سلام
1-کاور میلگردها رعایت نشده
2-بارگذاری راه پله انجام نشده
3-بار معادل سازی پارتیشن ها در بام اعمال نشده
4-در جهت ایکس خیلی میپیچه سازه ..و باید خروج از مرکزیت براش در نظر گرفته بشه چون نسبت تغییر مکانهاش بزرگه
در واقع سازه نامنظمه پیچشیه
درکل با ایین نامه سال 99 طراحی سنگین در میاد به نظر من
ارسالها: 96
موضوعها: 37
تاریخ عضویت: شهر 1391
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ممنون حمیجان
تازه با این تفاسیر اینجور سنگین دراومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
اگه موارد بالا رعایت بشه چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنظرت اگه ستون اضافه بشه چطوره؟؟؟؟ نسبت به نقشه معماریش بنظرت کجا ستون بذاریم بهتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟