1392/8/8 ، 01:16 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/8 ، 01:23 عصر، توسط leyla1982_a.)
ممنون میشم فایلو برسیش کنید
من ترکیب بارگذاری و ابعاد مقاطع رو تغییر دادم ولی جواب نداد
لطفا بررسیش کنید و بهم بگید علت جواب ندادنش رو
دهانه ها درسته 5 متر هستند ولی 2IPE180فکر کنم واسه 3 طبقه زیادم هست
سلام
این نوع مدل سازی اشتباهه
شما باید 3 طبقه ی اصلی معرفی کنید و بقیه تراز هارو به صورت فرعی از REFRENCE PELAN
از طرفی شما از روش lrfd برای طراحی استفاده کردید و در نرم افزار شما هر المانی که در اس دی سکشن مدل کنی
به صورت غیر فشرده لحاظ میشه
تاثیرش در اینه که توی روش LRFD حتما باید مقاطع فشرده باشن در غیر این صورت طراحی نمیشه توی ایتبس
باید 1 مقطع معادل با همون ممان اینرسی و مساحت معرفی کنید خارج از اس دی سکشن
چه جور مقطعی به نظرتون معرفی کنم تا ممان اینرسی هم در جهت x
و در جهت yرعایت بشه?
به نظرتون 1 باکس خوبه ولی ممان اینرسیش در هر دو جهت یکسان میشه و ممان اینرسی مقاطعی که تعریف کردم در 2 جهت متفاوته؟
شما از قسمت define>frame section
گزینه ی add general بزنید 1 صفحه باز میشه و میتونید تمام اطلاعاتو دستی وارد کنید
و خیلی راحت مقطع معادل دقیقا برابر با همون مقاطع دوبلو بسازید
1392/8/8 ، 02:22 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/8 ، 02:39 عصر، توسط leyla1982_a.)
فقط نیازه مشخصات مقطع از جمله مساحت و ممان اینرسی رو بدیم یا مقادیر دیگه هم نیازه از جمله برش در دو جهت و...
متشکرم مهندس از پاسخ های دقیق و مفیدتون
خیلی ممنون
واقا خوش به حال این سایت با همکاری شما و مهندسین خبره سایت
ممنون مهندس فلاح منش