1392/5/25 ، 01:52 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/5/25 ، 01:56 صبح، توسط kia2005.)
با تشکر از مدیریت و اساتید محترم :
سازه فولادی 8 طبقه در جهت X قاب خمشی متوسط و در جهت Y فاب ساده مهاربندی واگرا
زمین از نوع 2
1 -قبل از انالیز در قسمت Check Model با 16 تا پیغام بارگذاری مواجه میشم
2- درقسمت Frame Section نمیتوانم برای ستون ها و تیر و بادبند ها مقاطع صحیحی انتخاب کنم
و همش بعد از طراحی مشکل دارند.
3 - درجهت X شلاقی دارم و به صورت دستی User Load بارهای زلزله را وارد کردم و مرکزجرم را به حالت پیش فرض قرار دادم .
اگر به صورت کلی فایل را بررسی کنید و موارد بالا را هم درنظر بگیرید ممنون میشوم
سپاس برای کنترل
1392/5/26 ، 10:25 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/5/26 ، 11:36 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
1- مشخصات مصالح فولادی و بتنی درست معرفی نشده
Wc=2500kg/m3
ضریب پوآسون برای فولاد 0.3 و مدول الاستیسیته 2.1E10 و Fu=3700kg/cm2
2-بار مرده 465 خیلی زیاده
3-مهاربندها هم محور هستن(همگرا) و نباید گیردار مدل بشن و همچنین دستک های کششی طره ها
و اینکه وقتی طره ها دستک دارن نیازی نیست گیردار باشن
4-k major باید دستی محاسبه بشه اعدادی بزرگ نمایش میده
5-بار معادل سازی وارد نشده است
6-با این روش ودل سازی واعمال بار زلزله تا بام عملا خرپشته بی تاثیر میشه
7-نحوه ی اعمال بار شلاقی بهتره با آیین نامه ubc97 معادل سازی بشه تا اثر شلاقی اعمال بشه
و اینکه برای کل بار ها ی جهت ایکس نیازه که شلاقی اعمال بشه
با سپاس از شما حتمآ نواقص را برطرف میکنم
در مورد اعمال بار شلاقی ابتدا با Ubc97 انجام دادم تمام و کمال
اما استاد اسرار داره و مجاب کرده با AICS-ASD89 کار کنیم
را جب شلاقی با این سیستم اگر توضیح دهید ممنون میشم
با سپاس بیکران
(1392/5/27 ، 11:32 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: خواهش میکنم
جریان ubc 97 برای بارگذاری زلزله هست نه طراحی وبحثش جداست
شما با ubc97 بار زلزله اعمال میکنی و باaisc طراحی میکنی
بله فرمایش شما صحیح است و من منظورم را بد عنوان کردم .
برای اعمال نیرو شلاقی در قسمت Static Load باید از Ubc97 استفاده شود و طبق فرمایش شما
هم اینکار را انجام دادم اما استاد ایراد گرفت که چرا از User Load استفاده نکردی .
مساله این است که در User load فقط اعمال بار جانبی زلزله انجام میشه که محاسبه میشود و جرم
اما نیرو شلاقی ؟؟