#21
در نهایت از کدوم روش استفاده بشه بهتره؟
پاسخ
#22
(1392/3/17 ، 02:20 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
شما نیازی نیست خرپای سقفو یا به عبارتی شیبه سقفم مدل کنید
فقط بار معادلشو به سقف وارد کنید حدود 230تا250
سلام و خسته نباشید
با توجه به این تاپیک و صحبتهایی که شده، نیازی به مدل کردن سقف شیروانی نیست؟
فقط خود بام مدل بشه و باری معادل این چیزی که شما فرمودید (230 تا 250) به صورت ثقلی به بام وارد بشه و فقط در نقشه اجرایی جزییات سقف شیروانی قرار داده میشه؟
بام رو باید به صورت دال مدل کرد یا تیرچه هم میشه؟

تدریس خصوصی و ترجمه متون انگلیسی
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ
#23
(1395/1/26 ، 03:17 عصر)CivilS نوشته است:
(1392/3/17 ، 02:20 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
شما نیازی نیست خرپای سقفو یا به عبارتی شیبه سقفم مدل کنید
فقط بار معادلشو به سقف وارد کنید حدود 230تا250
سلام و خسته نباشید
با توجه به این تاپیک و صحبتهایی که شده، نیازی به مدل کردن سقف شیروانی نیست؟
فقط خود بام مدل بشه و باری معادل این چیزی که شما فرمودید (230 تا 250) به صورت ثقلی به بام وارد بشه و فقط در نقشه اجرایی جزییات سقف شیروانی قرار داده میشه؟
بام رو باید به صورت دال مدل کرد یا تیرچه هم میشه؟
سلام مجدد

لطف میکنید آقای فلاح منش یا دوستان دیگری که تجریه این کار رو دارن، در این مورد کمی راهنمایی بفرمایید

ممنون


تدریس خصوصی و ترجمه متون انگلیسی
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ
#24
(1392/3/17 ، 02:20 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
شما نیازی نیست خرپای سقفو یا به عبارتی شیبه سقفم مدل کنید
فقط بار معادلشو به سقف وارد کنید حدود 230تا250

(1392/3/17 ، 02:52 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سقفو طوری تعریف کنید که به واقعیت نزدیکتر باشه
منتهی این سوال برای خود من هم هست که تعریف سقف به چه صورت میشه
آیا صلبه یا نه برای من هم سواله
سلام،وقت بخیر،سوالی که من دارم ایشونم داشتن ولی درست همون جواب ندادین با اینکه این همه توضیح دادین.و سوال منم اینه که این بار معادل به چی اعمال کنم؟ سقفی که قراره خرپا بشینه چه چیزی تعریف کنم؟ بار اعمالی سطحی است؟ از نوع مرده؟ بار زنده چی؟ نداره؟ اگه داره چند؟  ببخشید اگه ممکنه میشه کمک کنین ممنون میشم.با سپاس.
پاسخ
#25
سلام
شما نیازی نیست خرپای سقفو یا به عبارتی شیبه سقفم مدل کنید
فقط بار معادلشو به سقف وارد کنید حدود 230تا250
پاسخ
 سپاس شده توسط fardinf
#26
(1392/3/17 ، 11:49 صبح)sepinoud نوشته است: سلام
پروژه مربوط به یک ساختمون 3طبقه بتنی با سقف شیروانیه که در مازندران باید اجرا بشه
من وزن واحد سطح سقف شیروانی رو معادل 240کیلوگرم بر سانتی متر مربع گرفتم و این عدد رو در مساحت پلان بام ضرب کردم و بین ستونهایی که تکیه گاه خرپا هستند تقسیم کردم
میخواستم بدونم این کارم درسته؟
حالا که سقف شیروانیه باید بار مس رو به سقف و دیوارهای بام اعمال کنم یا نه؟
و اگر میشه فایل ایتبس رو هم چک کنید
ممنون میشم که کمکم کنید چون این اولین پروژه ای که دفتر کارم بهم داده تا مستقل انجامش بدم


[تصویر:  m6bb8gx8aonggwwqlgu.gif]
سلام ببخشید شما فهمیدین نهایتا سقف رو باید چجوری مدل کنید؟ منم دقیقا یه پروژه شمال گرفتم و همین مشکل رو. دارم? اگه واسه منم توضیح بدین ممنون میشم
پاسخ
#27
(1396/7/27 ، 11:43 صبح)nastaran.mohamadi نوشته است:
(1392/3/17 ، 11:49 صبح)sepinoud نوشته است: سلام
پروژه مربوط به یک ساختمون 3طبقه بتنی با سقف شیروانیه که در مازندران باید اجرا بشه
من وزن واحد سطح سقف شیروانی رو معادل 240کیلوگرم بر سانتی متر مربع گرفتم و این عدد رو در مساحت پلان بام ضرب کردم و بین ستونهایی که تکیه گاه خرپا هستند تقسیم کردم
میخواستم بدونم این کارم درسته؟
حالا که سقف شیروانیه باید بار مس رو به سقف و دیوارهای بام اعمال کنم یا نه؟
و اگر میشه فایل ایتبس رو هم چک کنید
ممنون میشم که کمکم کنید چون این اولین پروژه ای که دفتر کارم بهم داده تا مستقل انجامش بدم


[تصویر:  m6bb8gx8aonggwwqlgu.gif]
سلام ببخشید شما فهمیدین نهایتا سقف رو باید چجوری مدل کنید؟ منم دقیقا یه پروژه شمال گرفتم و همین مشکل رو. دارم? اگه واسه منم توضیح بدین ممنون میشم

سقف شیروانی نیاز به مدل کردن نیست. طبق مبحث 6 مقررات ملی فقط مقدار بار زنده سقف شیروانی(شیبدار) را تاثیر دهید. در نقشه های اجرایی هم حتما دیتیل سقف را ارائه کنید. ضمنا موردی هم در تصویر بالا مشاهده میشه که بهتر است اصلاح شود. تراس در وسط تیر متصل شده و پیچش زیادی به تیر وارد می کنه!
پاسخ
#28
ببخشید منظورتون از بار زنده همون Lr هست؟ الان چون من شیروانیم خرپا هستش روی یک سازه بتنی... چه بار. زنده ای باید بدم به سقف؟؟بعد خود خرپام رو چجوری آنالیز کنم؟
پاسخ
#29
(1396/8/16 ، 09:06 عصر)nastaran.mohamadi نوشته است: ببخشید منظورتون از بار زنده همون Lr هست؟ الان چون من شیروانیم خرپا هستش روی یک سازه بتنی... چه بار. زنده ای باید بدم به سقف؟؟بعد خود خرپام رو چجوری آنالیز کنم؟

خیر، خرپا هم نیاز به آنالیز ندارد. ببینید اگر قصد طراحی سازه در مناطق شمالی را دارید، به این نکته توجه داشته باشید که شما نباید سقف را در ایتبس مدل کنید. در واقعیت ما سقف آخرین طبقه را به صورت تیرچه بلوک یا دال اجرا می کنیم. جانپناه هم وجود ندارد. سپس مجموع خرپا و شیروانی را بر روی آن اجرا می کنیم.  توضیحاتی که همکاران در ارسال های قبلی ذکر نموده اند برای ساختمان هایی است که سقف طبقه آخر همان شیروانی است و قبل از آن هیچ کفی اجرا نشده باشد. در اینصورت هم بهتر است از نرم افزار sap استفاده شود. این موارد را در طراحی ویلا با اسکلت فولادی استفاده می کنیم، اما برای کار شما مفهومی نخواهد داشت!
نقشه اجرایی یک ساختمان بتنی با سقف شیروانی به صورت تصویر زیر باید ارائه شود (به عنوان نمونه):

[تصویر:  a5fvvevdabv974bw263.jpg]

روش کار به این صورت است که آخرین طبقه که همان بام است به صورت تخت مثل بقیه استان ها در ایتبس مدل می شود و در نهایت شما باید در جهت اطمینان مقدار 250 کیلوگرم بر متر مربع بار مرده به سقف طبقه آخر اضافه نمایید. البته این مقدار بستگی به نظر طراح سازه دارد و بهتر است محاسبه شود. ضمنا بار زنده از نوع Roof live به مقدار 150 کیلوگرم بر مترمربع طبق مبحث 6 ناشی از سقف شیبدار در بارگذاری آخرین سقف در نظر گرفته شود.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 453 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 254 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 306 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,963 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 287 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 272 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 372 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 718 1395/10/6 ، 05:24 عصر