امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن دیوارهای برشی یک هتل
#1
سلام دوستان عزیزلطفآ دیوارهای برشی یک هتلرا کنترل نمایید.با تشکر .


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   hotel2.rar (اندازه: 187.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
پاسخ
#2
جواب چی شد؟
پاسخ
#3
سلام
بررسی کلی کردم
1-در جهت ایکس این دیوار برشی به نظر من عملکرد خوبی نخواهد داشت. به علت اینکه متقارن نیست
باعث ایجاد اختلا مرکز جرمو سختی میشه- بدون دیوار جواب نداده؟
2- مش بندی دیوارها باید بیشتر باشه. تا اتصال کافی به پی داشته باشه. از طرفی بهترین مش بندی
، مشی هستش که نسبت ابعاد ان به 1 نزدیک باشد
3-تمام دیوارها ضریب ترک خوردگی 0.35 دارند؟ یعنی عملکرد خمشی دارند؟
پاسخ
#4
با سلام و تشکر
سیستم سازه بنده در دو جهت قاب خمشی متوسط با دیوار برشی بتنی هست و با توجه به خواسته کارفرما برای کاهش ابعاد مقاطع مجبور به این کار شدیم
ضریب ترک خوردگی برای دیوار و ستونهای کناری ان 0.35 هست یعنی خمشی. نسبت ابعاد مش ها هم 1 هست
با این شرایط تنش ها در بعضی از دیوارها بیشتر از 1 می شود.
برای کنترل المان مرزی اگر میزان تنش در طبقه پایین از 0.15fc بیشتر باشد نرم افزار المان مرزی را به ما نشان می دهد برای کنترل بند آین نامه در این زمینه چه باید کرد؟آیا صرفآ محدوده مشخص شده نرم افزار برای المان مرزی و فشرده سازی میلگرد در این ناحیه جوابگو خواهد بود؟
پاسخ
#5
خواهش میکنم
در مورد سیستم سازه به نظر من در جهت ایکس نیاز به دیوار های دیگری هست .چرا که شخصا برای
این ابعاد، قبول ندارم که این سازه دوگانه باشه. باین دیوار برشی کم و نا متقارن

در مورد عملکرد دیوار هم به نظر من عملکرد برشی خواهد داشت ولی با تحلیل دقیق نمیگم

در مورد المان مرزی هم با توجه به آیین نامه ی انتخابی شما که احتمالا هم aci خواهد بود. نتایج ایتبس قابل قبول هستش
پاسخ
#6
سلام

پروژه چک نشده است و فقط از توضیحات شما ( جواب ندادن تنش ) این موارد را بیان می کنم .

بهتر است تعداد دهانه های دیوار برشی را افزایش دهید و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی را کاهش دهید . ( آرایش متقارن )

در مورد نوع دیوار بهتر است از نوع شل تعریف شود .

المان مرزی توسط برنامه کنترل می شود و طول آن گزارش می گردد .

برای جواب گرفتن بهتر است دیوار را به صورتI شکل مدل کنید و یا ظرفیت را بالاتر ببرید و یا اینکه ضخامت را افزایش دهید . هر چند مهمترین عامل تعداد دهانه ها و مهمتر از آن آرایش صحیح دیوار در پلان می باشد .

پاینده باشید
پاسخ
#7
با سلام.
با نگاهی کلی چند مورد رو خدمتتون عرض میکنم:
1-نتایج تحلیل همراه با خطاهایی است ،بررسی شود.
2-دریفت ها رو کلی نگاه کردم احتمالا جواب میدهد ،بررسی شود.
3-افزایش تعداد دیوار برشی در جهت X ،بررسی شود.
4-احتمال میرود سازه شما تحلیل دینامیکی شود ،بررسی شود.
5-در هنگام نمایش انیمیشن پس از تحلیل، سازه تحت بار مرده ،یکنواخت به سمت بالا و پایین حرکت نمیکند ،بررسی شود.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#8
در محل بسیار بدی(جهت X) دیوار برشی قرار داده اید ،دقیقا کنار بازشو.
حتما بررسی شود این یکی از مواردی هست که ایتبس خطایی نمی دهد ،اما محاسب با تجربه خود باید این مورد را بررسی نماید.
عملا در اجرا در هنگام زلزله این دیوار برشی در جهت X کارایی ندارد.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#9
نوع سقف در سازه ی شما چیست؟
مخصوصا در طبقه ی آخر؟
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#10
سقف در طبقات به صورت تیرچه کرومیت ودر طبقه آخر به جهت آب وهوای شمال شیروانی می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 26 14,796 امروز، 12:46 صبح
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 323 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 163 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 200 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 190 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 189 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 584 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 400 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 466 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 572 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان