امتیاز موضوع:
  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن سیف
#1
با سلام خدمت مهندسین گرامی
چندتا سوال داشتم در مورد این فایل
1.تعداد میلگرد تقویتی رو نرم افزار زیاد نشون میده.با اونکه میلگرد بزرگتری هم انتخاب کردم ولی هنوز تعدادش بالاست و اجرایی نیست
2.آیا میلگرد تقویتوهم واسه میلگردهای برشی استفاده میشه یا نه؟
3.آیا میتونیم بگیم که ضخامت 80 سانتیمتر برش پانچو در کل جوابگو هستش؟

میلگرد سراسریQ18@0.13
میلگرد عرضیQ14@0.2
لطفا کنترلش کنید
با سپاس....

[تصویر:  tk45cr8na9xd575qua2.gif]


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   safe8.1.rar (اندازه: 50.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
پاسخ
#2
میلگرد عرضی که تاثیری تو محاسبات نداره و ما حداقل آیین نامه رو میزاریم
فقط میلگرد طولی مهم هست


اون قسمت که مقدار میلگرد تقویتی زیاد شده ابعاد پی رو ببری بالا احتمالا جواب خوب بگیری

[تصویر:  8thcif8n4sc85n0lleps.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
(1394/5/15 ، 08:27 عصر)saze80 نوشته است: با سلام خدمت مهندسین گرامی
چندتا سوال داشتم در مورد این فایل
1.تعداد میلگرد تقویتی رو نرم افزار زیاد نشون میده.با اونکه میلگرد بزرگتری هم انتخاب کردم ولی هنوز تعدادش بالاست و اجرایی نیست
2.آیا میلگرد تقویتوهم واسه میلگردهای برشی استفاده میشه یا نه؟
3.آیا میتونیم بگیم که ضخامت 80 سانتیمتر برش پانچو در کل جوابگو هستش؟

میلگرد سراسریQ18@0.13
میلگرد عرضیQ14@0.2
لطفا کنترلش کنید
با سپاس....

[تصویر:  tk45cr8na9xd575qua2.gif]

با سلام.
1-یا ارتفاع پی را در آن ناحیه افزایش دهید ،یا ازشمع در آن ناحیه استفاده نمایید.به دلیل وجود دیوار برشی در آن منطقه
کاملا طبیعی است که این حالت رخ دهد.
2-نه استفاده نمی شود وکلا میلگرد برشی برای موضوع دیگری در نظر گرفته می شود.
3-این مورد را در مواقعی که نرم افزرا گزارش نمی دهد باید به صورت دستی محاسبه شود ،فکر کنم مهندس بهادر نژاد عزیز
فایلی برای کنترل پانچ پی تهیه کرده اند که می توانید در گوگل سرچ نمایید و کار خود را انجام دهید.
4-فی سی را 0.65 وارد کنید.
5-تنش زیر پی در بعضی قسمت ها زیاد است.مقدار این تنش زیر پی در بعضی از قسمتها زیاد است.تنش مجاز خاک شما 1.7
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد که در بعضی از قسمت ها بیشتر از 3 است.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 498 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 472 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,847 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 566 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 695 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 1,852 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن فایل سیف elyas64 2 1,124 1394/4/1 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک کردن سیف elyas64 0 673 1394/3/31 ، 11:18 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک کردن پروژه saeed_k23 1 713 1394/3/31 ، 06:41 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  چک کردن سیف zhako 1 874 1394/3/10 ، 12:46 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان