چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی
#11
در این سازه ها مهندس روی تیرها پلیت های تعبیه میشه به فواصل مثلا 2 متر
و خرپا بروی اون قرار میگیره به همین سادگی
پاسخ
 سپاس شده توسط fardinf
#12
البته بهتر هست این سازه توی SAP مدل بشه

خب چیزی که مشخصه اینه که سقف صلب نیست

یه سوالی که برای من پیش اومده اینه که کاربرد تیرهای میانی در طبقه آخر چیه؟
پاسخ
#13
بهتره منم نظرم رو در این باره بگم

در صورتی که سقف شما شیبدار باشه برنامه ی ایتبس توانایی پخش بار رو به تیرها نداره برای همین باید بار رو به صورت دستی معادل سازی و به تیر ها اعمال کرد

برای این کار من یه نوع سقف slab دال بتنی درست میکنم با وزن بتن صفر و خصوصیات member و سقف رو مدل میکنم از طرفی هم با محاسبه ی سطح بارگیر هر تیر بار ها رو به صورت دستی به تیرهای بارگیر وارد میکنم

چند نکته

به سقف شیبدار نمیتونید دیافراگم صلب اعمال کنید به همین دلیل برای رفع این مشکل میتونید نوع مصالح slab رو other انتخاب کنید و در مشخصات other میزان سختی رو دستی محاسبه و اعمال کنید

نکته ی دیگه محاسبه ی مرکز جرم سازه هست چون وقتی ما نیرو رو به صورت دستی به تیرها وارد میکنیم مرکز جرم سازه رو برنامه به درستی انجام نمیده
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#14
مدل اصلاح شده

امیدوارم به دردت بخوره

http://s4.picofile.com/file/7794116234/SLOPE.rar.html


[تصویر:  tcg8x91iyfucbjzv3wqo.gif]
پاسخ
#15
مهندس جان نیازی نیست که خرپا مدل بشه
فقط باید بارگذاریش معادل بشه

خرپاها فقط برای بار ثقلی محاسبه میشن
پاسخ
#16
یعنی نیروی باد به خرپا وارد نمیشه؟
پاسخ
#17
وارد میشه ولی شما محاسبه بکنید نیروی باد توی محاسباتش
تاثیر نداره انچنان
درصورتی که قائم باشه باید عکس العمل های تکیه گاهیو در نظز بگیرید توی تحلیل دستی
پاسخ
#18
از این لحاظ تقریباٌ و تحقیقاٌ حرف شما رو قبول دارم
پاسخ
#19
سلام خدمت دوستان عزیز
خدمت دوستی که مشکل مدل کردن خرپا رو داشتن عرض میکنم :
چه اصراری به مدل کردن خرپا دارید؟ ؟ بیاید و در سقف بام با این صورت که در عکس میبینید سقف شیب دارتونو مدل کنید تا با مشکلاتی کمتری برخورد کنید .[تصویر:  1.PNG.htm]
پاسخ
#20
(1392/10/16 ، 01:22 عصر)hamid.barati نوشته است: سلام خدمت دوستان عزیز
خدمت دوستی که مشکل مدل کردن خرپا رو داشتن عرض میکنم :
چه اصراری به مدل کردن خرپا دارید؟ ؟ بیاید و در سقف بام با این صورت که در عکس میبینید سقف شیب دارتونو مدل کنید تا با مشکلاتی کمتری برخورد کنید .<img src="http://uplod.ir/45l5dp0pnnar/1.PNG.htm<br>" mybb_src="http://uplod.ir/45l5dp0pnnar/1.PNG.htm
" alt="wysiwyg image" />
سلام این عکسی که شما قرار دادید رو من نمی تونم باز کنم
ممکنه مجددا" اپ کنید
ممنون
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 0 96 1397/3/13 ، 02:30 عصر
آخرین ارسال: Efi o_O
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,074 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 556 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 336 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 401 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 3,556 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 359 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 344 1396/1/11 ، 11:50 عصر