکه اثرات تعاند رو دخالت بدم...
سوم اینکه طراحی روی حالت general باشه؟ چرا من توی حالت طراحی از اون حالت دوتاشو دارم جز حالت جنرال؟
آیین نامه Aci 2003 استفاده می کنم...
سوال دیگه اینکه خب ضریب دیوارهای ترک خورده 0.35 هست... ولی این ضریب مال کدوم موارده؟ F22...M22......?
بعد
وقتی مثلا دیوارهای ترک خورده تا طبقه ی 4 رو ضریب ترک خوردگی وارد می
کنم...از طبقه 4 به بالا که باید 0.7 باشه هم خود به خود 0.35 میشه...
نمیدونم چرا؟
و سوال اخر اینکه باید جایی که کانتور های رنگی رو میارم واسه تنش و ترک خوردگی... تحت stress باشه و هم s22?
ممنون
موفق باشید



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Proje-Bet.rar (اندازه: 11.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)
پاسخ
#2
سلام. من تا جایی که میدونم سوالاتون رو جواب میدم بقیه رو احتمالا دوستان زحمتش رو میکشن.
1. روی حالت membrane بزارید.
2.اگر منظورتون اینه که سازه میپیچه فکر کنم باید دیوار برشی هاتون رو جا به جا کنید تا مانع این کار بشه.
3.جنرال وقتی فعال میشه که از سکشن دیزاینر مقطع دیوار رو تعریف کرده باشید.
4. وقتی دیوار ترک میخوره f22 رو 0.35 میدیم وقتی ترک نخورده 0.7.
سوال آخرتون: بله در قسمت stress روی حالت s22.
پاسخ
#3
(1394/6/7 ، 10:00 عصر)MSR9002 نوشته است: سلام. من تا جایی که میدونم سوالاتون رو جواب میدم بقیه رو احتمالا دوستان زحمتش رو میکشن.
1. روی حالت membrane بزارید.
2.اگر منظورتون اینه که سازه میپیچه فکر کنم باید دیوار برشی هاتون رو جا به جا کنید تا مانع این کار بشه.
3.جنرال وقتی فعال میشه که از سکشن دیزاینر مقطع دیوار رو تعریف کرده باشید.
4. وقتی دیوار ترک میخوره f22 رو 0.35 میدیم وقتی ترک نخورده 0.7.
سوال آخرتون: بله در قسمت stress روی حالت s22.
خب وقتی ضریب ترک خورده و تکر نخورده رو وارد میکنم... همه دیوارها ضریبی رو که اخرین بار وارد کردم میگیره... همه ش یا میشه 0.7 یا 0.35


پاسخ
#4
من فکر میکنم وقتی که وارد میکنیم ضریب ترک خوردگی یا عدمش رو این ضریب به دیوار اعمال میشه و اینکه وقتی دیوار دیگه ای رو انتخاب میکنیم و اون ضریب رو نشون میده به این معنا نیست که عوض شده اون ضریب.
در واقع من نظرم اینه که برنامه آخرین ضریب وارد شده رو نشون میده و این به این معنا نیست که اون ضریب اعمال شده روی دیوار انتخابی دوم.
پ.ن: اگر دوستان نظر دیگه ای دارن خوشحال میشم توی این بحث شرکت کنن.
پاسخ
#5
شما میتونین برای اینکه مطمئن بشین برید ضریب ترک خوردگی رو اعمال کنید بعد با کلیک راست کردن ببینید که درست اعمال شده یا نه. من الان امتحان کردم درست بود و همون حرفی که بالا زدم صادق بود.
پاسخ
#6
خب توی این فایلی که من فرستادک حالت Shell رو memberane تغیر دادم ... ضخامت رو 30 سانت کردم
اصلا ترک نخورده ظاهرا... مقدار تنش ها از -31.7 و 31.7 بیشتر نشده....
من الان واقعا گیج شدم که اصلا نوع دیوار برشی چی باشه...هرکی هرجا یه حرفی زده...
یه منبع واحد و مشخص نیست واسش
پاسخ
#7
چون دیوار برشی معمولا رفتاری که دارن در درون صفحه خودشون بار رو تحمل میکنن و لنگر خارج صفحه رو تحمل نمیکنن بنابراین به صورت membrane تعریف میشن.
در مورد ترک خوردگی هم اگر بستگی به fc توی فرمول داخل آیین نامه داره اگر مقداری که از فرمول آیین نامه به دست میاد رو دیوارتون رد نمیکنه و تنش بیشتری تحمل نمیکنه پس ترک نخورده.
پاسخ
#8
خب shell که هم نیروی برشی و هم لنگر خمشی رو به اطراف خودش منتقل میکنه...
درست نیس؟
میشه بگید چجوری دیوار برشی رو در حالت جنرال مدل کنم؟
پاسخ
#9
درسته ولی به نظر شما دیوار برشی چه رفتاری داره؟ یعنی فقط نیروی برشی رو تحمل میکنه یا نه هم لنگر خمشی رو هم نیروی برشی رو؟ بر همون اساس تصمیم بگیرید در مورد shell و membrane بودنش!!
از منوی طراحی دیوار برشی قسمت define مقطع دیوار رو تعریف میکنید(در این حالت دیوار رو میزارن روی حالت چک) بعد به دیوار از منوی داخل منوی دیزاین دیوار اختصاص میدین. بعدش گزینه طراحی دیوار رو میزنید و با کلیک راست کردن روی دیوار نسبت تنش های دیوار رو چک میکنید. اگر نسبت تنش ها زیر 1 بود درسته اگر بیشتر بود باید آرماتورا یا ضخامت دیوار رو تغییر بدین تا به نتیجه برسید.
در ضمن اگر نسبت تنش ها کم باشه ( مثلا کمتر از 0.5 یا 0.3و... ) طرح دیوارتون غیر اقتصادیِ.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 334 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  etabs ZAHRABAYAT76 2 174 1398/6/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: ZAHRABAYAT76
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 143 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 602 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 382 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,693 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 562 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 958 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 644 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 574 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان