امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن سازه فولادی 8 طبقه مهاربندی واگرا
#1
با تشکر از مدیریت و اساتید محترم :

سازه فولادی 8 طبقه در جهت X قاب خمشی متوسط و در جهت Y فاب ساده مهاربندی واگرا
زمین از نوع 2

1 -قبل از انالیز در قسمت Check Model با 16 تا پیغام بارگذاری مواجه میشم
2- درقسمت Frame Section نمیتوانم برای ستون ها و تیر و بادبند ها مقاطع صحیحی انتخاب کنم
و همش بعد از طراحی مشکل دارند.
3 - درجهت X شلاقی دارم و به صورت دستی User Load بارهای زلزله را وارد کردم و مرکزجرم را به حالت پیش فرض قرار دادم .
اگر به صورت کلی فایل را بررسی کنید و موارد بالا را هم درنظر بگیرید ممنون میشوم
سپاس برای کنترل


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   2.zip (اندازه: 518.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 52)
پاسخ
#2
سلام
1- مشخصات مصالح فولادی و بتنی درست معرفی نشده
Wc=2500kg/m3
ضریب پوآسون برای فولاد 0.3 و مدول الاستیسیته 2.1E10 و Fu=3700kg/cm2
2-بار مرده 465 خیلی زیاده
3-مهاربندها هم محور هستن(همگرا) و نباید گیردار مدل بشن و همچنین دستک های کششی طره ها
و اینکه وقتی طره ها دستک دارن نیازی نیست گیردار باشن

4-k major باید دستی محاسبه بشه اعدادی بزرگ نمایش میده
5-بار معادل سازی وارد نشده است
6-با این روش ودل سازی واعمال بار زلزله تا بام عملا خرپشته بی تاثیر میشه
7-نحوه ی اعمال بار شلاقی بهتره با آیین نامه ubc97 معادل سازی بشه تا اثر شلاقی اعمال بشه
و اینکه برای کل بار ها ی جهت ایکس نیازه که شلاقی اعمال بشه



پاسخ
#3
(1392/5/26 ، 10:25 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام

مدول الاستیسیته 2.1E10
2-بار مرده 465 خیلی خیلی کمه

سلام مهندس
مدول الاستیسیته فولاد 2.039E10 نیست؟.
وقتی وزن بتن صفر داده نشده ایتبس یکبار آنرا حساب می کند.چرا مقدار 465 خیلی کمه؟

وزن بار زنده بام کمتر ازطبفات باید باشد.همینطو.ر وزن بار زنده طره بیش از بار زنده طبقات باید باشد.
پاسخ
#4
بله اشتباه از من بود
اصلاح شد
برای بام هم بار زنده 300 خیلی زیاده
پاسخ
#5
با سپاس از شما حتمآ نواقص را برطرف میکنم
در مورد اعمال بار شلاقی ابتدا با Ubc97 انجام دادم تمام و کمال
اما استاد اسرار داره و مجاب کرده با AICS-ASD89 کار کنیم
را جب شلاقی با این سیستم اگر توضیح دهید ممنون میشم
با سپاس بیکران
پاسخ
#6
خواهش میکنم
جریان ubc 97 برای بارگذاری زلزله هست نه طراحی وبحثش جداست
شما با ubc97 بار زلزله اعمال میکنی و باaisc طراحی میکنی
پاسخ
#7
(1392/5/27 ، 11:32 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: خواهش میکنم
جریان ubc 97 برای بارگذاری زلزله هست نه طراحی وبحثش جداست
شما با ubc97 بار زلزله اعمال میکنی و باaisc طراحی میکنی

بله فرمایش شما صحیح است و من منظورم را بد عنوان کردم .
برای اعمال نیرو شلاقی در قسمت Static Load باید از Ubc97 استفاده شود و طبق فرمایش شما
هم اینکار را انجام دادم اما استاد ایراد گرفت که چرا از User Load استفاده نکردی .

مساله این است که در User load فقط اعمال بار جانبی زلزله انجام میشه که محاسبه میشود و جرم
اما نیرو شلاقی ؟؟
پاسخ
#8
باید به صورت دستی حساب کنید v برش پایه
به صورتی که 2800 گفته
و نیروی شلاقیو هم در روابط وارد کنید....(v-vt)
وبرای طبقه بام نیروی شلاقی هم اضافه کنید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 111 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,188 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 325 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 363 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 187 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 241 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 227 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 216 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 636 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشکل در طراحی تیر پیوند واگرا hoseinhh 2 843 1395/7/20 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe

پرش به انجمن: